Eu tenho um furo de poço com uma bomba submersível da fase 3 que eu quero controlar com um controlador de nível de água (quando o tanque superior está vazio, ele deve iniciar o motor e, quando o tanque estiver cheio, deve parar a bomba automaticamente).
Seguindo o conselho da equipe de vendas, comprei um controlador classificado para o volt 415 que (de acordo com a equipe) era o mais adequado para a minha bomba de fase 3. (Informações técnicas do controlador de nível de água GIC aqui - arquivo PDF).
Agora, estou confuso sobre como conectar a rede elétrica ao controlador. O diagrama de circuitos para minha exigência mostra -
- Neutro sendo conectado ao terminal A2 e Line ao terminal A1 e 15 no controlador.
Mas como meu controlador é classificado para volts 415, devo conectar as linhas 3 (RYB da fase 3) individualmente ao terminal A2, A1 e 15, caso contrário, a fase monofásica (neutra e de linha) fornecerá apenas volts 230?
FYI: O fornecimento de fase única no meu país é 230 volts e trifásico é 240 / 415 volts a 50 hz.
(O engenheiro de serviço que pode esclarecer minhas dúvidas não está acessível por alguns dias e, portanto, meu post aqui).
MAIS INFO:
Página 186 do ficha técnica do controlador tem este diagrama de conexão:
que mostra claramente que a fonte de entrada deve ser 110v / 240v / 400 volt (+ ou - 20%), dependendo da classificação do controlador. Como eu disse antes, o vendedor insistiu que o controlador classificado com o 415v é o que eu preciso para uma bomba de fase 3.
O controlador tem isso impresso de lado:
Essa fonte de entrada de 415 volt é a fonte da minha confusão, já que o suprimento residencial monofásico no meu país é apenas volts 230. (E foi por isso que assumi que precisava usar mais de uma fase como entrada para fornecer o 415v).
- Estou entendendo algo muito óbvio ou o vendedor deu o conselho errado e eu deveria ter adquirido o controlador classificado no 240v?
Como alguns de vocês perguntaram sobre o controlador do motor - a unidade possui um contator, relé e relé de proteção de fase única (SPPR - SZ5). Diagrama de circuito:
Fui aconselhado a remover o loop entre D1 e D2 e terminal de conexão 18 (do controlador de nível de água) para D1 e terminal de conexão 16 (do controlador de nível de água) para D2. Isso garantiria que o controlador de nível de água iniciasse ou parasse automaticamente a bomba através do controlador do motor.