Atualmente, estou revisando e redesenhando a instalação elétrica da minha propriedade, que vem com um centro de carga MLO 100A SquareD QOD6S MLO, muito maltratado e a cerca de 130 'da queda de serviço, que é uma fase monofásica 120V. Existem muitos problemas neste circuito e um é este centro, sendo a única estação (com defeito) entre os aparelhos e a alimentação de entrada. Preciso reconectá-lo como subpainel e instalar uma desconexão principal na entrada de minhas propriedades. Sou leigo em instalações elétricas, já tive minha parte, mas religar todo o circuito é um passo na minha história. Estou ciente de que isso é perigoso e, portanto, chamo o provedor para que ele corte o serviço antes de puxar / instalar qualquer coisa.
Minha confusão é sobre o fato de que a maioria dos artigos escritos hoje pede que os painéis principais / desconexões 100A ou 200A forneçam a carga necessária, o que eu entendo, mas se aplica principalmente aos painéis principais conectados diretamente. Quase não li nada sobre configurações espalhadas em que a queda de serviço é muito separada (como o meu 130 ') da área de estar. Existem alguns, mas não o suficiente.
Minha empresa de energia (potência nacional mexicana) tem suas especificações para a instalação básica (totalmente ignorada em minha propriedade, provavelmente devido a namoro), que é a seguinte (ilustração original traduzida e redesenhada com comentários em fonte itálica): Então aqui está a minha dúvida:
Redesenhei o painel existente para se tornar um sub-painel do 100A (não temos muitos desenhos contínuos). Seus disjuntores somarão esse valor (4x15A & 2x20A). O fio subterrâneo que passa do painel até a entrada da propriedade é #8 ou #6, não pode descobrir nada porque não possui nenhuma marcação, de modo que seria classificado em algum lugar entre 40A e 75A, dependendo do isolamento. Agora, a empresa de energia recomenda uma desconexão principal do 30A conectada ao medidor com THW # 8, classificado como 50A.
Como esses números se somam na realidade?
Ou, em outras palavras, se minha carga contínua fosse maior que 30A, como uma desconexão principal desse tamanho não causaria isso?
Eu li esta resposta para outra pergunta onde é dito isso
Don't bother trying to coordinate the trip rating of this "shutoff switch" breaker with the actual supply breaker in the main panel. That must be sized to protect the wire to the subpanel.
Posso ficar bem com um disjuntor 30A como uma desconexão principal de um subpainel 100A a um metro de distância?
Se sim, então por que?