Estou tentando entender o conceito de classificações de amperagem para painéis e subpainéis, mas não tenho certeza se entendi, desculpe por qualquer terminologia iniciante.
Eu estou na América. Motivos omitidos para maior clareza. Obrigado!
1 parte:
Digamos que eu tenha um painel de serviço principal do 100amp (dois pontos de acesso no 120v cada e um neutro entrando nele).
Eu instalo um disjuntor duplo pólo 60amp no meu principal. (Digamos, por exemplo, que este é o único disjuntor no painel principal, também conhecido como nada mais está usando eletricidade no painel principal.)
Eu corro os fios do alimentador de bitola 6 (dois pontos, um neutro) deste disjuntor de dois pólos 60amp para um painel menor do 60amp, a alguns metros de distância.
Este sub-painel possui um disjuntor principal 60amp.
Agora eu instalo quatro disjuntores unipolares 20amp, todos em linha, então dois em cada perna.
Agora, digamos que eu instale quatro total de tomadas de conexão única 20amp, uma saída 1 por circuito (usando o fio de calibre 12).
Eu tenho quatro dispositivos teóricos de alta potência e conecto um em cada tomada e ligo. Cada dispositivo consome continuamente cerca de watts 1,920. Então, no total, estou utilizando cerca de watts 7,680 (quatro x watts 1,920).
O subpainel 60amp pode lidar com isso porque é menor que watts 14,400 (60amp x 240v). Essa é a maneira correta de calcular isso?
Agora, digamos que eu duplique e instale oito disjuntores unipolares 20amp e oito tomadas totais 20amp, uma em cada circuito - mas agora também tenho oito dispositivos de alta potência e conecto um em cada receptáculo e os viro tudo em cima.
Cada dispositivo consome continuamente cerca de watts 1,920. Então, no total, estou consumindo 15,360 watts (oito x 1,920 watts).
Isso desarmaria o disjuntor no subpainel, porque está acima dos watts 14,400 (60amp x 240v) que ele pode suportar, correto?
Se tudo estiver correto, então eu estou me perguntando o seguinte:
2 parte:
No primeiro exemplo, instalei quatro disjuntores unipolares 20amp, dois em cada perna. Mas e se eu instalá-los todos em uma perna - por exemplo, deixo um espaço entre cada disjuntor que instalo.
Agora, faço o mesmo experimento - uma tomada 20amp em cada circuito, quatro dispositivos no total, cada um conectado a uma tomada. Cada dispositivo consome 1,920 watts, para um total de 7,680 watts (quatro x 1,920 watts).
O disjuntor 60amp ainda estaria bom ou tropeçaria porque todos os circuitos e, portanto, dispositivos, estão em uma perna?
Essencialmente, estou perguntando: ainda calcularia a quantidade que o disjuntor pode suportar multiplicando o 60amp por 240v, ou agora precisaria multiplicar o 60amp por 120v, que seria apenas watts 7,200 (menos do que os watts 7,680 que meus dispositivos estão consumindo) .
Muito obrigado pelo seu tempo!