Posso substituir um disjuntor aquecedor de água 40A por um disjuntor 60A para evitar tropeços?

0

O disjuntor duplo de amplificador 40 disparou porque o HD quer trabalhar. Posso usar um amplificador duplo 60 no meu aquecedor de água?

por 1cvh69 23.05.2019 / 07:33

2 respostas

TLDR: não há muitas coisas que manipulam eletricidade em um aquecedor de água - alguns interruptores (é improvável que sejam eles) e um grande elemento de aquecimento. Nenhuma dessas peças é cara. Por que não apenas consertar o aquecedor? Não sei como consertar um aquecedor, mas sei como trocar um disjuntor - esse é um efeito que meu pai chamou de "reorganizar as espreguiçadeiras no Titânico". E a cura é" escola ".

Nunca disjuntores grandes!

Eu não entendo como os humanos desenvolvem a lógica "O tamanho do disjuntor X dispara, vamos usar o tamanho do disjuntor X + 10 ou 20 e talvez ele não desapareça mais". Eu acho que é porque eles não sabem porque Os tamanhos dos disjuntores são escolhidos em primeiro lugar.

Os disjuntores protegem os fios e os aparelhos. Sem um disjuntor de tamanho correto, o fio pode superaquecer e iniciar um incêndio. Pior, ele vai começar dentro das paredes, onde é impossível apagar um incêndio mais cedo - ele se envolverá totalmente, não há nada que você possa fazer e a casa estará pronta.

Ou o equipamento pode ter uma falha interna que não é detectado pelo disjuntor. Claro que os aparelhos são testados quanto à segurança; é isso que o Underwriter's Laboratories faz, e eles aplicam as listagens da UL. Mas uma listagem da UL só é boa se você instalar o dispositivo corretamente, e isso inclui o tamanho correto do disjuntor - a UL não pode garantir um dispositivo 30A em um disjuntor 60A!


Obviamente, a mentalidade "melhorar o disjuntor" já visitou sua casa. Quase todos os circuitos do aquecedor de água são 30A, e aqui você já está no 40A. Eu suspeito que você já teve problemas de viagem, você ou o "último cara" já aumentou o tamanho do disjuntor e isso não funcionou então aqui está você. Isso é porque o problema subjacente ainda está lá. Seu 60 também desarma e você se instala em um 80, 100, 150, onde isso acaba? Por que não esquecer o disjuntor e usar este kit de subalimentação?

insira a descrição da imagem aqui

Vejo? Ele não contém disjuntores, apenas conectores. Colocar uma com defeito aparelho grande nenhuma proteção de circuito - O que poderia dar errado?

Bem, um disjuntor 60A em um dispositivo grande e um fio 30A é praticamente "sem proteção de circuito".

Ou isso é um problema do GFCI?

Você pode ter um aquecedor de água que não está queimando os fios, apenas tem uma falha de aterramento e está acionando um disjuntor GFCI. Os GFCIs não são necessários nos aquecedores de água; portanto, você pode substituir o GFCI por um disjuntor comum do tamanho correto (30A). Garoto, espero que seu tubo de suprimento seja de metal... No entanto, novamente isso não ajuda a corrigir o problema subjacente.

Se for uma falha de GFCI, o problema subjacente é provavelmente sujeira / poeira na fiação do aquecedor de água ou um elemento de aquecimento com defeito.

23.05.2019 / 17:24

Não, ele disparou por um motivo - você precisa encontrar o motivo:

Elemento de aquecimento defeituoso,

Falha de terra ou terra etc

Falha no cabo de alimentação do aquecedor

Mesmo disjuntor possivelmente defeituoso

Mas apenas montar um disjuntor maior não é a solução.

23.05.2019 / 07:51