A NEC não tem influência na fiação da fábrica nos equipamentos listados
O medidor de fiação de fábrica nos equipamentos listados é regido pelos padrões aplicáveis da UL e pelos testes realizados pela UL de acordo com esses padrões (geralmente vários testes de aumento de temperatura) como parte do processo de listagem, não pelo NEC. Isso se reflete no NEC 310.1:
310.1 Scope. This article covers general requirements for
conductors and their type designations, insulations, markings, mechanical strengths, ampacity ratings, and uses. These
requirements do not apply to conductors that form an integral
part of equipment, such as motors, motor controllers, and similar equipment, or to conductors specifically provided for elsewhere in this Code.
Como resultado disso, devemos procurar fora da NEC uma explicação sobre isso. Embora eu não tenha visto disposições explícitas para esses tipos de torneiras de potencial ou controle no que pude ler sobre a UL 1741, o padrão UL 508A para painéis de controle industriais contém uma disposição no 41.1 Exception 1 que pode ser usada para um argumento por analogia neste caso:
41.1 The conductors of a control circuit tapped off the load side of the branch circuit protective device
shall have overcurrent protection sized in accordance with the ampacity of the control circuit conductor as
specified in Table 28.1 and Table 38.1.
Exception No. 1: When the control circuit is tapped off a motor branch circuit protective device and the
control wires do not leave the industrial control panel enclosure (such as when a start-stop button is
provided on the enclosure cover) the motor branch circuit protective device provides the required
overcurrent protection when its rating does not exceed that specified in Table 41.1.
Dado que a Tabela 41.1 no UL 508A-2014 permite uma derivação de controle 14AWG em um circuito de ramificação do motor de até 100A de tamanho e uma derivação 16AWG em um circuito até 40A quando as condições da exceção 1 forem atendidas, eu diria que a segurança O caso da fiação de derivação potencial que você vê no seu inversor funciona de forma análoga à lógica por trás da exceção citada acima.