Confusão de fiação - Linha de fase 3 para um controlador de nível de água?

1

Eu tenho um furo de poço com uma bomba submersível da fase 3 que eu quero controlar com um controlador de nível de água (quando o tanque superior está vazio, ele deve iniciar o motor e, quando o tanque estiver cheio, deve parar a bomba automaticamente).

Seguindo o conselho da equipe de vendas, comprei um controlador classificado para o volt 415 que (de acordo com a equipe) era o mais adequado para a minha bomba de fase 3. (Informações técnicas do controlador de nível de água GIC aqui - arquivo PDF).

Agora, estou confuso sobre como conectar a rede elétrica ao controlador. O diagrama de circuitos para minha exigência mostra -

insira a descrição da imagem aqui

  • Neutro sendo conectado ao terminal A2 e Line ao terminal A1 e 15 no controlador.

Mas como meu controlador é classificado para volts 415, devo conectar as linhas 3 (RYB da fase 3) individualmente ao terminal A2, A1 e 15, caso contrário, a fase monofásica (neutra e de linha) fornecerá apenas volts 230?

FYI: O fornecimento de fase única no meu país é 230 volts e trifásico é 240 / 415 volts a 50 hz.

(O engenheiro de serviço que pode esclarecer minhas dúvidas não está acessível por alguns dias e, portanto, meu post aqui).


MAIS INFO:

Página 186 do ficha técnica do controlador tem este diagrama de conexão:

Diagrama de conexão

que mostra claramente que a fonte de entrada deve ser 110v / 240v / 400 volt (+ ou - 20%), dependendo da classificação do controlador. Como eu disse antes, o vendedor insistiu que o controlador classificado com o 415v é o que eu preciso para uma bomba de fase 3.

O controlador tem isso impresso de lado:

detalhe do controlador

Essa fonte de entrada de 415 volt é a fonte da minha confusão, já que o suprimento residencial monofásico no meu país é apenas volts 230. (E foi por isso que assumi que precisava usar mais de uma fase como entrada para fornecer o 415v).

  • Estou entendendo algo muito óbvio ou o vendedor deu o conselho errado e eu deveria ter adquirido o controlador classificado no 240v?

Como alguns de vocês perguntaram sobre o controlador do motor - a unidade possui um contator, relé e relé de proteção de fase única (SPPR - SZ5). Diagrama de circuito:

Circuito do controlador do motor Mu-G6

Fui aconselhado a remover o loop entre D1 e D2 e terminal de conexão 18 (do controlador de nível de água) para D1 e terminal de conexão 16 (do controlador de nível de água) para D2. Isso garantiria que o controlador de nível de água iniciasse ou parasse automaticamente a bomba através do controlador do motor.

por sfxedit 10.06.2019 / 09:26

2 respostas

Eu certamente não vejo nenhuma razão para não. Toda a troca pesada é feita pelo contator. O controlador não se importava com o tipo de corrente que realmente alimenta o motor: fase 3, Japão 100V, hidráulica, pneumática, Lackawanna 3000VDC, energia 4 inicial de fase 1900, alimentação elétrica de iluminação pública de Detroit, eixo de acionamento por embreagem, plasma de urdidura ou qualquer coisa em que você possa encontrar um contator.

O contator isola completamente a tensão do controlador da energia que realmente opera a bomba.

Você não conecta a rede elétrica multifásica (ou ar ou plasma de urdidura) ao controlador normalmente. Mas, neste caso, você parece ter especificado um controlador 415V por algum motivo. A única maneira de conseguir isso é conectar as fases do 2 linha a linha. Para essa conexão, você não utilizará a terceira fase.

-

Você realmente tem um problema aqui. Todos os outros fios aqui são fios de fase. O circuito do 15 / 18 ao contator precisa ser <= 250v, caso contrário, você excederá a classificação do relé. Isso significa que você deve usar a linha monofásica para neutralizar (ou realmente, qualquer coisa que o contator possa usar, desde que seja menor que 250V).

Agora, neste desenho, eles mostraram deselegantemente tirar o neutro da fonte de alimentação da bomba. Isso está errado em todos os casos e viola a regra "as correntes devem ser iguais / equilibradas". Como você sabe, a corrente flui em loops, esse é um loop muito ruim!

Normalmente, eu diria "A bobina do contator deve obter seu neutro da alimentação do controlador, por exemplo, da A2 neste desenho". Mas, neste caso, seu controlador precisará da linha de linha 415V e, portanto, o neutro não estará presente.

Se esse é o poder "em estrela", você pode conseguir neutralizar. Se for "delta", basta usar um circuito diferente.

Se a bobina do relé for 415V, você não poderá usar o iqt porque 415> 250. Independentemente disso, você precisa de um contator de pólo 3, porque é a fase 3.


* para aqueles que acreditam que todo delta da fase 3 é "delta da perna selvagem 240V", com ponto morto centralizado na perna, isso é Europa e não existe tal coisa. Também na América, nem todo delta da fase 3 é esse.

10.06.2019 / 18:37

Dois longos para um comentário:

Você está misturando a tensão de controle com a potência do motor, por exemplo, o 24vdc é comum, o controlador está fazendo exatamente isso, monitorando e controlando a saída, sua impressão é monofásica, veja a fiação do motor lá Como o 2 liga apenas um L & N, o controlador monitora os sensores no tanque e, com base nessas entradas, envia um sinal ao contator (ou relé para a maioria dos não-faíscas). A tensão de controle fora do controlador pode ser qualquer coisa, mas precisa corresponder à tensão no contator. Os terminais a1 e A2 no contator são os locais onde a energia vai quando o controlador é ligado. Essa tensão deve coincidir com a saída do controlador, por exemplo, a maioria dos sistemas residenciais em que trabalho com tensão de linha, de modo que a bobina é normalmente 120v, mas muitos sistemas maiores usam o 24v para ser mais seguro na solução de problemas, quando iniciei se o sistema executava o 480v com a tensão de controle era 277 ou 480. Hoje você nunca vê isso ou muito raramente devido a preocupações e custos de segurança, é mais barato usar circuitos de controle de tensão mais baixa e a única diferença para o contator é o tamanho da bobina instalada no a1-a2. pergunta, já que o desenho é monofásico, então estou tentando explicar como funcionam os circuitos de controle. A energia na bobina liga o contator como mencionado antes da energia no terminal 15 é a energia na qual o controlador é executado. Portanto, a tensão do controlador deve ser listada e conectada à tensão correta (a única parte do circuito que precisa ser classificada como fase 3 é o seu contator, mas pode ser controlada por uma tensão diferente (e geralmente é uma tensão diferente da fase 3) tensão perna a perna).

10.06.2019 / 15:56