Receptáculos AFCI (Interruptor de Circuito de Falha de Arco) são similares aos receptáculos GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupter), em que ambos operam na ideia Linha / Carga . Ao conectar um receptáculo AFCI, os dispositivos downstream são protegidos somente se estiverem conectados ao lado Load do dispositivo. Se os dispositivos estiverem conectados em paralelo usando tranças no lado Line , eles não serão protegidos pelo dispositivo AFCI.
Desde a conexão, receptáculos AFCI e GFCI são semelhantes. As respostas a essas perguntas podem ser úteis também nessa situação.
- Como posso adicionar um disjuntor GFCI em dois circuitos com um neutro compartilhado sem religação?
- Como instalo um receptáculo GFCI com dois fios quentes e neutro comum?
Basicamente, esses dispositivos monitoram apenas os fios no lado Carregar do dispositivo. O que significa que qualquer coisa upstream no lado Line não importa realmente. Compartilhar um ponto morto não deve ser um problema, desde que seja feito corretamente (por exemplo, não compartilhe um lado neutro Carga , apenas compartilhe o lado neutro Linha antes do dispositivo) .