Forno a gás continua tropeçando em GFCI (umidade?)

1

Meu forno a gás freqüentemente desliga minha tomada GFCI.

A tomada GFCI está a montante do forno. Todas as tomadas nessa parede estão em um circuito compartilhado (entendo que isso é subótimo, mas imagino que não haja uma carga grande apenas com um forno a gás e uma Página inicial do Google conectada).

O forno cria muito vapor, que condensa no backsplash. Minha teoria é que a umidade escorre pelo backsplash e atinge a saída onde o forno está conectado.

Quando ele desarma, leva 5-10 minutos até que possa ser redefinido. Acredito que isso ocorre porque a tomada está secando.

Curiosamente, ele pode ser redefinido muito mais rapidamente se o ventilador de convecção não for usado. Por exemplo, se o GFCI disparar e for redefinido 5 minutos depois, eu posso ligar o forno novamente, mas ligar o ventilador de convecção dispara o GFCI. Outras vezes, o ventilador de convecção não é problema.

Minha teoria da umidade está correta? Se sim, qual é a solução? Talvez algum tipo de bastão recheado entre a parte traseira do forno e o contra-sal para impedir que gotejamentos cheguem à saída?

Obrigado!

por Peter 19.04.2019 / 23:55

3 respostas

Update:

Após alguns testes, determinamos que o problema estava no forno, não nas tomadas. Por alguma razão, quando o forno fica muito quente, o ventilador interno do forno aciona o GFCI. Não tenho certeza se isso é causado por umidade, expansão de alguma peça de metal ou qualquer outra coisa.

(É um fogão a gás Wolf, para os futuros Googlers.)

Nós o "consertamos" religando o receptáculo para não ser protegido por GFCI. Vários sites indicam que isso é seguro para fornos a gás, mas faça sua própria pesquisa.

11.05.2019 / 16:47

É o seu ventilador / motor ...

Os motores são causas comuns de disparos do GFCI devido à quebra do isolamento.

No seu caso, pode ser simplesmente isso. No entanto, como o trabalho do ventilador é mover o ar carregado de partículas, é bem provável que as partículas em questão (ou apenas poeira em sua casa pegajosa pela graxa de alimentos) tenham se acumulado no motor. O motor frio aspira ar quente e úmido ... e ocorre condensação. Isso molha as partículas. Isso os torna um condutor suficientemente bom para induzir uma falta à terra e desarmar o GFCI.

Você pode limpar a área do motor do ventilador e esperar o melhor. O problema pode estar profundamente dentro do motor em uma área impraticável de limpar.

20.04.2019 / 18:38

Não está claro se você acha que o problema é uma combinação de GFCI / receptáculo ou um receptáculo comum que está no circuito protegido por GFCI.

Se esta é uma combinação GFCI / receptáculo, então:

  • Se você tiver a opção de fazer isso (nem sempre uma opção, dependendo de como o circuito está configurado no seu painel de disjuntores), substitua o GFCI / receptáculo por um receptáculo simples (ou um resistente ao tempo receptáculo) e substitua o disjuntor por um disjuntor GFCI.

  • Se for uma combinação GFCI / receptáculo, mas você não puder mover a proteção GFCI para o painel, substitua-a por resistente ao tempo GFCI / receptáculo.

  • Se o GFCI que está sendo disparado for não um receptáculo próximo ao forno, mas a montante (com um receptáculo, mas fora do caminho do vapor do forno ou um disjuntor GFCI no painel), substitua o receptáculo comum existente por um resistente ao tempo receptáculo.

Todas essas soluções são baseadas na atualização para dispositivos resistentes às intempéries, movendo o GFCI (muito mais suscetível a problemas do que um receptáculo comum) para fora da área problemática, ou ambos.

Normalmente, receptáculos resistentes às intempéries (com ou sem GFCI) são usados ​​ao ar livre, mas podem fornecer uma solução fácil aqui.

20.04.2019 / 00:29