Precisa de ajuda para entender as classificações de corrente para painéis e subpainéis

3

Estou tentando entender o conceito de classificações de amperagem para painéis e subpainéis, mas não tenho certeza se entendi, desculpe por qualquer terminologia iniciante.

Eu estou na América. Motivos omitidos para maior clareza. Obrigado!

1 parte:

Digamos que eu tenha um painel de serviço principal do 100amp (dois pontos de acesso no 120v cada e um neutro entrando nele).

Eu instalo um disjuntor duplo pólo 60amp no meu principal. (Digamos, por exemplo, que este é o único disjuntor no painel principal, também conhecido como nada mais está usando eletricidade no painel principal.)

Eu corro os fios do alimentador de bitola 6 (dois pontos, um neutro) deste disjuntor de dois pólos 60amp para um painel menor do 60amp, a alguns metros de distância.

Este sub-painel possui um disjuntor principal 60amp.

Agora eu instalo quatro disjuntores unipolares 20amp, todos em linha, então dois em cada perna.

Agora, digamos que eu instale quatro total de tomadas de conexão única 20amp, uma saída 1 por circuito (usando o fio de calibre 12).

Eu tenho quatro dispositivos teóricos de alta potência e conecto um em cada tomada e ligo. Cada dispositivo consome continuamente cerca de watts 1,920. Então, no total, estou utilizando cerca de watts 7,680 (quatro x watts 1,920).

O subpainel 60amp pode lidar com isso porque é menor que watts 14,400 (60amp x 240v). Essa é a maneira correta de calcular isso?

Agora, digamos que eu duplique e instale oito disjuntores unipolares 20amp e oito tomadas totais 20amp, uma em cada circuito - mas agora também tenho oito dispositivos de alta potência e conecto um em cada receptáculo e os viro tudo em cima.

Cada dispositivo consome continuamente cerca de watts 1,920. Então, no total, estou consumindo 15,360 watts (oito x 1,920 watts).

Isso desarmaria o disjuntor no subpainel, porque está acima dos watts 14,400 (60amp x 240v) que ele pode suportar, correto?

Se tudo estiver correto, então eu estou me perguntando o seguinte:

2 parte:

No primeiro exemplo, instalei quatro disjuntores unipolares 20amp, dois em cada perna. Mas e se eu instalá-los todos em uma perna - por exemplo, deixo um espaço entre cada disjuntor que instalo.

Agora, faço o mesmo experimento - uma tomada 20amp em cada circuito, quatro dispositivos no total, cada um conectado a uma tomada. Cada dispositivo consome 1,920 watts, para um total de 7,680 watts (quatro x 1,920 watts).

O disjuntor 60amp ainda estaria bom ou tropeçaria porque todos os circuitos e, portanto, dispositivos, estão em uma perna?

Essencialmente, estou perguntando: ainda calcularia a quantidade que o disjuntor pode suportar multiplicando o 60amp por 240v, ou agora precisaria multiplicar o 60amp por 120v, que seria apenas watts 7,200 (menos do que os watts 7,680 que meus dispositivos estão consumindo) .

Muito obrigado pelo seu tempo!

por Emjamin 30.05.2019 / 00:33

2 respostas

1 parte:

100% correto.

2 parte:

O jeito que eu penso sobre isso é o seguinte:

  • A 60A bipolar disjuntor - por exemplo, como no painel principal do alimentador para um subpainel - não é exatamente 60A @ 240V. Pelo contrário, é 60A @ 120V x 2. Cada pólo pode, em teoria, disparar de forma independente, mas com as cargas 240V, elas sempre disparam juntas. Com cargas 120V desequilibradas - por exemplo, 4 x 20A em uma única perna - você pode realmente acabar com uma perna sobrecarregada e viagem mesmo que o outro lado esteja bom.

Lembre-se, você não está limitando "quanta energia pode passar pelo cabo", você está limitando" quanta corrente pode passar por cada indivíduo fio". Cada fio é limitado a 60A de atual, com a potência total, neste exemplo, 60A x 120V por perna ou 60A x 120V x 2 para os dois circuitos 120V ou 60A x 240V para um circuito 240V. No final, todos são exatamente iguais.

Seus cálculos e interpretações são basicamente corretos, apenas fica um pouco confuso ao longo do caminho.

Tudo isso se refere, é claro, a duas coisas principais:

  • Tanto quanto possível, as cargas 120V devem ser divididas entre as duas pernas, para que você possa fazer o melhor uso dos circuitos / disjuntores / etc disponíveis. Há outra pequena vantagem, embora não faça muita diferença real - a corrente neutra é a diferença entre os hots. Se você tiver o 50A x 120V, o seu neutro também carrega o 50A. Se você tiver 25A x 120V x 2, seu ponto morto não fará nada!

  • Painéis e subpainéis podem estar com excesso de assinaturas. No seu exemplo, um painel 60A poderia facilmente ter 8 x 20A - 4 x 20A em cada perna (e na verdade um pouco mais do que isso). Isso significa que, em teoria, se você conectar dispositivos de energia total a tudo - aquecedores em todos os circuitos, tudo ao mesmo tempo -, poderá disparar facilmente esse disjuntor de subpainel (e o mesmo vale para o principal 100A). Mas o dimensionamento é baseado em expectativas realistas - e existem fórmulas e diretrizes a seguir. Mas alguns exemplos simples:

    • Se você tem ar condicionado e calor de resistência elétrica, é uma aposta bastante segura que você não os execute ao mesmo tempo, então apenas um (o maior) realmente conta.
    • Você pode ter vários circuitos de receptores 15A ou 20A em várias salas. Exceto pela cozinha (onde você pode ter torradeira, cafeteira, etc. de uma só vez) na maioria das vezes, apenas alguns recipientes são usados ​​por vez e a maioria deles normalmente é iluminação (energia muito baixa com LEDs, mas até mesmo incandescentes podem ter apenas algumas centenas de watts em um circuito 15A), carregadores de celular, TVs etc. - que podem ser usados ​​entre alguns watts e algumas centenas de watts cada. A grande exceção é alguém com uma oficina cheia de ferramentas elétricas, mas a maioria das pessoas não tem isso. Portanto, um circuito 15A ou 20A pode ter recipientes 6 ou mais - e tudo bem desde que você não os utilize todos para dispositivos de alta potência ao mesmo tempo.
    • Os circuitos de iluminação são tipicamente 15A ou 20A. Mas mesmo no passado (incandescente), a quantidade de luz necessária era muito menor que a capacidade do circuito. Hoje, com lâmpadas fluorescentes ou LED, um circuito de iluminação pode usar o 100W ou menos para uma sala grande.

Portanto, somar a capacidade total de todos os circuitos é importante, mas não diretamente determine o tamanho do subpainel ou do painel principal.

Além disso, como aprendi com os profissionais aqui, enquanto o disjuntor no painel principal do alimentador do seu subpainel é dimensionado para corresponder ao fio (e o fio é dimensionado para atender às suas necessidades reais, uma vez que custa mais) O disjuntor principal em seu subpainel funciona como uma chave de desligamento conveniente e, portanto, não precisa ter o mesmo tamanho. Seguindo o exemplo original, o subpainel pode ter um disjuntor 60A no painel principal, mas no próprio subpainel o disjuntor principal pode ser o 100A (ou mais!), E tudo bem, pois a proteção final será fornecida pelo disjuntor 60A em o painel principal. Se você usar o 60A nos dois, não há garantia de que disjuntor disparará primeiro ou se os dois dispararão ao mesmo tempo.

30.05.2019 / 01:07

Você não precisa de um disjuntor principal em um subpainel. Se estiver em um anexo, você precisará de um desligamento principal. A maneira mais barata de obtê-lo é usar um painel com um disjuntor principal, mas ninguém liga para o valor do disjuntor se você estiver usando apenas como um interruptor de desligamento. De fato, pequeno valor do disjuntor é ruim, porque pequenos painéis vêm com alguns espaços, o que significa que ficar sem espaço para disjuntores é um risco real. É muito idiota sempre ficar sem espaços de disjuntor, dado o quão baratos eles são.

Portanto, fazer com que o disjuntor "principal" do subpainel corresponda ao disjuntor de suprimentos está errado. (não, não ajuda primeiro a viagem mais próxima do disjuntor, a coordenação não é tão fácil).


Parte 1: Disjuntores em um painel que totalizam quase a classificação do disjuntor

Não é bem assim. Você precisa calcular a carga separadamente em cada pólo.

Portanto, você estava incorreto em primeiro lugar ao observar o total de watts servidos em comparação com o total de watts do disjuntor de suprimento. Você simplesmente não pode fazer isso; você deve calcular cada pólo, a menos que conhecer as cargas são 100% equilibradas.

Uau, conseguimos separar o 2 rapidamente!

Parte 2: pólos importam

Vamos fazer isso em amplificadores. Você possui um disjuntor 60A 2, que pode ser usado como pernas 2 120V do 60A cada. Você possui disjuntores 4 alimentando as cargas 16A cada uma, ou 64A. Todos eles são perfurados no poste L1. Sobrecarregamos o disjuntor? Sim, sim nós fizemos. Estamos colocando o 64A em uma perna classificada apenas para o 60A.

Agora, suponha que equilibremos o painel com duas cargas 16A em cada polo. Agora, temos 32A por pole - tudo bem.

Você também pode executar o 3-e-1 (48A e 16A), mas é uma prática recomendada equilibrar os painéis da melhor maneira possível.