Eu começaria com uma inspeção física de toda a fiação, começando no painel, depois seguindo os cabos quanto possível e inspecionando cada caixa de junção, para garantir que os aterros realmente estejam lá.
Nos primeiros dias de aterramento, a) os fios eram aterrados na caixa de junção de aço eb) o receptáculo era aterrado através de seus parafusos de montagem. A) ainda se aplica eb) é ilegal para recipientes agora. Se você viu trapaceiros do tipo 3 com uma pequena pá projetada para encaixar no parafuso da tampa, foi isso.
Em seguida, eu mediria a tensão entre quente e terra para garantir a continuidade, deve ser igual ou superior à neutra a quente. Se for menor, como o 93 volts, isso é "tensão fantasma", indicando que um fio está desconectado entre o painel e o painel.
Por último, eu conectaria indevidamente um receptáculo com o terra indo para o parafuso prateado e o neutro sem uso. Conecte um Kill-a-Watt e um aquecedor ou secador de cabelo 1500W no Kill-a-Watt. Defina-o para amplificadores. Ligue o dispositivo por um tempo suficiente para obter uma leitura estável do amplificador, que deve ser 12.5 amperes se a tensão for 120V e proporcionalmente menor se a tensão for menor. (sobre a figura que você obtém quando está conectada corretamente). Então desligue-o. Isso prova que você tem um caminho de terra suficientemente espesso para transportar a corrente de falta, que é o ponto de um terra. Desconecte-o imediatamente, não se afaste dele com fio errado (exceto para desligar o intervalo para desconectá-lo, obviamente :)