Onde conectar o fio c no forno Goodman GMP100-4

1

Como proprietário de uma casa relativamente novo, deparei-me com toda a questão do fio C pela primeira vez, depois de substituir recentemente um termostato antigo e não há fio C conectado ao forno.

O forno que temos é o Goodman GMP100-4 e tem o ano 25, mas os últimos proprietários substituíram a placa de circuito no 2015. Existem dois fios não utilizados (preto e azul) no fio 18 / 6 que vai do termostato ao forno, e desejo usar um como fio C.

Por favor, você poderia me ajudar com onde isso iria para o forno? A placa de circuito é visível nas imagens anexadas, juntamente com toda a configuração. Eu sou bastante útil em geral, mas sou novo nessa situação / eletrônica.

Eu realmente aprecio qualquer momento que você puder dar. Obrigado!

1 2 3

por Andrew L 25.02.2019 / 21:26

1 resposta

Essa caixa preta no canto superior esquerdo é o transformador 24vac que alimenta os circuitos do forno. O fio azul que parece ter um fio terra marrom dando ré nele é o que o fio C precisa se conectar. Às vezes, há um conector exposto na placa de circuito para uma conexão com fio C, mas nem sempre.

Se não houver outro lugar para conectar o fio C, sob esse parafuso de aterramento seria o local para conectá-lo.

Use o fio azul na fiação do termostato para o fio C - essa é a cor comum para ele. Não use o preto.

Examinando as figuras pela segunda vez ... A porca do fio mais à esquerda, na parte inferior das figuras, possui um grosso fio azulado que vai até um parafuso de aterramento e um pequeno fio vermelho que fica em outro lugar. Você pode amarrar o fio C nessa conexão, em vez de tentar colocá-lo sob um parafuso de aterramento.

25.02.2019 / 21:57