alumínio pigtailed substituindo o receptáculo regular a GFI

0

Precisa substituir um receptáculo mais próximo do painel que possui uma luz e outro receptáculo em linha. Todos são de alumínio. Eles têm alumiconns neles (roxo) pigtailed. Precisa substituir o receptáculo do dissipador pelo receptáculo GFI. O receptáculo não-gfi possui um fio branco conectado ao lado inferior esquerdo e um preto no lado inferior direito. Eu acho que o preto vai para (linha) ouro superior direito em gfi e branco para (carregar) o parafuso de prata inferior esquerdo. Isso está correto? Eu moro na Flórida, estou usando um Levfi 15amp GFTRI-RKW gfi.

por Robert Hicks 07.06.2019 / 20:21

3 respostas

Quase tudo na rede é feito em pares neutro a quente. GFCIs não são exceção. O LINE possui terminais 2, latão e prata, e é usado por um par quente / neutro - ambos os fios preto e branco vão para ele. Essas seriam suas duas tranças.

LOAD não é usado, a menos que você pretender para usar o recurso específico que ele suporta e você sabe exatamente o que está fazendo. É por isso que tem fita de advertência. Parece que você não sabe o que é esse recurso, o que é bom; simplesmente não o use.

Use um disjuntor AFCI + GFCI

Algumas pessoas dizem que instalam um disjuntor GFCI que protege todo o circuito. É verdade que será mais barato que os receptáculos GFCI em cada soquete ou os alumínios 4 por fazê-lo nesta caixa. mas pense maior.

A proteção contra arco de falha (AFCI) é absolutamente perfeita para proteger a fiação de alumínio. Ele detecta o que é mais preocupante. O AFCI deve ser instalado no disjuntor porque protege os fios.

Eles produzem disjuntores combinados AFCI + GFCI que custam apenas US $ 10 a mais que um disjuntor GFCI. Essa é a coisa a se usar.

08.06.2019 / 01:47

Desde que você precise apenas de GFCI na única saída, e não no restante, você pode instalar um GFCI aqui nas tranças, conectando-se aos terminais LINE (somente) Branco (neutro) a Prata e Preto (quente) a Latão. LOAD não é usado.

Você não pode proteger a GFCI do restante das saídas que se seguem sem (deduzindo do que você escreveu sobre "o mais próximo do painel", mas com apenas um conjunto de tranças) com os fios de alumínio que evidentemente estão todos unidos a uma trança de cobre separados e re juntou-se a duas tranças de cobre, em que um conjunto viria do painel (linha) e os outros seguiriam para os dispositivos que se seguem (carga). Dado que pigtailing de cobre para alumínio de uma maneira listada pode ser caro, provavelmente É mais barato deixar como está e usar um GFCI adicional, se necessário, ou usar um disjuntor GFCI para proteger todo o circuito no painel.

07.06.2019 / 21:07

Gfci deve ser colocado no ponto em que a energia chegar, que será a linha no gfci. Parafuso verde de latão preto, prata branca, terra a terra. Em seguida, carregue a luz e outras saídas, carregue. Parafuso de latão preto, branco a prata e esmerilhado a verde. Na caixa deve haver adesivos que vão no prato, para a outra tomada adicione adesivo. Agora você tem gfci que também gfc é outra saída e luz. Pode querer editar sua pergunta um pouco. Se você precisar apenas de uma tomada gfci, conecte-o ao lado da linha e somente isso será protegido por gfci.

07.06.2019 / 21:10