A tomada 20 / 240 é dividida em PDUs 2 16 / 120

0

Eu tenho uma tomada L6-20R classificada em 20-amp 240volt. O disjuntor é um 2-pólo 20 / 120.

Eu tenho unidades de distribuição de energia 2 16-amp 120v com extremidades L5-20P.

Posso executar um L6-20P em 2X L6-20R e, em seguida, converter o L6-20R em L5-20p e executar o 1.5Kw com segurança em cada divisão sem problemas de energia?

por Justin Nathanael Waters 21.04.2019 / 08:01

2 respostas

As tomadas L6-20 não transportam neutro, apenas dois pontos quentes e terra e fornecem apenas volts 240. Dessa forma, você não pode obter com segurança a voltagem 120 sem usar um transformador abaixador.

Usar terra como neutro não é seguro e não é permitido pelo código elétrico.

Se você tivesse uma tomada de volt 240 / 120, como uma 14-20, seria possível fazer com segurança um divisor para dois L5-20 usando uma quente e a neutra para cada uma (bem como terra, é claro).

21.04.2019 / 09:48

Você possui um receptáculo NEMA 6-20 (presumivelmente) conectado com o cabo terra 12 / 2 +. Você absolutamente não pode alimentar dois circuitos 120V com esse. Os circuitos 120V requerem um fio neutro e não está presente nesse cabo.

Você pode absolutamente substituir o cabo pelo terra 12 / 3 +. Esta é uma troca simples de unidade para substituir o cabo que já está lá, idêntico em todos os aspectos, exceto quando você coloca o fio vermelho onde o branco estava. O fio branco se torna realmente neutro. No final do painel de serviço, ele cai na barra neutra. No final do NEMA 6-20R, ele é fechado e não utilizado.

Feito isso, o NEMA 6-20 pode ser facilmente substituído por um receptáculo duplo NEMA 5-20 com a guia "quente" quebrada ou dois receptáculos 5-20 que trituram no fio netural. Essa configuração é chamada de circuito de derivação multi-wire. O ponto morto deve ser marcado onde os dispositivos 2 + estão envolvidos, e o disjuntor deve ser um disjuntor de pólo 2, onde ambas as pernas "quentes" tropeçam e jogam juntas. Provavelmente já é esse o caso. Se você medir entre os dois pontos quentes, devo seja 240V.

Isso fornecerá até 1920W contínuo para qualquer um dos pólos.

Agora, neste painel, neutro e terra podem ser ligados. Não fique super animado com isso. Isso significa que este subpainel está conectado incorretamente ou esse painel principal é o ponto de serviço. É aqui que o serviço de fio 3 (hot hot neutral) do polo possui uma ligação equipotencial ao sistema de aterramento de segurança da casa, para retornar a corrente de falha e garantir que o vazamento do transformador ou o acoplamento capacitivo não faça com que os fios do 120V flutuem até milhares de volts. Em qualquer lugar que não seja este ponto de serviço, ponto morto e terra devem ser transportados separadamente. Eles têm trabalhos separados e o trabalho de um interfere no do outro. É por isso que você não pode simplesmente contrariar a terra para o seu neutro - porque você não tem aterramento e vários tipos de problemas comuns de fio podem fazer com que a tensão da linha apareça no chassi do equipamento.

22.04.2019 / 03:25

Tags