Eu não tenho poder para todos os meus disjuntores

5

Meu painel

Troquei meu disjuntor duplo de pólo 40 que fornecia ao meu subpainel para a garagem um único ampere de pólo 40 e agora dos meus seis disjuntores no subpainel apenas o 1,3 e o 5 têm energia. Como resolvo o problema para obter energia para todos os meus disjuntores?

A razão pela qual troquei os disjuntores é o meu sub-painel tem três terminais, e tive que desconectá-lo completamente para fazer algum trabalho. Quando eu liguei novamente, mesmo com os disjuntores no subpainel na posição desligado, eu tinha energia para todas as minhas tomadas e interruptores. Eu não sei o que fiz de errado, pois estava bem antes.

Para Harper, sim, existem apenas três fios fornecendo o sub-painel.

por grizorca65 14.07.2019 / 19:19

5 respostas

Oh céus. Esta é uma bagunça foogly.

Primeiro, você fez a coisa certa pressionando o interruptor principal do painel em um único. O problema está no subpainel; é muito mal configurado por um cara que corta muitos atalhos.

Primeiro, é ilegal tocar duas vezes em parafusos de barra neutra assim, a menos que a etiqueta ou as instruções do painel digam que elas se destinam a isso, e elas não são. Alguns painéis permitem aterrar o 3 em um parafuso, mas sempre um neutro.

Segundo, não vejo grampos nos cabos Romex entrando neste painel. Corra até a casa de suprimentos elétricos e pegue um punhado.

Neutros e motivos separados

Essa abaixo painel possui neutros e aterramentos na mesma barra. Isso é impróprio em um subpainel. Esses neutros e aterramentos precisam ser separados e os aterramentos precisam ser conectados ao chassi / chassi do subpainel. A maneira ideal de fazer isso é instalar um acessório barra de chão para o painel - no entanto, o último cara não deixou muito tempo para alcançá-lo.

Opção 1: O painel pode ter orifícios roscados / roscados de fábrica para barras de aterramento de acessórios. Coloque-os e compre uma barra de aterramento da marca Square D alinhada nesses orifícios. Estenda os fios terra até ele com porcas de arame. Existe um parafuso de aterramento verde que conecta a barra neutra ao chassi da caixa; parece já ter sido removido. Remova.

Opção 2: Aperte uma barra de aterramento acima da barra neutra, mas ela deve ser fisicamente parafusada no painel, para que não possa ser alterada. Para aparafusar, a) use quaisquer parafusos de metal velhos para montá-lo fisicamente e, em seguida, execute um fio terra # 10 ++ real (#8 seria ótimo) para um local adequado no chassi. Ou b) monte a barra de aterramento com fio fino parafusos de máquina de -32 ou passo mais fino e, em seguida, você pode aterrar a barra através dos parafusos.

Opção 3: converter a barra neutra em uma barra de aterramento apenas. Você nunca encontrará esse parafuso de aterramento verde; portanto, basta passar um fio de ponte desta barra para o chassi do painel. Remova todos os neutros e use porcas de arame e uma corrente de trança para prender o suprimento neutro aos outros neutros. Deselegante, mas eficaz.

Fornecendo os dois terminais quentes

O fio quente preto que entra precisa ser dividido para fornecer ambos os terminais quentes. (o último cara fez uma trapaça muito feia que ele não deveria ter feito). Para isso, pegue cerca de um metro de fio de cobre # 2 da 8, o preto servirá e faça tranças 2 fora do fio quente solitário. Um vai para onde o fio preto está agora. O outro vai para onde está o fio terra agora. A grande porca de arame azul da Ideal está quase certa em unir três #8s, e aumente HARD.

Isso converte o painel em um painel 120V. Não é legal alimentar este subpainel no modo 120 / 240V, apenas com fios 3, como era antes - isso criaria uma situação muito perigosa, onde se o fio neutro tivesse um problema, tudo o que deveria ser aterrado energizaria no 120V.

O painel só poderá fornecer o 40A para todos os circuitos juntos, um pouco menos do que os polos do 2 do 40 A que foram enganados aqui. Portanto, você corre um risco um pouco maior de disparar o disjuntor de suprimentos, mas provavelmente não será um problema.

É um canal? Adicione o fio 4th

Se a rota do fio entre o subpainel e o painel principal for toda conduíte, um fio vermelho do mesmo tamanho deve ser adicionado ao tubo. Em seguida, ele pode ser conectado como um painel normal.

Enquanto você estiver nisso, talvez substitua este painel.

Pensando em todo o trabalho necessário aqui - barras de aterramento, abraçadeiras, etc. - e o fato de esse painel já estar cheio - e que você pode substituir por um cabo de fio 4, que também pode ser dimensionado para obter mais energia ...

- bem, considerando isso, acho que talvez seja um bom momento para substituir todo o painel por um muito maior.

Por exemplo, um espaço 20 seria um passo na direção certa (a ThreePhaseEel e eu certamente seguiríamos o 30 +, porque os espaços são baratos e ficar sem espaço é caro). Por "espaço", quero dizer nocaute real, ignore a besteira "20 space / 40 circuit", que é uma mentira, já que hoje em dia a maioria dos disjuntores deve ser GFCI ou AFCI, e esses exigem um espaço completo cada. (esse requisito não afetará você, pois você é avô; a simples substituição de um painel não aciona a obrigação de modernizar o AFCI / GFCI).

Se você deseja manter os "custos irrecuperáveis" que você já tem nesses seis disjuntores (estamos falando de US $ 27 aqui), então você pode ficar na Square D Homeline - que é exatamente o que diz na lata, um barato barato para construtores (não inseguro, apenas não excelente). Como os painéis são comercializados, dificilmente existe uma diferença de preço nas unidades de nível industrial, como a linha de QO da Square D, Eaton CH, GE ou Siemens. Além disso, QO e CH são fisicamente menores.

Portanto, você pode comprar um painel que caiba, tenha muitos espaços extras e onde os fios neutro e terra atingirão a barra sem se estender (já precisamos dividir o fio quente). Qualquer tipo serve; um disjuntor principal é desnecessário aqui. Alguns painéis vêm com "disjuntores de bônus".

14.07.2019 / 21:38

Editar: escrevi esta resposta antes da foto ser adicionada. Adiarei a resposta de Harper que entra em muitos detalhes sobre os problemas.


Você possui um subpainel 240 volt alimentado por um disjuntor 240 volt. Agora você está alimentando apenas metade do subpainel com um disjuntor 120. Desculpe, o que você achou que aconteceria?

Talvez você não entenda como funcionam os sistemas 240 volt de perna dupla. Os volts 240 de entrada são fornecidos como duas pernas de volt 120 que estão fora de fase dos graus 180. Você obtém o volt 120 entre quente e neutro e o voltum 240 entre os dois pontos quentes. A maioria dos painéis disjuntores é projetada para que os slots numerados pares se conectem a uma perna e os ímpares à outra. Portanto, um disjuntor duplo de tamanho completo se conecta às duas pernas para fornecer volts 240. Combine isso com neutro para fornecer também volts 120.

Supondo que você não tenha cargas 240 (disjuntores duplos) no submarino, você pode usar um fio pigtail para conectar os dois fios quentes (anteriormente conectados ao 240 que você removeu) ao novo disjuntor 120 volt. No entanto, isso forneceria metade da amperagem total no submarino (40 amps em vez de 80).

Caso contrário, você realmente precisa de um disjuntor duplo (240 volt) lá.

14.07.2019 / 19:37

Você precisa de um disjuntor duplo. Mais especificamente, você precisa de um disjuntor que forneça energia de ambas as fases no painel principal.

Metade dos seus disjuntores no sub agora não estão energizados porque estavam conectados à segunda fase. Não está claro a que eles estão ligados agora.

14.07.2019 / 19:36

Como outros já declararam, há vários problemas com seu painel. Gostaria de destacar algumas coisas que ainda não foram abordadas.

  1. A razão pela qual você tinha energia para interruptores e tomadas, mesmo quando os disjuntores foram desligados, é que você trocou de lugar com o condutor branco e o condutor de terra nua ao reconectar o alimentador (cabo de alimentação do subpainel). O condutor branco está conectado à barra neutra na imagem. Esse condutor foi originalmente conectado ao disjuntor de dois pólos do amplificador 40. Portanto, quando o disjuntor de polo duplo foi ligado, a energia estava chegando à barra neutra e depois foi distribuída a todos os circuitos através dos condutores neutros brancos (e aterramento!).

  2. Não consigo determinar a partir da imagem se o alimentador é 10 / 2 UF ou 8 / 2 UF. Se os condutores preto e branco são compostos por condutores de cobre menores, é 8 / 2. Se eles são condutores sólidos únicos, provavelmente é o 10 / 2. Nesse caso, é necessário reduzir o fornecimento de energia do disjuntor ao subpainel para os amplificadores 30.

Opções sobre o que fazer:

  1. Como eletricista, não posso recomendar que esse painel volte à sua configuração original. Mas vou lhe dizer como fazê-lo porque corretamente. Troque de lugar com o condutor do alimentador branco e o terra do alimentador. Além disso, há um lugar na barra neutra onde um parafuso verde comprido deve ir. Este parafuso conecta o corpo metálico do painel à barra neutra. Se você não encontrar esse parafuso, precisará de um orifício rosqueado 10 / 32 no painel, parafusar um parafuso terra verde 10 / 32 parcialmente no orifício, prender um fio de cobre sem fio 10 (com isolamento verde) ao redor parafuso e aperte o parafuso e conecte a outra extremidade do cobre nu à barra neutra. Em seguida, reinstale o disjuntor de dois pólos. Isso não corresponde ao código elétrico atual, mas é mais seguro que a configuração atual e é a forma como as casas mais antigas são conectadas.

  2. (Acredito que o método a seguir foi detalhado acima) Desconecte o fio terra do alimentador do terminal direito. Instale uma pequena barra de aterramento na parte superior do painel (deve ser parafusada ao corpo do painel através de orifícios roscados). Conecte todos os motivos a esta barra de aterramento. Desconecte o condutor preto e conecte dois pedaços curtos de condutor preto do mesmo tamanho. Conecte essas duas "tranças" nos terminais esquerdo e direito. Deixe o disjuntor monopolar no painel principal. Este é o método correto para o alimentador existente. A conexão das tranças pode ser difícil para você se o alimentador for um fio de bitola 8, mas é importante que a conexão seja feita de maneira sólida.

  3. Instale um alimentador de arame 4 e uma barra de aterramento (mínimo UF de cobre 8 / 3). Conecte os condutores preto e vermelho aos terminais esquerdo e direito, o condutor branco ao terminal neutro e todos os aterramentos à barra de aterramento.

  4. Contrate um eletricista licenciado respeitável para executar a opção 2 ou a opção 3 para você e também corrija o problema com as entradas de cabo.

Eu recomendo a opção 4.

16.07.2019 / 00:17

A razão pela qual você está recebendo energia apenas para disjuntores 1 3 5 é porque você eliminou a outra fase do disjuntor ao transformá-lo em um disjuntor monopolar, basicamente você só tem um volt 120 voltando para uma barra em seu sub-painel . Se você retirar todo o seu disjuntor do seu subpainel, verá que os disjuntores 1,3,5 estão todos conectados para que você não tenha energia para a outra barra. Então, volte a colocar o disjuntor duplo para que funcione corretamente.

16.07.2019 / 03:58