Confusão sobre a ampacidade da desconexão principal

2

Atualmente, estou revisando e redesenhando a instalação elétrica da minha propriedade, que vem com um centro de carga MLO 100A SquareD QOD6S MLO, muito maltratado e a cerca de 130 'da queda de serviço, que é uma fase monofásica 120V. Existem muitos problemas neste circuito e um é este centro, sendo a única estação (com defeito) entre os aparelhos e a alimentação de entrada. Preciso reconectá-lo como subpainel e instalar uma desconexão principal na entrada de minhas propriedades. Sou leigo em instalações elétricas, já tive minha parte, mas religar todo o circuito é um passo na minha história. Estou ciente de que isso é perigoso e, portanto, chamo o provedor para que ele corte o serviço antes de puxar / instalar qualquer coisa.

Minha confusão é sobre o fato de que a maioria dos artigos escritos hoje pede que os painéis principais / desconexões 100A ou 200A forneçam a carga necessária, o que eu entendo, mas se aplica principalmente aos painéis principais conectados diretamente. Quase não li nada sobre configurações espalhadas em que a queda de serviço é muito separada (como o meu 130 ') da área de estar. Existem alguns, mas não o suficiente.

Minha empresa de energia (potência nacional mexicana) tem suas especificações para a instalação básica (totalmente ignorada em minha propriedade, provavelmente devido a namoro), que é a seguinte (ilustração original traduzida e redesenhada com comentários em fonte itálica): Ilustração original traduzida para instalação do medidor do fornecedor no México Então aqui está a minha dúvida:

Redesenhei o painel existente para se tornar um sub-painel do 100A (não temos muitos desenhos contínuos). Seus disjuntores somarão esse valor (4x15A & 2x20A). O fio subterrâneo que passa do painel até a entrada da propriedade é #8 ou #6, não pode descobrir nada porque não possui nenhuma marcação, de modo que seria classificado em algum lugar entre 40A e 75A, dependendo do isolamento. Agora, a empresa de energia recomenda uma desconexão principal do 30A conectada ao medidor com THW # 8, classificado como 50A.

Como esses números se somam na realidade?
Ou, em outras palavras, se minha carga contínua fosse maior que 30A, como uma desconexão principal desse tamanho não causaria isso?

Eu li esta resposta para outra pergunta onde é dito isso

Don't bother trying to coordinate the trip rating of this "shutoff switch" breaker with the actual supply breaker in the main panel. That must be sized to protect the wire to the subpanel.

Posso ficar bem com um disjuntor 30A como uma desconexão principal de um subpainel 100A a um metro de distância?
Se sim, então por que?

por Marian 02.04.2019 / 05:33

1 resposta

Não está claro para mim por que eles estão limitando você a 120V @ 30A. Tudo isso sugere que a capacidade do transformador disponível no polo é muito limitada e eles não poderiam fornecer o 100A-200A @240V a cada residência.

Interestingly, they are instructing you to wire your meter with the neutral through the meter. Normally, the meter does not measure neutral, only the hots. As such, this meter will be effectively recording double the current. It is literally measuring current coming and going, akin to a theater charging your entry and your exit as two admissions. As such its current readings should be divided in half. If it's a smart-meter which measures voltage across the supply, then it should be able to accurately compute KWH, but watch out.

O 120V é muito sensível à queda de tensão, atingindo uma queda de% de 3 apenas com os pés 60. Portanto, você deve aumentar o tamanho dos fios o máximo que puder suportar. A configuração de dois # # 8 que eles exigem é perfeitamente capaz de oferecer suporte ao 240V com a queda de tensão em mente, desde que você esteja sempre preso no 120V @ 30A. No entanto, certamente esperamos que um dia eles prestem um serviço melhor. O máximo que o eletroduto plástico 3 / 4 "pode ​​suportar é de três Fios AWG THUMN 6, que oferecerá suporte ao 60A @ 240V no futuro. Para hoje, instale dois deles e adicione a terceira naquele futuro feliz dia.

Se você quer ser barato, ainda use #6, mas use fio de alumínio. Isso é equivalente ao cobre #8 e é perfeitamente adequado em aplicativos de serviço / alimentador como este. Verifique se o disjuntor 30A possui a classificação AL, caso contrário, cole tranças 6 "de #10Cu nele.

30A @ 120V é serviço muito, muito pequeno. Eu mesmo o tenho no meu apartamento nos EUA (nem sabia disso até recentemente, e o mestre nunca tropeçou, mas é o FPE, como é de se esperar). [Email protegido] fornece o 3600W e permitirá que você opere no máximo dois aparelhos de aquecimento ao mesmo tempo: secador de cabelo, micro-ondas, aquecedor portátil, torradeira, placa de aquecimento, impressora a laser, PC para jogos etc.

Não deixe que o serviço muito pequeno o impeça de colocar um painel de serviço completo e adequado com muitos circuitos. Não importa quantos circuitos existem no seu painel; importa quanta carga real você extrai deles. Por exemplo, se eu possuísse este lugar, usaria um espaço 30 (3PE, um espaço 42 não caberia em lol) e provavelmente colocaria em circuitos 25, todos 20A. Isso não afetaria a carga real, porque ainda usaremos os mesmos aparelhos da mesma maneira. Para nós, isso eliminaria a "dança da cozinha", onde só podemos executar o aparelho de aquecimento 1 de uma só vez, porque a cozinha possui apenas o circuito 1 20A.

E, é claro, no dia feliz em que eles atualizam seu serviço, você está pronto para aproveitar ao máximo.

Novamente, o empate em seu serviço não é decidido por quantos disjuntores existem em seu painel. É decidido pelo que está conectado e ligado.

Ah, falando nisso, seu painel "principal" dentro de sua casa precisa ter um disjuntor principal próprio ou algum outro interruptor mestre de desligamento óbvio por perto. Isso é porque é um anexo. Como o seu "painel principal" possui apenas espaços 6, você pode deslizar com a antiga "Regra dos Seis" (você deve ser capaz de desenergizar toda a casa com não mais do que arremessos do 6), mas achei que essa regra era ilegal.

Não importa se o suprimento 30A alimenta um "painel principal" 60A, 100A, 200A ou mesmo 400A na casa. O trabalho importante é proteger o fio para a casa e o disjuntor 30A fazem isso muito bem.

Quanto ao aterramento, você definitivamente precisa de hastes de aterramento, aterramento de canos de água ou aterramento Ufer na casa. Por isso, aconselho a tratar o longo percurso do conduíte como se fosse uma lateral de serviço e ignore o fato de que o medidor e o disjuntor principal estão de volta ao poste. Isso eliminará a necessidade de deslizar o terra no conduíte (um pouco bobo, a IMO, uma haste de aterramento no poste não contribui em nada para a segurança e, de qualquer forma, você precisará das hastes de aterramento da casa).

02.04.2019 / 21:30