Como faço para tornar essa fiação dentro do gabinete mais segura?

13

tl; dr: Como faço para que essa fiação atenda ao código, ou pelo menos mais segura?

A foto abaixo está dentro de um dos meus armários de cozinha. Era uma vez o fogão localizado abaixo desses armários, e esse fio deve estar ligado a um exaustor (observe a abertura de metal na foto). O fogão havia sido transferido para outro local quando comprei a casa, mas o fio ainda está no armário e ainda está vivo.

Quando comprei a casa, o fio (o antigo fio 2 NM, sem terra) passava por uma luminária na parte inferior do gabinete, mas não havia caixa de junção. Apenas tranças expostas dentro do armário. Eu gostaria de melhorar as coisas aqui, então o que posso fazer, sem passar um fio novo com um terra na parede? Eu acho que colocar as tranças em uma caixa de junção real seria um bom lugar para começar.

Eu pretendo ficar na casa por mais alguns anos, então estou mais preocupado com a segurança do que exatamente com o código.

insira a descrição da imagem aqui

por BradDaBug 17.04.2019 / 19:45

5 respostas

Não há nada que você possa fazer com a fiação antiga que não atenda ao código que o fará cumprir o código. O antigo cabo NM sem terra pode ter sido "adquirido" em um edifício existente, desde que você não o altere. Mas isso não se aplicaria aqui porque o modo como foi feito nunca foi por código.

Você realmente precisa de um circuito lá? Gostaria apenas de descobrir de onde vem e desconectá-lo lá, depois retirá-lo. Se você quiser outro circuito lá, poderá conectar um novo cabo NM com um aterramento ao final deste antes de puxá-lo para fora e, em seguida, obter uma "caixa de trabalho antiga" que possa ser montada corretamente na parede. Uma caixa de trabalho antiga foi projetada para ser entalhada na parede e, em seguida, possui fixadores do tipo "molly bolt" que se transformam atrás da parede e se aconchegam contra a parte traseira para prender a caixa no lugar (certifique-se de colocar o primeiro através do KO!). Quando o fio estiver lá, você pode colocar um receptáculo para luz, ventilador etc.

17.04.2019 / 20:03

Parece que você não quer o fio.

Primeiro, descubra em qual disjuntor esse circuito está ativado.

Desligue o disjuntor e veja o que outras coisas acontecem. Coloque um marcador harmônico no fio, encontre onde ele se une e desconecte-o.

Normalmente, fanhoods estão em um circuito com outros itens. Depois de desconectá-lo da caixa, você poderá cortá-lo novamente e empurrá-lo para que ele nunca seja energizado novamente, e você poderá cortar o fio do gabinete de volta para onde ele penetra.

Ou siga seu plano, coloque uma caixa com uma tampa e porcas de arame e deixe-a viva.

17.04.2019 / 21:01

Você pode descobrir o que o código local diz sobre isso e segui-lo. Eu acho que apenas colocá-lo "corretamente" em uma caixa de metal deve ser suficiente. Verifique se a caixa está segura, se os fios estão presos na caixa e se as tampas são deixadas. Como uma medida extra, você pode até tampá-los e, em seguida, passar fita isolante ao redor deles para garantir que as tampas não caiam. Coloque uma tampa sobre a caixa quando terminar. Escrever na capa do que é também não pode doer. Se estiver em seu próprio circuito, você pode até desligar o disjuntor depois disso e rotular o disjuntor também.

17.04.2019 / 21:24

Atendendo ao seu pedido de segurança e classificado da melhor para a pior:

  1. Desarme e remova o disjuntor, substituindo-o por um plugue de posição apropriado (outros circuitos podem estar no disjuntor, evitando isso).

  2. Desconecte o fio de onde quer que vá (disjuntor, tomada, etc.) e puxe-o para fora (pode ser grampeado, evitando isso).

  3. (Após disparar temporariamente o disjuntor): Rosqueie o fio em uma caixa de junção com um conector de alívio de tensão. Posicione a caixa o mais próximo possível do buraco na parede. Volte a tapar os fios, enrole com fita isolante. Aparafuse a parede e afixe ​​a placa frontal.

  4. (Após disparar temporariamente o disjuntor): Enrole algumas voltas nas porcas de arame com fita isolante e, em seguida, enrole todo o NM de onde o isolamento externo foi retirado e incluindo as porcas de arame.

Como outros já mencionaram, não há uma solução com código feliz aqui. No entanto, as soluções (1) - (3) serão aprovadas em uma inspeção residencial quando você vender a casa. (4) talvez não. Vai depender do inspetor.

18.04.2019 / 06:48

Trace esses fios de volta para onde estão unidos nas ramificações e desconecte. Remova, se possível, e tampe os orifícios nas caixas ou painéis onde esse fio passou.

18.04.2019 / 11:56