A alimentação do meu duplex com dois medidores 100A, é um cabo subterrâneo no conduíte. O painel principal é o 200A, mas o feed do utilitário é apenas o alumínio 2 AWG. A marcação do cabo é: ALCAN 2 AWG ALUM 600 VOLT XLPE 1978. Eu acho que o XLPE é polietileno reticulado, que acho que tem uma classificação de temperatura mais alta.
Esse documento mostra que um único condutor é bom para o 180A para o enterro direto. É apropriado usar esse valor em um conduíte?
Quando olhei para a classificação 90C de #2 Aluminium, vi 100A. Alguém pode explicar por que o outro documento o mostra como 180A?
Suponho que o 180A seja bom para dois disjuntores 100A em um duplex, assumindo algum nível de diversidade. O cabo que entra no painel é um 2 / 0 Copper, mas fica a apenas 4 ft da caixa que você vê no painel