Primeiro, o espaço que você planeja é adequado para esse uso. É prudente montar uma folha de madeira compensada 3 / 4 "(ainda melhor: algo não inflamável) nas vigas, simplesmente para lhes dar liberdade para montar os painéis, conduítes e acessórios como desejar, em vez de ser forçado a alinhá-la às vigas.
A maioria dos painéis tem 14.5 "de largura porque as vigas estão nos centros 16" e os de 2x4 têm a largura de 1.5 ". Isso não inclui a tampa, que será muito grande para colocar dois painéis nas baias de vigas adjacentes. Não gosto de montagem em vigas de qualquer maneira, pois desperdiça as dezenas de nocautes laterais e obriga a enfiar tudo na parte superior ou inferior. Feio.
Os subpainéis virão com ônibus neutros. Você irá precisa de ônibus terrestres separados - pense nisso ao comprar painéis, alguns painéis baratos vejo você os ônibus terrestres separadamente - custam mais no final, o pior dos dois mundos! Se esse painel principal for um "CH", esse é um tipo fino, você poderá reutilizar seus disjuntores.
Primeiro Subpainel
Como mencionei, não seja tímido ao criar o primeiro subpainel absolutamente enorme em número de espaços. O espaço 42 não é excessivo. O problema é agora mesmo, a compra de mais espaços no 10 custará talvez US $ 30. Mais tarde, Mais espaços da 10 custarão um mundo de trabalho e encontrarão um local para outro painel. O tamanho exagerado do primeiro painel significa nunca precisar de um segundo. Como bônus, os painéis maiores vêm com mais "interruptores de bônus".
Não se preocupe com o "sub-painel" classificação do amplificador. Ele precisa ser maior ou igual ao disjuntor de onde é alimentado, mas é totalmente bom alimentar um subpainel 200A a partir de um disjuntor 100A!
Outro truque que você pode fazer com o "subpainel #1" é prepará-lo para ser seu futuro painel principal. Nesse caso, você compraria um subpainel com um disjuntor principal. Não há problema em o "disjuntor principal" do subpainel ser maior que o disjuntor do qual é alimentado.
Seus subpainéis não precisam de seu próprio disjuntor principal - eles estão no mesmo prédio que o painel do qual são alimentados.
Eu usaria um conduíte de metal EMT bonito, grande e gordo, 1-1 / 2 "ou 2" entre o principal e o subpainel #1, provavelmente de baixo. Por duas razões - facilidade de puxar e espaço para expansão. Use "corpos de conduíte" ou dobras pré-fabricadas nos cantos arredondados. O metal é o chão o que significa que você só precisa puxar os fios 3 :)
Eu instalaria o alumínio #1 AWG, que é bom para o 100A. Dada a distância muito curta, eu não contestaria o custo do cobre #3, mas os terminais aos quais você estará ligando será de alumínio. Por que criar um problema de metal diferente quando não é necessário?
Segundo subpainel
Acho que esse poder é para um cluster de servidores ou algo que consumirá a maior parte de sua carga continuamente.
Você quer quatro [Email protegido] circuitos. A maioria das pessoas conecta seus subpainéis como 2-pole 240V / 120V. Isso permitiria conectar os quatro circuitos uniformemente em dois pólos, portanto seria 40A @ 240V.
Wiring the subpanel as 120V only @ 80 amps is not a great plan. It will create 80A of imbalanced load, which will create high stresses in everything in your electrical system including the power company's feed. Note the thing ThreePhaseEel says about downsizing neutrals - it breaks that. You will need twice as many spaces in your panel, as every other row will be dead. And your breakers will be more expensive.
Como você vê isso como um painel de uso muito limitado, estou bem com pelo menos um painel de espaço 12, para que você tenha espaço para respirar. Como discutido, se você conectá-lo como um painel 240V balanceado, uma alimentação 40A será suficiente.
Isso pode ser conectado com o fio de cobre # 8 / 3 AWG, mas, dada a curta distância, execute # 6 / 3 e você poderá transferi-lo para o 60A posteriormente. Eu usaria apenas cabo em vez de conduíte neste caso, já que você tem um dispositivo intermediário ao qual conectar. Se a execução de conduíte por isso fizer sentido, faça o EMT e deixe-o acontecer :) Mas o conduto 3 / 4 "limitará você ao fio #6.
Subpainel #2 fora do principal ou subpainel #1?
Estou perfeitamente bem ao alimentar o subpainel #2 do subpainel #1. No entanto, isso adicionar 40 (-80?) Amplificadores de demanda para o subpainel #2 e vamos olhar para os preços dos disjuntores por um momento.
- Disjuntor 40A - $ 9
- Disjuntor 60A - $ 9
- Disjuntor 100A - $ 45
- Disjuntor 125A - $ 85 espaços 4
- Disjuntor 150A - $ 135 espaços 4
Caramba. A alimentação do subpainel #1 aumentará o custo de Está disjuntor bastante, porque ele tem que passthru um 40A extra garantido, então seu disjuntor será $ 80 mais. (agora você estava apenas discutindo mentalmente comigo sobre um painel espacial 42 ser uma despesa desnecessária? ;-)
Prefiro ficar em "terra disjuntora barata" e alimentar o sub #2 com um disjuntor $ 9 e o sub #1 com um disjuntor $ 9-45. (você realmente precisa do 100A se for alimentado separadamente)? Eu continuaria executando o fio # 1Al / # 3Cu para que você esteja pronto para o 100A.