FMC é executado para o receptáculo GFCI?

0

Eu tenho uma sala aquecedor de água 5x8 que precisa de um receptáculo GFCI adicionado ao teto para uma bomba de recirculação de água quente. O aquecedor é grande e, obviamente, dificilmente encanado, de modo que não pode ser movido e o conduíte rígido não pode contornar a parte de trás dele. O cabo FMC pode ser usado para contornar e amarrado nas paredes? Este é o edifício comercial de San Diego. O trabalho será feito profissionalmente, mas estou olhando para as opções. Eu tentei olhar para o NEC, mas me perdi. Obrigado

    
por Ron 28.10.2017 / 21:34

1 resposta

O artigo 348 do Nec permite que o FMC seja usado como um sistema de conduíte. No entanto, o NEC 348.12 (1) não permite o uso de FMC em locais úmidos. Portanto, supondo que a sua sala de aquecedor de água não esteja molhada durante as operações normais, o FMC pode ser usado. Entretanto, se você determinar que a fiação pode causar um risco de choque ou queimadura durante condições de trabalho não normais, alguns AHJ podem ter um problema com ela.

Devido ao fato de que este é provavelmente um curto prazo e, portanto, o custo material não seria um fator real, sugiro que você o execute em LFNC "carflex" ou LFMC "sealtite" e evite qualquer conflito.

    
29.10.2017 / 12:46