Conselhos de fiação para Pole Barn

1

Eu estou olhando para conectar um celeiro de pólo. Para evitar valas da caixa no medidor. Gostaria de saber se posso colocar um disjuntor de amplificador 100 na minha caixa de amplificadores 200 em minha casa e puxar a partir daí. Nesse caso, qual o tamanho do fio de cobre ou alumínio que eu precisaria usar para uma execução do 120-150 '. Posso usar fio de alumínio de uma caixa de disjuntores dentro de minha casa para produzir em outro edifício? Entendo que não seria capaz de executar tudo no celeiro e na casa ao mesmo tempo, mas não planejo correr tanto no celeiro. Principalmente luzes e um ventilador no verão. Na pior das hipóteses, eu estaria executando um soldador que requer cerca de amplificadores 40. Qualquer informação seria muito apreciada. Obrigado!

por user99282 09.04.2019 / 05:18

2 respostas

Ao cavar uma vala, o conduíte significa que você a cavará apenas uma vez e torna muito menos provável o dano futuro no fio. Depende de você, mas geralmente o preço do conduíte + fios não é pior e, às vezes, melhor do que o cabo de enterramento direto. Também sou um grande fã de colocar um canal extra para uso futuro, digamos, se você decidiu estender sua cobertura de rede ao celeiro. Prefiro programar o PVC 80 no local, a menos que tenha uma consideração especial em que conduítes metálicos rígidos (RMC, é como um tubo de água galvanizado) fazem mais sentido. Em Celeiros, prefiro continuar usando o conduíte EMT para os circuitos individuais, pois roedores, fios e celeiros podem ser uma receita para incêndios em celeiros.

O fio de alumínio é uma escolha perfeitamente razoável para um alimentador pesado - as ligas modernas não têm os problemas que as coisas antigas usadas nos circuitos internos do amplificador 15 / 20 tinham, e o custo é muito menor do que o cobre equivalente, mesmo que o alumínio precise ser um tamanho maior. É o material padrão usado para alimentadores pesados, mas se você não estiver familiarizado com a preparação adequada para conectá-lo, vale a pena ter um eletricista para fazer essas conexões corretamente (o torque importa, a pasta antioxidante importa e prepara as extremidades para o colar assuntos.)

Para pés 150 em amplificadores 100 com conexões 75C e isolamento de fio, o alumínio 1 / 0 é conservadoramente adequado. O 90c deixaria isso para o #1, mas o isolamento do fio 90C é muito mais fácil de encontrar do que as conexões com classificação 90C, pelo que me lembro ao fazer compras. #4 é adequado para o condutor de aterramento do equipamento.

Essas informações não são uma mágica que eu conheço, apenas eu usando uma das muitas calculadoras da Web que fazem referência aos requisitos da NEC. Eu faria o mesmo com o tamanho do conduíte uma vez escolhido o tamanho do fio / tipo de isolamento, embora eu recomendo que o conduíte seja maior que o tamanho mínimo para sua própria facilidade de puxar - não é muito caro aumentar o tamanho do conduíte e puxar para perto do máximo é uma dor.

09.04.2019 / 17:11

Para uma execução mais curta, não há dúvida de que o alumínio #1 estaria correto. (O cobre #3 seria igualmente correto, mas o 3-4 multiplicaria o preço e sem nenhuma melhoria de segurança, pois o alumínio é confiável nesses alimentadores grandes).

As corridas longas são vulneráveis ​​a queda de voltagem. Normalmente em torno da 115 ', pensamos em aumentar o tamanho de um fio. Nós faríamos isso se você esperasse executar o circuito em / quase limites a maior parte do tempo. No entanto você não. Isso faz do seu um exemplo de livro didático que você calcula a queda de tensão calculada na carga esperada, e não na classificação de disparo do disjuntor.

Voltamos à resposta final de alumínio #1.

O próximo tamanho acima é o alumínio # 1 / 0, você pode determinar o preço da diferença.

Como você chega a isso? Qualquer uma das várias calculadoras de queda de tensão existentes no mercado, mas você faz o 2 passar por ela.

  • Primeiro, você perfura o alumínio, sua capacidade de acionamento do disjuntor, tensão, queda de tensão permitida 40% e Distância do pé 1. Isso indica o tamanho mínimo do fio que você devo uso dado esse disjuntor.

  • Então, você soca em alumínio, suas cargas reais esperadas, Voltagem, 8% de queda de tensão permitidae seu distância real. Agora, continue abaixando esse número de queda de tensão até obter o mesmo tamanho de fio. Isso lhe dirá a queda prática a esperar nesse fio.

Nunca tome a queda de tensão padrão 3% do calc. Muitos, na verdade, a maioria dos "tamanho de solavancos" que vejo são casos em que, sem o solavanco, a queda de tensão seria 3.3% no disparo do disjuntor. 3% não está no código elétrico, é um número apócrifo! facepalm ... As pessoas não tinham consciência de que a colisão era desnecessária. É por isso que você precisa examinar um pouco o cálculo.

09.04.2019 / 18:08