Como posso verificar se os fios terra das caixas de tomada estão aterrados corretamente?

1

Não sou profissional com experiência elétrica limitada. Recentemente, comprei uma casa construída em meados dos anos cinquenta que possui alguns receptáculos de duas pontas (ou seja, nenhum buraco no chão). Planejei substituir a primeira tomada do circuito por uma de gfci, mas quando desliguei a alimentação e removi a tomada da caixa, fiquei surpreso ao descobrir que o cabo que o alimenta e o cabo que continua na próxima tomada são três -fio. Portanto, minha pergunta é: por que a pessoa que fez a fiação original não usaria um receptáculo de três pinos? Como faço para testar para garantir que o fio terra na caixa de saída realmente vá para o terra?

por Jerre Hubley 12.02.2019 / 17:53

3 respostas

Conecte o novo receptáculo com o encaixe quente no slot pequeno, o neutro no slot maior, o fio "terra" e o parafuso de aterramento no receptáculo. Ligue a energia novamente, insira um Testador de circuito 3 no receptáculo e veja se o testador diz que você tem uma boa base.

Mesmo se você não tiver uma boa base, poderá instalar um receptáculo GFCI e obter proteção contra qualquer choque que um GFCI proteja (ou pelo menos alguns tipos de choques).

Se você achar que o chão não está bom, a menos que e até que você o conserte, deixe o novo receptáculo GFCI no lugar e coloque um adesivo no receptáculo, afirmando que não está aterrado. Você pode usá-lo legalmente dessa maneira.

12.02.2019 / 19:47

Você pode verificar no painel principal e ver os motivos voltar para lá. Apenas medindo com um ohmímetro neutro ao terra Você dirá se eles estão conectados, mas você gostaria de verificar se não é um aterramento da perna da bota (desligue apenas por precaução). um terreno pirata é quando o ponto morto e o neutro são amarrados fora do painel de serviço principal; este é o único local em que devem ser conectados.

12.02.2019 / 18:37

Eu começaria com uma inspeção física de toda a fiação, começando no painel, depois seguindo os cabos quanto possível e inspecionando cada caixa de junção, para garantir que os aterros realmente estejam lá.

Nos primeiros dias de aterramento, a) os fios eram aterrados na caixa de junção de aço eb) o receptáculo era aterrado através de seus parafusos de montagem. A) ainda se aplica eb) é ilegal para recipientes agora. Se você viu trapaceiros do tipo 3 com uma pequena pá projetada para encaixar no parafuso da tampa, foi isso.

Em seguida, eu mediria a tensão entre quente e terra para garantir a continuidade, deve ser igual ou superior à neutra a quente. Se for menor, como o 93 volts, isso é "tensão fantasma", indicando que um fio está desconectado entre o painel e o painel.

Por último, eu conectaria indevidamente um receptáculo com o terra indo para o parafuso prateado e o neutro sem uso. Conecte um Kill-a-Watt e um aquecedor ou secador de cabelo 1500W no Kill-a-Watt. Defina-o para amplificadores. Ligue o dispositivo por um tempo suficiente para obter uma leitura estável do amplificador, que deve ser 12.5 amperes se a tensão for 120V e proporcionalmente menor se a tensão for menor. (sobre a figura que você obtém quando está conectada corretamente). Então desligue-o. Isso prova que você tem um caminho de terra suficientemente espesso para transportar a corrente de falta, que é o ponto de um terra. Desconecte-o imediatamente, não se afaste dele com fio errado (exceto para desligar o intervalo para desconectá-lo, obviamente :)

12.02.2019 / 21:22