Resposta revisada
O OP parece ter um forno elétrico autônomo separado e um ar-condicionado autônomo separado controlado por um termostato comum e possivelmente por um duto conectado.
O OP afirma que, apesar de a casa estar razoavelmente quente, o termostato lê uma temperatura fria e a leitura exibida cai quando o forno está ligado.
O OP afirma que a conta de luz é muito alta.
Recomendações para obter:
- O termostato pode ser afetado pelo ar frio sendo sugado pela parede do exterior. Encha o isolamento na parede atrás do termostato. Se isso não funcionar, pode ser necessário um novo termostato.
- Desligue o serviço externo, desconecte-o da unidade A / C externa. Não deve estar funcionando durante o inverno, não importa o quê.
- Limite a perda de ar quente que está ocorrendo através dos dutos à unidade de A / C externa. Se houver dutos separados do forno, cubra os registros que vão para o A / C externo. Se ele compartilhar o mesmo duto, talvez seja necessário fazer alguns amortecedores de chapa metálica e instalá-los.
O calor elétrico custa o mesmo, seja de um forno elétrico ou de um aquecedor de ambiente portátil, mas os aquecedores de ambiente podem ser usados para aquecer uma pequena área em comparação com um forno elétrico. Como a conta é tão alta, o trabalho do duto do forno pode ser responsável por perder calor para o exterior. O OP pode ser melhor mudar para aquecedores de ambiente elétricos por enquanto, se não estiver preparado para inspecionar e fazer revisões no duto. Apenas tome cuidado para respeitar que os aquecedores elétricos portáteis representam um pequeno risco de incêndio.
Como alternativa, o OP poderia mudar para um aquecedor de propano portátil classificado para uso interno. Algo assim:
https://www.amazon.com/Mr-Heater-F232000-Indoor-Safe-Portable/dp/B002G51BZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1483828631&sr=8-2&keywords=Propane+Indoor+Heaters
Nos preços atuais da energia na situação do OP, o aquecimento com propano deve economizar dinheiro em comparação com o aquecimento diretamente com eletricidade. Se você seguir esta rota, use apenas uma unidade projetada especificamente para uso residencial em ambiente interno.
Fim da resposta revisada
Resposta prévia
As informações atualizadas do OP mostram que ele não possui uma bomba de calor. As informações abaixo ainda são aplicáveis aos proprietários de bombas de calor.
Sim, se você tem uma bomba de calor, precisa de um modelo diferente de termostato e esse pode não ser o seu único problema.
Primeiro, você tem certeza de que possui uma bomba de calor e não apenas um ar-condicionado com forno elétrico? Não consigo ver nenhuma conexão do termostato nos terminais "O" ou "B". Este sistema está mal conectado ou você tem um ar condicionado simples e não uma bomba de calor. Verifique o número do modelo no condensador do lado de fora para verificar se é uma bomba de calor ou procure uma válvula de reversão na grade superior do condensador com a seguinte aparência:
Se você não tiver um desses itens na unidade externa, terá um ar condicionado simples.
Supondo que seja uma bomba de calor, você tem um sistema com aquecimento elétrico de reserva 15.4 KW. O White-Rogers 1F78 é destinado a um sistema de bomba de calor sem aquecimento de reserva e, de acordo com o guia de instalação, não possui os circuitos para controlar corretamente o backup.
Uma maneira fácil de obter contas elétricas impressionantes é disparar o calor de backup elétrico e ativar simultaneamente a bomba de calor no modo de ar condicionado. Dependendo das condições do seu sistema, essa combinação pode até esfriar a casa um pouco enquanto o medidor gira como um giroscópio.
Para iniciantes:
Desconecte o fio amarelo do termostato - faça isso agora.
Desconecte o fio branco do terminal “Y” e conecte-o ao terminal “W”.
Verifique se o interruptor deslizante oculto abaixo dos controles deslizantes brancos no quadrante inferior direito do termostato está na posição correspondente a “ELEC” (esquerda).
Essas alterações desativarão sua bomba de calor e deixarão o termostato controlando apenas o calor elétrico, assumindo que o calor elétrico funcione sem problemas e assumindo que o fio branco esteja conectado ao relé de controle do calor elétrico, que é a convenção padrão. A julgar pelas condições da unidade, minhas suposições aqui podem não ser verdadeiras para o seu sistema. Se essas alterações tirarem um pouco de ar quente dos registros quando o termostato existente exigir calor, então:
Identifique o fio no termostato que se conecta à válvula de reversão. Por convenção, esse deve ser o fio laranja.
Obtenha um termostato adequado para a bomba de calor que possa lidar com o calor de backup elétrico. Aqui está um modelo básico razoável: http://www.homedepot.com/p/Honeywell-5-2-Day-Programmable-Thermostat-with-Backlight-RTH6350D/202216464
Conecte o novo termostato de acordo com as instruções. Na foto superior, parece que você pode ter fontes de alimentação divididas no sistema, portanto, preste atenção especial às conexões Rh e Rc.
Você precisará verificar fisicamente quais fios estão onde. A convenção padrão é: R / Rh - forno 24vac, G-Fan, Y - compressor, O - válvula de reversão, W / AUX - calor elétrico. Na foto de seu termostato, o fio marrom parece conectar-se ao Rc, o que significa que sua unidade externa possui seu próprio transformador 24vac e o marrom está conectado ao transformador externo. Isso é bastante incomum, então você precisará verificar isso. Descreva o que há se você encontrar algo diferente.
Se nada mais estiver realmente quebrado, essas alterações deverão ajudá-lo.
Fim da resposta anterior