Observo que, com o fio 8 AWG ... no cabo NM-B (Romex), só consigo o 40A: sou obrigado a puxar da coluna C do 60 grau C da Tabela 310.15 (B) (16). No entanto, no conduíte, com fio 75C (THHN) e terminações, tenho permissão para usar a coluna 75C, fornecendo o 50A em um fio #8.
Posso fazer o mesmo com o fio #14, usando a coluna 75C para colocar o 20A no fio #14?
Caso contrário, por que não - ou seja, por que #8 e não #14?
Em caso afirmativo, posso usar os recipientes 15A (com as punhaladas nas costas e tudo) e passar pelo 20A?