Supondo que os fios sejam todos AWG 12, isso atende ao Código.
Contudo, atual O código requer circuitos dedicados a certas salas e cargas, por exemplo, os recipientes dos banheiros devem servir apenas aos banheiros; dois circuitos de bancada de cozinha; circuito dedicado à máquina de lavar roupa; yadayada. Sua configuração como era, com seis circuitos era Avô, não era obrigado a ser trazido para o Código atual, no entanto, você não pode fazer coisas pior. Por exemplo, se um circuito já serviu um receptáculo de banheiro e outros 2 e agora serve um receptáculo de banheiro e outros 5, que se qualificam como "piores" e não são permitidos.
Você poderá carregar um telefone celular de qualquer tomada. Você poderá acionar um aquecedor a partir de qualquer tomada. Dois aquecedores .. boa sorte LOL. Este é o problema com esta instalação. Por que o eletricista realmente pagaria esse acordo?
Eu posso pensar em duas possibilidades. Algumas pessoas se preocupam com o Knob-n-Tube "antigo" que apresenta falhas de arco ou de aterramento. Eu acho que o Knob-n-Tube é incrível, mas discrição sendo a melhor parte do fandomEu ainda colocaria os circuitos de K&T em um disjuntor AFCI, porque isso detectará a maioria dos problemas potenciais de K&T (e também os problemas de Romex em potencial), e o GFCI também porque isso arredonda o último dos problemas em potencial e permite que os plugues de ponta 3 não sejam aterrados circuitos. Eu suspeito que o eletricista de fato coloque-os no AFCI e, por US $ 50 cada, não havia orçamento para o 6. (possivelmente porque você definiu o orçamento?;)
Em segundo lugar, falando de circuitos de derivação de múltiplos fios, nos dias de K&T, eles amavam positivamente os circuitos de derivação com vários fios. É aí que os hots 2 compartilham um ponto morto, e isso funciona if os hots estão em pólos opostos. Eu presumo que o eletricista fez tente AFCI e / ou GFCI. Isso requer um disjuntor AFCI / GFCI do pólo 2, e o instalador pode não ter sido capaz de descobrir a topologia MWBC pretendida ou pode ter havido ilícito compartilhamento neutro que impediria o funcionamento de um AFCI / GFCI. A solução fácil é colocar todos os hots que compartilham neutros (corretamente ou não) no mesmo disjuntor.
Absolutamente, se eu tivesse feito o trabalho, seriam seis circuitos, possivelmente três circuitos de derivação de múltiplos fios e um / 3 sobressalente para evitar atingir os limites da NEC 310.15b3a, enquanto me oferece espaço de expansão. Não estou nem pensando no MWBC porque o Knob-n-Tube pode ter isso; Eu gosto de como ele permite que você obtenha circuitos 8 dentro dos limites do 310.15b3a.
Não faço ideia de onde você conseguiu a noção de um disjuntor 15A. O tamanho do disjuntor não tem nada a ver com a função do circuito. Tem a ver com
- os fios downline do disjuntor
- não neste caso, mas em circuitos maiores, o tipo de receptáculo
- não neste caso, mas em alguns casos, as instruções fornecidas com o dispositivo
- não neste caso, mas às vezes especificações de motores ou soldadores
Sem contar os fios embutidos em lâmpadas, interruptores ou outros aparelhos ... Se os seus fios downline contiverem fios que são #14, o disjuntor deve ser 15A. Se todos os fios forem #12 ou maiores, o 20A estará correto. Qualquer circuito que sirva os soquetes NEMA 5-15 comuns (você conhece esse) deve ser 15A ou 20A.