O artigo 348 do Nec permite que o FMC seja usado como um sistema de conduíte. No entanto, o NEC 348.12 (1) não permite o uso de FMC em locais úmidos. Portanto, supondo que a sua sala de aquecedor de água não esteja molhada durante as operações normais, o FMC pode ser usado. Entretanto, se você determinar que a fiação pode causar um risco de choque ou queimadura durante condições de trabalho não normais, alguns AHJ podem ter um problema com ela.
Devido ao fato de que este é provavelmente um curto prazo e, portanto, o custo material não seria um fator real, sugiro que você o execute em LFNC "carflex" ou LFMC "sealtite" e evite qualquer conflito.