cablagem do interruptor de ocupação em situação de via 3 (instruções estranhas)

2

Estou procurando substituir um dos dois comutadores (conectados em uma configuração padrão 3-way) que controlam uma luz no teto de uma despensa, por um comutador do sensor de ocupação. A sala é pequena o suficiente para que o único sensor forneça uma cobertura adequada.

Comprei um modelo EOS # OS306U e as instruções de fiação parecem mais peculiares para mim. O switch possui fios 3, preto, vermelho e azul (mais terra); Eu esperaria que um dos fios fosse o "comum", e o comutador faz uma conexão entre o comum e o fio vermelho ou azul, bem como um comutador mecânico padrão 3. Mas não é assim tão conectado. Aqui está uma imagem das instruções, para o meu cenário:

insira a descrição da imagem aqui

Neutro é conectado normalmente. O sensor de ocupação acende ou apaga a luz fazendo ou interrompendo a conexão entre os fios preto e vermelho (e o preto, estando conectado a quente, provavelmente também alimenta a lógica). Enquanto isso, o fio azul volta para o outro interruptor mecânico; esse interruptor deixa o fio azul aberto ou o coloca no chão. Aparentemente, o comutador mecânico nem precisa ser do tipo 3, um monopolar seria bom (apesar da etiqueta no desenho).

Não consigo entender direito o que está acontecendo.

por RustyShackleford 11.02.2019 / 00:20

2 respostas

Sim, concordo com a sua leitura. É exatamente isso que está acontecendo.

Estou bastante impressionado que UL até permitido isso ... eu me lembro de ter visto um boletim da NFPA com o efeito de "tudo bem UL, é hora de parar de aprovar coisas que usam mais o solo do que o solo". Embora ainda possa ser permitido, é certamente uma corrente de milivolt.

Independentemente disso, é bastante engenhoso. Liberta dois os fios completamente, por exemplo, se o outro comutador for um estímulo remoto, agora você pode usar preto e branco para obter energia adiante.

Ainda assim, não permitirá que o sensor seja acionado remotamente, o que exigiria fios 4 (linha, carga, neutro e sentido) mais terra.

11.02.2019 / 01:05

Eu acho que você está ficando confuso com as experiências anteriores com os comutadores 3-way.

O OS306U é um dispositivo eletrônico, como um redutor de luz.

Possui um controlador com várias entradas e a saída do controlador faz com que o HOT (preto) seja conectado à OUTPUT (vermelho); isso acende a luz

O controlador aceita entradas de três fontes.

  1. o botão no OS306U
  2. o sensor de movimento no OS306U
  3. um interruptor externo

Todas essas três entradas provavelmente conectam o pino de entrada associado ao terra (o mesmo que o comutador remoto).

O controlador está programado para operar a saída de uma maneira específica, dependendo do estado das entradas.

11.02.2019 / 20:49