Subpainel fornecido por duas linhas diferentes do painel principal

0

Eu olhei, mas não consegui encontrar isso já solicitado. Encontrei um sub-painel no espaço de rastreamento da minha casa. Parece fornecer uma adição no andar de cima.
Ele possui cabos 2 / 14 diferentes no painel principal, cada um em um disjuntor de amplificador 2. Dentro do subpainel, há um disjuntor de amplificador 15 e 15, com o amplificador 20 conectado ao 20 / 12 até a adição e o 2 / 14 no amplificador 2. Meu melhor palpite é que isso foi feito para colocar os amplificadores 15 no banheiro "dividindo" a corrente nas linhas 20 que fornecem o subpainel.
Isso é legal? Provavelmente eu poderia substituir o 14 / 2 existente no sub-painel por 12 / 2, mas não tenho certeza de que seja uma solução aceitável.

por Justin Felce 02.05.2019 / 16:55

1 resposta

Ou é o subpainel 120V e ele é paralelo ... o que é bastante ruim.

Ou é um painel 240V, e ele está fornecendo quente / neutro / terra com um cabo e o outro quente com o outro cabo. Esse é um tipo diferente de mal.

Ambos são inaceitáveis. Você deve substituir os dois cabos por um único cabo / 3:

  • 4 / 3 Alumínio ou 6 / 3 Cobre, se você quiser o 60A neste subpainel
  • 8 / 3 Copper se você quiser 40A
  • 10 / 3 se você quiser 30A
  • 12 / 3 se você quiser 20A
  • 14 / 3, se você quiser o 15A, mas isso não faz sentido.

E ambos os fios quentes precisam aterrar em um disjuntor de pólo 2 que tem viagem comum, o que significa que as duas pernas tropeçam juntas e, mova uma das alças, a outra também.

insira a descrição da imagem aqui

Note-se que um duplex / em tandem / twin / duplo possui alças independentes e não deve ser usado, pois isso criará uma situação perigosa.

03.05.2019 / 21:45