Requisitos de espaço para o primeiro subpainel e preferência de fiação

2

Gostaria de instalar dois subpainéis e meu painel principal está cheio de disjuntores. Seria melhor alimentar ambos os subpainéis diretamente do principal ou ter o subpainel 1st fora do principal e o subpainel 2nd fora do subpainel 1st?

O subpainel 1st retém os disjuntores que são movidos para fora da rede principal para abrir espaço para disjuntores de subpainel e qualquer futura expansão elétrica. O subpainel 2nd alimentará quatro receptáculos duplex 20 amp a cerca de 3 metros de distância. Um medidor E-mon Classe 17 será instalado no feed do subpainel 1000nd.

Olhando a foto, posso colocar os dois subpainéis lado a lado ao longo da linha verde usando o 2005 NEC? Os subpainéis são 14 "de largura.

Pretendo que o subpainel 1st tenha um disjuntor de amplificador 100 e um disjuntor de amplificador 2nd no painel 80nd. Os planos atuais também não excedem os amplificadores 40.

insira a descrição da imagem aqui

por ptay 11.04.2018 / 01:40

4 respostas

O NEC requer o 30 "de espaço para qualquer painel, mas ele vem com muitas exceções. Um deles é o balanço da porta, você deve poder acessar os graus da porta 90 para acessar os disjuntores. Segundo, ele exige o 30", mas o painel não possui estar no centro do espaço. Os terceiros painéis podem compartilhar o espaço 30 ".

Também existem requisitos para folgas. Ver anexo. insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui Boa sorte

11.04.2018 / 17:02

Primeiro, o espaço que você planeja é adequado para esse uso. É prudente montar uma folha de madeira compensada 3 / 4 "(ainda melhor: algo não inflamável) nas vigas, simplesmente para lhes dar liberdade para montar os painéis, conduítes e acessórios como desejar, em vez de ser forçado a alinhá-la às vigas.

A maioria dos painéis tem 14.5 "de largura porque as vigas estão nos centros 16" e os de 2x4 têm a largura de 1.5 ". Isso não inclui a tampa, que será muito grande para colocar dois painéis nas baias de vigas adjacentes. Não gosto de montagem em vigas de qualquer maneira, pois desperdiça as dezenas de nocautes laterais e obriga a enfiar tudo na parte superior ou inferior. Feio.

Os subpainéis virão com ônibus neutros. Você irá precisa de ônibus terrestres separados - pense nisso ao comprar painéis, alguns painéis baratos vejo você os ônibus terrestres separadamente - custam mais no final, o pior dos dois mundos! Se esse painel principal for um "CH", esse é um tipo fino, você poderá reutilizar seus disjuntores.

Primeiro Subpainel

Como mencionei, não seja tímido ao criar o primeiro subpainel absolutamente enorme em número de espaços. O espaço 42 não é excessivo. O problema é agora mesmo, a compra de mais espaços no 10 custará talvez US $ 30. Mais tarde, Mais espaços da 10 custarão um mundo de trabalho e encontrarão um local para outro painel. O tamanho exagerado do primeiro painel significa nunca precisar de um segundo. Como bônus, os painéis maiores vêm com mais "interruptores de bônus".

Não se preocupe com o "sub-painel" classificação do amplificador. Ele precisa ser maior ou igual ao disjuntor de onde é alimentado, mas é totalmente bom alimentar um subpainel 200A a partir de um disjuntor 100A!

Outro truque que você pode fazer com o "subpainel #1" é prepará-lo para ser seu futuro painel principal. Nesse caso, você compraria um subpainel com um disjuntor principal. Não há problema em o "disjuntor principal" do subpainel ser maior que o disjuntor do qual é alimentado.

Seus subpainéis não precisam de seu próprio disjuntor principal - eles estão no mesmo prédio que o painel do qual são alimentados.

Eu usaria um conduíte de metal EMT bonito, grande e gordo, 1-1 / 2 "ou 2" entre o principal e o subpainel #1, provavelmente de baixo. Por duas razões - facilidade de puxar e espaço para expansão. Use "corpos de conduíte" ou dobras pré-fabricadas nos cantos arredondados. O metal é o chão o que significa que você só precisa puxar os fios 3 :)

Eu instalaria o alumínio #1 AWG, que é bom para o 100A. Dada a distância muito curta, eu não contestaria o custo do cobre #3, mas os terminais aos quais você estará ligando será de alumínio. Por que criar um problema de metal diferente quando não é necessário?

Segundo subpainel

Acho que esse poder é para um cluster de servidores ou algo que consumirá a maior parte de sua carga continuamente.

Você quer quatro [Email protegido] circuitos. A maioria das pessoas conecta seus subpainéis como 2-pole 240V / 120V. Isso permitiria conectar os quatro circuitos uniformemente em dois pólos, portanto seria 40A @ 240V.

Wiring the subpanel as 120V only @ 80 amps is not a great plan. It will create 80A of imbalanced load, which will create high stresses in everything in your electrical system including the power company's feed. Note the thing ThreePhaseEel says about downsizing neutrals - it breaks that. You will need twice as many spaces in your panel, as every other row will be dead. And your breakers will be more expensive.

Como você vê isso como um painel de uso muito limitado, estou bem com pelo menos um painel de espaço 12, para que você tenha espaço para respirar. Como discutido, se você conectá-lo como um painel 240V balanceado, uma alimentação 40A será suficiente.

Isso pode ser conectado com o fio de cobre # 8 / 3 AWG, mas, dada a curta distância, execute # 6 / 3 e você poderá transferi-lo para o 60A posteriormente. Eu usaria apenas cabo em vez de conduíte neste caso, já que você tem um dispositivo intermediário ao qual conectar. Se a execução de conduíte por isso fizer sentido, faça o EMT e deixe-o acontecer :) Mas o conduto 3 / 4 "limitará você ao fio #6.

Subpainel #2 fora do principal ou subpainel #1?

Estou perfeitamente bem ao alimentar o subpainel #2 do subpainel #1. No entanto, isso adicionar 40 (-80?) Amplificadores de demanda para o subpainel #2 e vamos olhar para os preços dos disjuntores por um momento.

  • Disjuntor 40A - $ 9
  • Disjuntor 60A - $ 9
  • Disjuntor 100A - $ 45
  • Disjuntor 125A - $ 85 espaços 4
  • Disjuntor 150A - $ 135 espaços 4

Caramba. A alimentação do subpainel #1 aumentará o custo de Está disjuntor bastante, porque ele tem que passthru um 40A extra garantido, então seu disjuntor será $ 80 mais. (agora você estava apenas discutindo mentalmente comigo sobre um painel espacial 42 ser uma despesa desnecessária? ;-)

Prefiro ficar em "terra disjuntora barata" e alimentar o sub #2 com um disjuntor $ 9 e o sub #1 com um disjuntor $ 9-45. (você realmente precisa do 100A se for alimentado separadamente)? Eu continuaria executando o fio # 1Al / # 3Cu para que você esteja pronto para o 100A.

12.04.2018 / 04:21

Would it be better to feed both subpanels directly from main or have 1st subpanel off main and 2nd subpanel off 1st subpanel?

Você deve alimentá-los separadamente, sem encadear.

Dessa forma, a carga do segundo painel não está no alimentador do primeiro painel.

Além disso, siga as orientações da RME e da Harper sobre espaço de trabalho e capacidade do disjuntor. Nunca será mais barato que a instalação inicial.

BTW: o plástico nas paredes do porão retém a umidade e promove o mofo.

Boa sorte!

11.04.2018 / 17:54

Use dois alimentadores, um por subpainel

O uso de alimentadores separados do principal a cada subpainel tem a vantagem de poder provisionar dois alimentadores menores (100A e 40A) em vez de precisar executar um alimentador monstro (140) a partir de um painel - nem todos os painéis residenciais têm disjuntores 150A disponível para eles!

No entanto, você pode executá-los juntos

Usando um cotovelo 1.5 de varredura ampla e um pouco de canal 1.5 "(no mínimo - se a sua opção de cabo tiver uma placa final que aceite o canal 2", use-o de todos os modos) no painel principal, você poderá instalar o 2 1 / Hots de alumínio 0AWG para o painel de expansão (103 * 2 = preenchimento 206mm2) + hots de cobre 2 8AWG para o painel medido (24 * 2 = preenchimento 48mm2) + neutro de alumínio 1 1 / 0AWG (preenchimento 103mm2) ambos alimentadores, o que deixa um pouco de espaço restante, se necessário (526mm2 permitido versus 357mm2 usado). Isso depende da NEC 215.4 autorizar o compartilhamento do neutro entre dois alimentadores na mesma pista / compartimento e também o desequilíbrio entre os dois painéis sendo limitado ao 100A, o que é bastante razoável.

O cotovelo passa então a sair para um wireway (isso é como um eletroduto, apenas na forma de uma calha com tampa em vez de tubo) que é estreitamente ligado aos dois subpainéis e ao medidor de energia. Essa fiação pode ser uma unidade quadrada 4 "(a menor que você pode usar para um fio 1 / 0 dobrado 90 ° conforme 376.23 (A) e tabela 312.6 (A)), embora eu usasse uma fiação quadrada 6" para fornecer expansão e sala de roteamento, com mamilos 1.25 "em cada subpainel e um mamilo 3 / 4" no medidor de energia. Isso fornece um local para as emendas de derivação para a fiação de tensão do medidor (você estará executando o 3x 14AWG para quente / quente / neutro no medidor), bem como os sensores de corrente presos ao redor dos pontos de alimentação do alimentador no painel medido. Além disso, não toque duas vezes os terminais em cada extremidade do alimentador medido para isso - é melhor emendar na fiação, o que é permitido pelo 376.56 (A) e as regras de toque em 210.19 (A) (4) Exceção 1. (Concedido - é um estranho toque porque está tirando os condutores de derivação de um alimentador, mas o manual da série E-mon 1000 fornece essa configuração, e você está conversando com seu AHJ sobre toda a instalação de qualquer maneira certo?)

Se você não usar uma torneira de alimentador (por exemplo, porque você está executando pistas separadas para os dois alimentadores), um disjuntor 15A de dois pólos no subpainel sendo medido seria suficiente. Bloquear o disjuntor é altamente recomendado aqui, no entanto, para impedir que o medidor seja desligado inadvertidamente enquanto as cargas alimentadas ainda estão ligadas. Isso também tem a desvantagem de incluir também o consumo de energia do medidor na carga medida.

Por último, mas não menos importante - as especificações suplementares de fusíveis no manual da série E-mon 1000 são um pouco estranhas, pois o 100mA é bastante pequeno para fusíveis de circuito de derivação, e o uso de fusíveis destinados a proteção suplementar para proteger um condutor de derivação é uma violação do 240.10. Isso significa que devemos usar fusíveis 100mA, com retardo de tempo, tipo CC (Littelfuse KLDR.100 ou equivalente) em um suporte de fusível de fachada tipo CC correspondente (Littelfuse LPSC002ID ou equivalente) montado em um caixa de recorte, como um Wiegmann A080404 ou equivalente, que é mamilo à fiação, para proteger a torneira do medidor. (O que torna as caixas de corte especiais é que elas têm uma frente articulada para permitir acesso ao interior para trocar fusíveis queimados e outros sem o uso de ferramentas.)

Se você estiver usando a abordagem do disjuntor no subpainel, isso contorna os problemas do condutor de derivação, mas apresenta um problema prático na substituição de fusíveis. Ter que tirar um painel morto para trocar os fusíveis não é a coisa mais prática do planeta, então isso significa que você ainda precisará da caixa de recorte mencionada nesta configuração.

Colocar os painéis um ao lado do outro no espaço indicado é bom

Os amplos espaços de trabalho claros do 30 "para peças adjacentes do equipamento podem se sobrepor e ficar descentralizados, para que haja amplo espaço no amplo espaço do 58" fornecido para os painéis largos do padrão 2 14 ". Verifique se as duas portas do gabinete podem abrir pelo menos graus 90 e você está pronto.

Seja grande ou vá para casa!

Um último ponto - obtenha o maior número possível de slots do painel, especialmente para o painel de expansão, agora porque voltar mais tarde para consertar a falta de visão é muito mais caro do que gastar alguns dólares extras para conseguir mais slots agora. Eu usaria um espaço 54 ou 60 (não circuito, a contagem de circuitos será maior, mas é inútil) no painel de sua marca / modelo preferido para o painel de expansão, se você puder obter um (lug principal está bom, pois o disjuntor do alimentador está ao virar da esquina) ou um painel espacial 42 se as unidades espaciais 54 ou 60 estiverem absolutamente indisponível onde você está. O painel medido pode ser menor se você precisar diminuí-lo, mas eu não seria menor que uma unidade 24 de espaço 100A. Não se preocupe se a amplitude do barramento do painel for maior que o seu alimentador - você sempre pode colocar um painel de maior amperagem em um alimentador / disjuntor pequeno, mas não o contrário. (É semelhante ao uso de fio grosso em um pequeno disjuntor para controlar a queda de tensão a longo prazo.)

TORQUE TODAS AS LIGAÇÕES À ESPECIFICAÇÃO

O 2017 NEC adicionou um requisito no 110.14 (D) de que todas as conexões ao equipamento rotulado com um torque de aperto devem ser apertadas de acordo com as especificações com uma ferramenta de indicação de torque (chave de fenda ou chave de torque), assim como os parafusos de cabeça do seu carro são apertados conforme especificação (somente com menos torque necessário). Isso é importante, especialmente com fios de alumínio que não perdoam tanto os terminais com nevoeiros quanto o cobre, para evitar que a conexão falhe no caminho, seja muito frouxa ou muito apertada.

12.04.2018 / 04:02