Não é possível encontrar o disjuntor do painel principal

1

Um disjuntor de amplificador bipolar 30 continua tropeçando em um secador novo e tropeça com mais frequência com o passar do tempo (originalmente tropeçava a cada poucas semanas, agora todo dia), então achei que valeria a pena tentar. basta substituir o disjuntor e ver se isso o corrige ou se a fonte é algo mais profundo.

Infelizmente, o painel principal não parece ter um disjuntor principal de amplificador 100-150 ou é um barramento dividido, pois eu inverti todos os disjuntores na metade superior do painel, mas o secador ainda estava ativo. Parece estar conectado diretamente ao medidor, então não acho que haja qualquer tipo de interruptor principal a montante.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por jrp07f 06.02.2019 / 02:13

3 respostas

Não é um ônibus dividido (Regra dos Seis). Por um lado, é muito novo - os painéis da Rule of Six foram proibidos antes dos painéis da CH começarem a receber a marca Eaton. Por outro lado, todos os disjuntores são contabilizados, precisaria haver um disjuntor de "iluminação principal".

A propósito, CH é um ótimo painel.

Gostaria de saber se o painel principal usava estar aqui, e agora está do outro lado da parede, e este foi instalado como um subpainel para lidar com mais ou menos uma dúzia de circuitos impraticáveis ​​para rotear para o novo local.

06.02.2019 / 02:52

A designação de painel CH24CCR é um painel somente para terminal principal. Isso significa que ele não possui um disjuntor principal e, olhando para a localização e o mamilo do medidor em seu painel, não há disjuntor principal fechado ou desconexão com fusível. Eles fazem um kit de disjuntor principal, mas você teria que encontrar uma tampa com um orifício para isso. Olhando para suas fotos, eu diria que sua melhor aposta seria substituir o painel pela configuração correta.

Tanto quanto o seu circuito secador vai. Quando você redefine e opera o secador, o disjuntor fica mais quente que o normal? Realmente não deve estar quente ao toque. Se estiver esquentando, você pode ter um disjuntor ou terminais danificados e está esquentando lentamente o suficiente para disparar o dispositivo bimetálico para dentro. Ele continuará a enfraquecer até e disparar com mais frequência à medida que o tempo passa. Parece algo que você está experimentando. Também pode ser uma conexão frouxa nos terminais do disjuntor, mas se estiver acionando o disjuntor, aposto que já está danificado. Para que você possa ver a substituição do disjuntor, limpe os condutores e siga a tabela de torque na etiqueta ao apertar os condutores.

A única maneira real de verificar se é o disjuntor ou uma sobrecarga é se você tiver um amperímetro. você pode verificar os dois condutores que saem do disjuntor e ver se a amperagem é muito alta para o circuito. Se estiver puxando menos que 21A, o secador está funcionando bem. Deixe o amperímetro no circuito e verifique de tempos em tempos para ver se a amperagem está mudando antes do disjuntor disparar. Os amperímetros mais caros terão um botão de pico de amperagem para que você possa verificar e ver se a corrente atinge o pico durante o uso.

Lembre-se de que você precisará verificar a amperagem enquanto a energia estiver ligada. Portanto, tenha extrema cautela durante o teste. Se você sentir que não tem experiência suficiente, procure ajuda qualificada.

boa sorte e fique seguro.

06.02.2019 / 19:16

Raramente, desligo a alimentação principal para substituir um disjuntor, mas certifico-me de que o disjuntor esteja na posição desligado antes de puxá-lo ou instalá-lo. Eu verificaria fora de casa a presença de um cano principal na queda de serviço; é incomum que o cano principal seja anterior ao medidor, mas eu já o vi.