Disjuntores 2, 10kA para fogão que exigem um disjuntor 50 Amp

0

Posso operar um fogão 50 Amp em dois disjuntores 10kA? Sou um idiota elétrico e sei o suficiente para ser perigoso.

por user105565 31.08.2019 / 16:43

2 respostas

"10KA" significa amplificadores 10,000. É uma classificação de condições extremas para o disjuntor. Isso significa que, se o seu alcance repentinamente tiver um problema enorme e causar um curto-circuito, causando o fluxo de milhares de amplificadores, o disjuntor é certificado para interrompê-lo se for menor que o amplificador 10,000. Se for um amplificador 20,000, o disjuntor pode não ser capaz de interrompê-lo. Algumas empresas de energia afirmam usar intencionalmente fios finos o suficiente ou transformadores pequenos o suficiente para que os amplificadores 10,000 sejam impossíveis.

Portanto, é mais ou menos como a classificação ZR em seus pneus, o pneu não explodirá se você percorrer milhas 185 por hora.

Você não pode usar dois singles em um intervalo

Você não pode usar singles 30A + para nada, realmente.

No entanto, se você tiver uma "alça de gravata" de fábrica para amarrá-los, você ainda não seria capaz de usá-los para um intervalo, porque é uma carga 120 / 240V que usa um fio neutro.

Você seria capaz de usá-los (amarrados na alça) para outras cargas grandes, como calor de emergência da bomba de calor, aquecedor de água sob demanda, etc. que não exijam neutro.

Portanto, venda-os no eBay e obtenha um polo 2. Espere pagar $ 10 (a menos que sejam GFCI, AFCI etc., no entanto, se foram, você não pode usar singles).

01.09.2019 / 07:05

10ka é a classificação máxima de interrupção para a qual os disjuntores estão listados. os manípulos listados nos 2 e os disjuntores de amplificador 50 podem ser usados ​​para fornecer o 240v em amplificadores 50.

31.08.2019 / 16:56