Cortar fios de fio para encaixar no plugue

0

Eu sou um técnico de climatização, mas minha pergunta é: tenho o 2awg ​​preso e meu plugue é 6awg. Importa muito se eu cortar alguns fios para caber no meu plugue? o plugue é 60amp 250vac para um equipamento de cozinha, se necessário.

por user107060 15.09.2019 / 16:35

2 respostas

Sim, isso importa muito.

Cortar fios extras criará um grande risco à segurança, sim. Sim, isso afetará a resistência da conexão. Isso causará uma queda de tensão e aquecimento localizado, o que pode derreter o plugue. Também poderia causar falhas no arco, o que poderia inflamar resíduos de graxa ou farinha.

Mas também, o plugue possui um alívio de tensão embutido. Ele foi projetado para prender o cabo #6, não o #2. Ele não poderá prender o #2, o que, na prática, significa que o alívio de tensão não será usado, e qualquer puxão no cabo puxará as conexões diretamente. Isso seria ruim mesmo se as terminações fossem adequadas!

A NFPA e a UL não fazem dessas regras uma dor. Eles fazem isso porque a experiência provou que as coisas explodem se não o fizerem.

Existem outros problemas. Plugues / soquetes maiores que 60A são muito incomuns, o que significa cabos maiores que o 6 AWG são muito incomuns. Eu tenho uma forte suspeita de que isso não é um cabo, mas na verdade está construindo fiação. Não use fios de construção destinados a paredes ou subterrâneos, em uma aplicação em que normalmente seja usado um cabo flexível. A fiação do edifício não suporta a flexão e o movimento dos cabos.

Tentar usar o #2 aqui está errado. Qualquer pessoa com um olho experiente encontrará um cabo #2 indo a um plugue. Eles poderiam ser escritos em um guia. Se isso aparecer em uma investigação de uma lesão ou incêndio, você pode realmente estar na sopa, porque o chefe jurará que ele não disse para você fazer isso.

Eu sei que você tem algo "em ordem", mas o cabo correto está prontamente disponível. É simplesmente o cabo 6 / 4 ou 6 / 5 (Fase 3 + terra com ou sem ponto morto; número de fios = número de pinos do plugue) e eles o vendem alegremente pelo pé. Provavelmente, há uma casa de suprimentos elétricos dentro das milhas 2 que a armazena.

E é mais barato inicializar. Significativamente mais barato que #2.

Super fácil de fazer direito, então faça certo.

15.09.2019 / 18:26

A maneira correta seria a trança para o tamanho adequado do fio. Eu esperava que um dispositivo classificado para amplificadores 60 manipulasse pelo menos fios #3 awg. Mas a maneira correta de fazer a conexão é pigtail para o 6, se esse é realmente o tamanho máximo do fio, questiono a classificação dos plugues, porque a tabela 60 Deg tem o tamanho correto #6 é classificado para amplificadores 55, portanto não há espaço para carga contínua (que opera por mais de 3 horas), isso exige que a fiação seja 125%. (A maioria das gamas de cozinha estão listadas para os amplificadores 30-50). Você se importaria em fornecer o tipo e modelo do equipamento? Eu amo os conectores Polaris como uma opção

15.09.2019 / 17:46