Amplie o circuito radial com o novo soquete - diagrama

1

Semelhante a esta pergunta (Posso usar os conectores Wago para estender um anel principal?)

Estou pensando em usar caixas e conectores Wago para adicionar um novo soquete, mas não sei se meu circuito é um circuito principal ou radial de anel. Está em um cabeamento duplo e terra 20A mcb e 2.5mm. Esse disjuntor está marcado como "soquetes no andar de cima" e existem apenas soquetes 3 no andar de cima.

Faz diferença se estou estendendo e desde que não esteja estendendo um dente reto? (Estarei estendendo do cabo no teto, não de outra tomada)

Plagiando o diagrama da questão vinculada, estou correto com este sendo o circuito em um radial (muito parecido com o anel em questão ligado)

Circuito existente:

                         + --------- + L | | + -------------------- + | | + ----------- + | | - - - - | | | | | | + --- + --------- + + --------- + | | | | | Consumidor | | | Unidade | | | | | | | + --- + --------- + + --------- + | | | | + | | + ----------- + | - - - - | | | + --------- +

Novo circuito:

                         + --------- + + ----------- + L | | | | + -------------------- + | | + ----------- + Wagobox + -------- + | | - - - - | + ----------- + | | | | + ---- + ---- + + --- + --------- + + --------- + | | | | | | | | | Consumidor | | - - - - | | Unidade | | | | + ---- + ---- + | | | + --- + --------- + + --------- + + ----------- + | | | | | | + | | + ----------- + Wagobox + -------- + | - - - - | + ----------- + | | + --------- +

Então, se é um circuito em anel, a única diferença é que há um cabo voltando para a unidade consumidora a partir do último soquete?

obrigado

por cdsln 24.04.2019 / 17:41

1 resposta

É radial, pois (a) não retorna em um anel para a unidade consumidora (b) é 20A no cabo 2.5mm. Um anel seria 32A no cabo 2.5mm. Um circuito radial no 32A teria que estar no cabo 4mm. Exceto pelo cabo pyro, que é completamente diferente

Em um radial, não importa se você "estimula" um "estímulo", pois a proteção do circuito é dimensionada para um único cabo, desde que você estenda o mesmo tamanho de cabo que o restante do circuito.

O antigo circuito padrão com fusível 20A ou proteção MCB com condutores de proteção 2.5 mm² vivos e 1.5mm² foi permitido para uma área de piso não superior a 50 m². Acho que, de acordo com os regulamentos IET da 18th Edition, a área do piso agora é consultiva.

Você ainda precisa considerar o tempo de desconexão e os Zs se estiver usando cabos longos.

Edite para adicionar, seguindo os comentários

Este não é um anel que precisa ser "devolvido" e continuado. Em um circuito radial, você pode estimular qualquer maneira antiga. Não há restrições, desde que você use o mesmo tamanho de cabo. O cabo está totalmente protegido pelo disjuntor de alimentação.

De fato, o que você propõe aumentaria o comprimento total do circuito em duas vezes a distância o que seria significativamente menos favorável do que prender um único cabo para alimentar o (s) novo (s) soquete (s), além de ter duas junções em vez de uma.

No entanto, você deve ter certeza se é um anel ou um radial. Se houver apenas um conjunto de condutores no MCB, ele não poderá ser um anel.

http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php/Testing_a_ring_circuit

Em um circuito radial (2.5mm / 20A), você pode começar da maneira mais antiga. Em um circuito em anel (2.5mm / 32A), você só pode acionar um soquete único ou duplo como não fundido espora.

25.04.2019 / 14:55