O que você está explicando é chamado de circuito de derivação com vários fios (e já foi discutido aqui várias vezes antes), onde os condutores não aterrados (quentes) do 2 compartilham um único condutor aterrado (neutro). Existem requisitos especiais para esse tipo de circuito, que devem ser seguidos para garantir a segurança. Esse tipo de instalação é um pouco mais complicado quando se trata de proteção contra falta à terra, devido à maneira como os interruptores de circuito de falha à terra (GFCI) funcionam.
Circuitos de derivação de múltiplos fios
Desconectando Meios
NEC 2008
210.4 (B) Disconnecting Means Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all
ungrounded conductors at the point where the branch circuit
originates.
Isso significa que o disjuntor lida com devo ser amarrados no painel de serviço, de modo que, se um disjuntor disparar, ele cortará a energia dos dois circuitos. Isso pode ser feito usando abraçadeiras ou um disjuntor de dois pólos.
Pernas
Nos circuitos de derivação múltipla, cada condutor não aterrado devo terminam em diferentes partes do sistema. Se isso não for feito, as correntes no condutor aterrado (neutro) serão adicionadas em vez de canceladas, possivelmente sobrecarregando o condutor aterrado (neutro), causando um incêndio. Novamente, isso pode ser feito facilmente usando um disjuntor de pólo duplo.
GFCI
Os dispositivos de interrupção do circuito de falha à terra funcionam medindo a corrente no condutor não aterrado (quente) e no condutor aterrado (neutro). Se as correntes nesses condutores diferirem em mais de uma quantidade específica, o circuito é aberto impedindo que a corrente flua. Isso pode representar um problema ao usar dois disjuntores GFCI separados, porque a corrente no condutor aterrado (neutro) será a diferença entre os dois condutores não aterrados.
Condutor não aterrado 1 = 13A Condutor não aterrado 2 = 6A Condutor aterrado = 7A
Nesta situação, os disjuntores detectam uma falha à terra potencial (falsa) e um disparo. Isso pode ser facilmente evitado usando um disjuntor GFCI de dois pólos. Isso ocorre porque um disjuntor GFCI de polo duplo monitora os condutores não aterrados (quentes) e um único condutor aterrado (neutro) compartilhado.
Tamanho do fio
Os condutores em um circuito derivado com vários fios (como em todos os circuitos derivativos), devem ser dimensionados adequadamente com base na carga a ser atendida e no dispositivo de sobrecorrente que protege o circuito.
Classificação do Receptáculo
Artigo da NEC 210.21 (B) (3), especifica a classificação do receptáculo com base na classificação do circuito.
Instalação adequada
Agora que você sabe mais do que você sempre quis saber, eis o que você necessidade saber.
No painel de serviço
- Instale um disjuntor GFCI de dois pólos 20A no painel de serviço.
- Conecte o fio desencapado (terra do equipamento) (do circuito) à barra de aterramento no painel de serviço.
- Conecte o fio terra (neutro) branco (do circuito) ao terminal neutro do disjuntor GFCI.
- Conecte o fio terra (neutro) branco (do disjuntor GFCI) à barra de barramento neutro.
- Conecte o fio preto não aterrado (quente) a um terminal do disjuntor GFCI de dois pólos.
- Conecte o fio vermelho não aterrado (quente) ao outro terminal do disjuntor GFCI de dois pólos.
No primeiro cruzamento
- Conecte o fio preto ou vermelho não aterrado (quente) ao parafuso de latão no receptáculo.
- Conecte o fio branco (neutro) aterrado do cabo 12 / 3 ao fio branco não aterrado (neutro) que leva ao próximo ponto de junção e a um pequeno pedaço de fio de sucata (pigtail) usando uma tampa de fio torcido (ou outra método aprovado).
- Conecte o pigtail da etapa anterior ao parafuso de prata no receptáculo.
- Conecte um pedaço curto de fio terra de sucata ao parafuso verde no receptáculo.
- Conecte todos os condutores de aterramento do equipamento juntos e à caixa de derivação, se for usada uma caixa de metal.
- Conecte o fio vermelho ou preto não aterrado (quente) ao fio preto não aterrado (quente) que leva ao próximo ponto de junção.
No próximo cruzamento
- Conecte o fio vermelho ou preto não aterrado (quente) da junção anterior ao parafuso de latão no receptáculo.
- Conecte o fio terra (neutro) branco ao parafuso prateado no receptáculo.
- Conecte o fio terra do equipamento ao parafuso verde no receptáculo e à caixa de derivação, se for usada uma caixa de metal.
Classificações de receptores
Se você usou um disjuntor 20A GFCI no painel, convém usar os receptáculos classificados para 20A. No entanto, se você tiver mais de um receptáculo em um único circuito, poderá usar receptáculos classificados em 15A. Em uma situação de circuito de derivação múltipla, isso significa que você precisará de dois receptáculos alimentados por um condutor não aterrado (quente) para poder usar os receptáculos 15A. Também é importante estar ciente de que a NEC considera um receptáculo duplex como dois receptáculos. Isso significa que você pode usar um único receptáculo duplex 15A e estar em conformidade com o código. Embora o dispositivo de sobrecorrente seja classificado em 20A, pode ser apropriado usar receptáculos 20A em todo o circuito.
Daisy Chaining
Se você estiver alimentando vários receptáculos de cada perna do circuito de derivação de múltiplos fios, certifique-se de que o condutor aterrado (neutro) não seja interrompido por todo o circuito, mesmo quando os dispositivos estiverem desconectados. Isso significa que você não poderá usar o terminal lateral de "carga" em um receptáculo, para alimentar o fio terra (neutro) através de outro receptáculo.
TL, DR
- Você precisará de um disjuntor GFCI de pólo duplo 20A. Dois disjuntores GFCI monopolar não trabalho.
- Se você usa um dispositivo de sobrecorrente 20A, você devo tem mais de um receptáculo 15A nessa perna do circuito. Caso contrário, você precisará usar um receptáculo 20A.
Como sempre, se você não se sentir confortável com seu conhecimento ou nível de habilidade, não tenha medo de entrar em contato com um eletricista qualificado.