Acho que você vem do mundo da eletrônica de baixa tensão, do espaguete da tábua de pão e de todas essas coisas de volt 5. Eles usam o termo "GND" ou "terra" para se referir a Vss, o retorno atual ou comum, geralmente o negativo em um sistema 5 / 12V. (que na verdade a torna a fonte atual, mas esqueça isso.)
Aqui, trabalhamos em corrente alternada, porque é transmissível a longas distâncias. Isso muda um monte de coisas, também pode te matar.
Terra de segurança do equipamento
Separado dos condutores de potência adequado, o "positivo" e o "negativo" como você os chama (incorretamente) ...
... também envolvemos o kaboodle inteiro em um escudo de segurança metálico. Este escudo de segurança não é um condutor (o que significa: o poder nunca deve fluir através dele normalmente.) Se isso acontecer, algo está terrivelmente errado, e o objetivo do metal é manter a corrente equivocada e afastada dos seres humanos. E também para permitir suficiente atual para retornar à fonte que desarma os sistemas de proteção de circuito - dispositivos de disparo de sobrecorrente (disjuntores) ou sistemas de detecção de falta à terra (GFCI / RCD).
O que chamamos de "terra" na fiação da rede elétrica refere-se a esse escudo de segurança. Isso é muito diferente do que na eletrônica DC.
AC: soprando sua mente duas vezes
Positivo e negativo não são conceitos na fiação da rede elétrica - pelo menos não na metade do tempo, pois é CA. O próprio AC é uma idéia bizarra de entender - porque polaridade reversa 16.67, 25, 50, 60 ou 400 vezes por segundo ???? Porque se importar? O gerador é apenas mais simples - anéis deslizantes em vez de um comutador. A razão é Transmissibilidade. Ele passa por transformadores sem conjuntos de MG estranhamente caros em todo o lugar.
Obviamente, sendo AC, o que acontece se dois fios de alimentação estiverem fora de fase? Olá garoto. Existe uma ciência inteira apenas para sincronizar dois geradores (uma vez que as forças de bloqueio e sincronização são mantidas em sincronia, exceto a solar, cuja síntese digital não pode ser pressionada).
#2: e se estiverem fora de fase intencionalmente? Ótimo para motores - assim como você não pode dar partida na bicicleta se estiver no ponto morto, um motor não pode dar partida na fase monofásica sem alguns truques eletromecânicos. Ter fases 2 + significa ter manivelas 2 + para que você esteja sempre no curso de força. Não faz sentido ter duas fases de graus 180 fora de sincronia - é possível trocar os dois fios e ter o mesmo efeito. Portanto, um sistema de fase 2 separa os graus 90 e separa os fios 4 - dois para a fase A e dois para a fase B. Se você o desenhasse em papel milimétrico, pensar na fase como um vetor, seria um sinal de mais.
Um sistema de fase 3 tem cada fase de graus 120 separados (ou graus 60 se você também considerar "fases" espelhadas).) Desenhado em papel, você pode desenhá-lo como um asterisco e usar os fios 6. Mas você também pode desenhá-lo como um "Y" (em estrela) ou um triângulo (delta) - e agora você está nos cantos do 4 ou mesmo do 3! É isso mesmo, você pode fazer a configuração "delta" da fase 3 com apenas fios 3. Agora, da próxima vez que estiver viajando, olhe para os pólos de energia e o que você vê lá em cima? BINGO. Você vê fios em três. (Você também pode ver um fio de pára-raios.)
Mas você não verá a fase 3 em residências, a menos que esteja na Europa, Ásia, África, Austrália ou América do Sul. Lá, eles entregam a fase 3 ao seu pólo, mas em uma configuração "em estrela" (fio 4). Cada fase é 230V de neutro. Eles só entregam em sua casa um fase e neutro. Assim, sua casa vê o 230V monofásico.
Algumas grandes casas europeias recebem as fases 2 ou 3 na casa, mas isso é simplesmente para fornecer mais energia. Circuitos individuais ainda estão em fase de canção. Aparelhos de tração muito pesada, como fogões ou aquecedores de água sob demanda, podem ser conectados para distribuir sua carga pelas fases 2 ou 3. E, claro, se o proprietário tem um grave oficina mecânica, ele fará bom uso da fase 3 para motores.
O que significa polaridade se é CA?
Não queremos que o lado de saída do transformador chacoalhe e flutue em tensões loucas. Por exemplo, se houvesse vazamento no transformador 9600V que atende à sua vizinhança, ele poderia inadvertidamente puxar seu serviço 230V até a voltagem 9600 da terra - o que sobrecarregaria o isolamento normal dos fios e mataria todos os moradores da vizinhança. Portanto, a saída 230V do transformador é tendencioso (por meio de uma haste de aterramento) para impedir que suas tensões se desviem muito do potencial da terra. (exceto a tensão pretendida). Freqüentemente, o viés é feito de maneira muito simples por uma tira de aterramento, por isso é uma Polarização de volt 0. Você poderia ter um viés de 3-volt se realmente quisesse, mas o 0 é mais simples.
Na fase monofásica, você tem dois fios e inclina / une um deles.
Agora, de repente, o sistema tem uma polaridade: um fio é polarizado próximo ao solo, e o outro opera a uma tensão significativa do solo. Pegue um soquete de lâmpada com rosca estilo Edison: a parte com rosca do soquete facilmente tocável deve ser qual? Aquele perto da terra, esperançosamente!
Aquele perto da Terra é chamado de neutro. Nos EUA, os advogados chamam isso de "terrenoed condutor ", uma vez que é um condutor, e é aquele que é inclinado / colado / preso perto do solo.
O ponto morto não é terra e nunca deve ser abusado como terra ou vice-versa. Estou falando com você, NEMA 10! Nada realmente impõe isso, exceto ambulâncias e dispositivos RCD / GFCI.