Isso exigiria muito mais inteligência do que o atual sistema elétrico da rede elétrica. A rede elétrica é uma Voltagem constante sistema (em oposição a um Corrente constante como você encontra dentro de um reator fluorescente). A rede elétrica será 240V o tempo todo.
A maioria dos fogões funciona ativando e desativando o 240V ou executando alguns truques de modelagem de ondas que cortam parte da forma de onda 240V. Com menos de 50% de pico, a tensão de pico será um pouco inferior a 240V, mas não menos o suficiente ser útil para a segurança da vida.
Agora, na América, o 240V é entregue como fase dividida com um ponto central chamado "neutro". Os circuitos 120V são conectados entre uma fase e um neutro. Isso significa que, se você ficar entre o 240V e o solo, você receberá um pouco do 120V. A maioria dos fornos use o neutro para permitir relógios, controles eletrônicos e a luz do forno ser 120V, o que significa que você pode usar lâmpadas incandescentes comuns em vez de lâmpadas estranhas 240V que seriam difíceis de encontrar.
Se ela está reclamando de estar chocada, então talvez ela na verdade é sendo chocado. Há duas maneiras de conectar um forno - uma conexão de fio 4 que é tão segura quanto qualquer equipamento moderno, ou uma conexão de fio 3 que omite o terra e potencialmente catastroficamente. neutro ao chassi do forno. (WTH?) A idéia é que é improvável que o fio neutro falhe em uma instalação que raramente é perturbada.
Bem. O problema é que, se o fio neutro falhar, então definitivamente eletrifica o chassi do forno. Os componentes eletrônicos do forno podem não fluir corrente suficiente para eletrocutar alguém, mas a luz do forno definitivamente o faria.
Portanto, se o forno tiver uma conexão de fio 3, é algo a ser levado muito a sério. Eu recomendaria a adaptação de um único fio terra do forno ao painel ou local intermediário e a remoção da tira de terra neutra no forno que conecta o neutro ao terra. Uma vez que o chassi do forno esteja devidamente aterrado, nesse ponto ela está enganada.