Uma tomada padrão pode ser protegida por uma tomada GFCI?

0

Pia da cozinha: de um lado, uma saída Gfi, o outro, uma saída não GFI. Ambas são áreas úmidas, mas através de algum tipo de fiação técnica, ambas as saídas são protegidas pela única unidade GFI e, portanto, cumprem o código. Possível / verdadeiro?

Banheiro de hóspedes e banheiro principal: o banheiro de hóspedes tem uma saída GFI ao lado da pia, o banheiro principal tem uma saída não GFI ao lado da pia. Novamente, ambas as saídas são protegidas pela única unidade GFI e, portanto, atendem ao código. Possível / verdadeiro?

por Atticus 07.04.2019 / 19:09

2 respostas

Absolutamente possível, se feito corretamente.

Primeiro, o teste simples

  • Verifique se (luzes noturnas ou outros dispositivos pequenos) ambos recipientes de trabalho (ou seja, GFCI e regular na cozinha; ou GFCI e regular no banheiro)
  • Pressione o botão TEST.
  • Verifique se AMBOS receptáculos perderam energia.

Se apenas o receptáculo GFCI perder energia, o receptáculo regular não está conectado corretamente ao GFCI ou está em um circuito completamente diferente. Em ambos os locais, é importante que todos os receptáculos sejam protegidos por GFCI; portanto, isso é importante para testar (e corrigir, se necessário).

Como tudo funciona

Um receptáculo GFCI típico inclui dois conjuntos de terminais de parafuso. Um é rotulado LINHA e o outro é rotulado CARGA. O lado LINE está conectado aos fios quentes e neutros de entrada. O lado LOAD está conectado a qualquer tomada protegida a jusante. A eletrônica GFCI detecta qualquer desequilíbrio no receptáculo conectado e em qualquer coisa conectada usando os terminais LOAD.

E se não funcionar?

Se o receptáculo regular não desligar quando o GFCI for testado, há uma pequena possibilidade de que o GFCI esteja com defeito. Mas muito mais provável é que o receptáculo regular esteja conectado no LINHA lado em vez do CARGA lado. Pode ser fios duplos nos parafusos (permitidos em alguns casos, dependendo do design do receptáculo) ou conectando quente quente, GFCI LINE quente e um terceiro fio ao receptáculo regular juntos, e a mesma conexão com os fios neutros. Nesse caso, basta mover os fios que vão para os receptáculos regulares para o lado LOAD do receptáculo GFCI.

07.04.2019 / 19:32

Isso não é óbvio quando você está olhando para um dispositivo combinado GFCI + Receptacle, porque pensa "ah, as tomadas são as tomadas". Mas esse não é o único tipo de dispositivo GFCI. Eles também têm dispositivos combinados de disjuntores GFCI + e também possuem GFCIs barenaked.

insira a descrição da imagem aqui

Os últimos dispositivos parecem sem sentido até você perceber que eles são capazes de proteger cargas de linha descendente conectadas às suas saídas. Bem, os receptáculos GFCI também podem fazer isso.

Eles não têm apenas os parafusos 2 para quente e neutro? Sob a fita de advertência "Não remova - apenas para assistentes", existem parafusos adicionais 2 projetados para proteger cargas de linha descendente, como os disjuntores GFCI.

O burro instalaria um receptáculo GFCI + em todos os locais de saída, quando um assistente puder usar esse recurso com bons resultados.

Dumber está instalando um GFCI na saída protegida de outro GFCI, porque agora você está desperdiçando um bom dinheiro com proteção redundante. Você também tem um pesadelo quando desarma, porque todos desarmam e devem ser redefinidos em uma sequência específica.

08.04.2019 / 00:59