Buracos perfurados em viga paralela: este é um problema estrutural?

5

O eletricista fez furos 3 / 4 ”em vigas paralelas PSL. Ambos os feixes são 4 ”x12”. O primeiro feixe mede o comprimento do 13'ft e os orifícios ficam a cerca de 3'ft do final. O segundo feixe mede o 23'ft e os orifícios estão a cerca de 5'ft do final.

insira a descrição da imagem aqui

Os orifícios comprometem a integridade das vigas? Em caso afirmativo, existe alguma maneira de corrigi-lo ou eles precisariam ser substituídos?

por Luis Contreras 12.02.2019 / 03:12

2 respostas

Eu vou ser contrário. Examinando a documentação da Weyerhaeuser ( https://www.weyerhaeuser.com/woodproducts/document-library/document_library_detail/tj-9000/ ) PG 26 mostra os locais de furo permitidos.

insira a descrição da imagem aqui

Para vigas paralelas, está no terço central da profundidade e no terço central do vão. Seus buracos violam essas duas condições. Eles nem sequer mencionam a perfuração de baixo ou de cima, mas provavelmente isso também não é possível. Da mesma página:

insira a descrição da imagem aqui

Eu acho que você precisa que seu engenheiro veja isso. A correção pode ser tão simples quanto o engenheiro escrevendo uma carta aceitando-a como está.

12.02.2019 / 05:53

O feixe também está sentado em uma parede. Esse suporte extra supera qualquer preocupação com alguns pequenos orifícios.

12.02.2019 / 04:25