Atualmente, tenho um 12A EVSE que usa o 120V ou o 240V e usa um plugue normal de três pinos (NEMA 5-15). Estou procurando instalar uma tomada 240V em um disjuntor 50A para usar com este EVSE, mas estou imaginando qual receptáculo usar com esta nova tomada. Eu descartei um receptáculo NEMA 5-15 / 5-20, portanto, precisarei de um adaptador para usar meu EVSE atual em qualquer tomada que instalar. Faria mais sentido instalar um receptáculo 14-50R, um receptáculo 6-50 ou algum outro tipo?

por palswim 13.09.2019 / 02:34

2 respostas

Por fim, decidi conectar a tomada como um NEMA 14-50 (terra quente-quente-neutra) em vez de um NEMA 6-50 (terra quente-quente) porque eu posso reconectar facilmente a uma 6-50 bastando tapar o fio neutro e, de minha pesquisa limitada, descobri que mais carregadores EVSE usavam o NEMA 14-50 em vez do NEMA 6-50.

Quanto a adaptar a tomada ao meu carregador atual, crie um cabo de extensão caseiro NEMA 14-50 para um NEMA 5-20 (trapaceiro, como uma resposta útil chamou) não apresentava muita dificuldade.

Meu EVSE (E346031) desenha apenas 12A. Um curto acionaria um disjuntor 20A ou um disjuntor 50A, por isso não tive medo de superaquecimento e do cabo de extensão. Para qualquer outro EVSE, provavelmente teria que criar um cabo de extensão diferente.

24.09.2019 / 20:04

NEMA 6-15 e pronto

Os pontos de venda não são tão caros. Basta encaixar o correto.

insira a descrição da imagem aqui

O terceiro.

Se sua fiação for 12 AWG ou cobre maior e seu disjuntor for 20A, você poderá instalar um NEMA 6-20.

Agora, observando que isso é voltagem dupla, a maneira correta de lidar com isso é ter uma entrada removível (da mesma forma que um PC) que usa um conector IEC. Então você simplesmente muda o cabo para o que está conectando. No entanto, você pode fazer um cabo de trapaça NEMA 5-15R a 6-15P, se realmente desejar. Se alguém encontrar um cabo longo 6 "com um plugue engraçado, é uma grande dica para ter cuidado com o que eles conectam.

Se você está pensando em conectar um soquete adaptador futuro universal, não pode. O que você pode fazer é executar o cabo 6 / 3 (ou #8 THHN no conduíte) em uma grande caixa de derivação quadrada 4-11 / 16 ". A grande caixa quadrada 4-11 / 16" oferece espaço para fios e emendas grandes . Neste ponto, você pode instalar qualquer um destes pares:

  • Receptáculo NEMA 6-15 com um disjuntor 15A ou 20A
  • Receptáculo NEMA 6-20 com um disjuntor 20A
  • NEMA 6-30 ou 14-30 com um disjuntor 30A
  • NEMA 6-50 ou 14-50 com um disjuntor 50A

Observe que, exceto por um receptáculo 15A em um disjuntor 20A, o tamanho do receptáculo deve sempre corresponder ao tamanho do disjuntor. E é claro que você não pode exceder os máximos de fio.