Vou preparar o material elétrico para uma nova instalação de banheira de hidromassagem. Eu tenho um sub-painel dentro da casa no porão literalmente 2-3 pés do painel. Esse painel também contém um 40AMP GFCI conectado a um timer digital dentro da casa, a um interruptor e tomada de dois polos que liga e desliga o motor da piscina que foi instalado por um eletricista.
Eu gostaria de fazer o mesmo com a banheira de hidromassagem para manter o disjuntor 50AMP GFCI no subpainel fora dos elementos e depois conectá-lo a uma chave de desligamento externa que, em seguida, alimentaria a banheira de hidromassagem. O que me deixa confuso é a classificação AMP do comutador. Preciso comprar um comutador de dois pólos 50AMP (por exemplo: https://bit.ly/2lwNOey)? O motor da piscina está usando o 12-3AWG fora do cronômetro em um comutador de polo duplo 30AMP, facilitando a conexão com o comutador. Se eu executar o 6AWG do disjuntor 50AMP GFCI para um comutador, não tenho certeza de como isso pode ser conectado. Pode ser menos fio de bitola? Eu uso cravado em conectores?
Qualquer ajuda / entrada seria apreciada.