Converte a caixa de gangue dupla adjacente 2 em caixa de gangue 4; quais são esses fios extras?

1

Estou tentando converter caixas de grupo duplas adjacentes 2 em uma única caixa de grupo 4 (veja minha primeira pergunta sobre isso aqui: Caixas de grupo 2 instaladas lado a lado; Como faço para corrigir isso?).

Quando removi os interruptores, encontrei fios cinza que não estão conectados a nenhum dos interruptores de luz nas duas caixas (veja a figura abaixo com setas laranja apontando para os fios em questão).

fios cinza extras mostrados com setas laranja

Como faço para descobrir para que servem esses fios? Eles parecem estar apenas passando pela própria caixa (ou seja, você pode rastrear uma que vem do canto superior esquerdo e sai do canto inferior direito).

Não há problema em simplesmente cortá-las para que eu possa retirar as caixas e torcê-las novamente com um conector depois de instalar a caixa de distribuição 4?

Obrigado por qualquer ajuda que você pode fornecer!

por Mike M 02.03.2019 / 22:07

1 resposta

Você está no método de fiação do conduíte com conduíte de metal, observe os fios multicoloridos e sem aterramento. Sua caixa possui muitos fios passantes e você precisará segui-los até um extremo ou outro, puxá-los para fora, fazer seu trabalho e recolocá-los. Ajuda a usá-los para puxar uma corda. Eu faço isso o tempo todo, e sim, é uma PITA. Como tal, não sei por que você está aceitando isso.

Cortá-los é fora de questão; você simplesmente não tem comprimento suficiente para finalizá-las adequadamente. Eu recomendo cortar o 8 "além da superfície da parede ou o 11" do furo, acredito que os mínimos legais sejam o 3 "além da superfície da parede e o 6" da saída do conduíte, mas isso será uma PITA para trabalhar.

Observe que a gangue 2 correta, na verdade, é consecutiva a outra caixa de gangue 2, e possui um flush através do mamilo com isso. Esse mamilo vai definir o posicionamento da nova gangue 4; isso significa que você pode precisar de espaçadores para encontrar a parede à esquerda. Também o forçará a mover levemente os conduítes 3 no canto superior esquerdo; espero que eles tenham liberdade de movimento suficiente para permitir isso. O novo grupo 4 deve ser metálico (e com a mesma espessura obviamente) e deve ter uma terminação de conduíte adequada com aterramento sólido. Eu recomendo adquirir esta caixa em uma verdadeira casa de suprimentos elétricos; eles terão uma boa seleção dessas caixas especiais e seus preços serão muito melhores.

Se você tiver muita sorte, todos os fios que atravessam o mamilo terminam na caixa na outra parede. Isso seria bem fácil!

Os fios neutros devem ser brancos ou cinza. Eu considero o cinza "alt-neutro" e os uso para segundos circuitos, mas não há nada errado em usar todo o cinza, se você quiser. Eles não estão conectados aos comutadores porque os neutros normalmente não são. Se você encaixar comutadores inteligentes, junte o neutro que é um parceiro ao ponto quente que você está trocando. A perspectiva de instalar futuros interruptores inteligentes é, por si só, uma boa justificativa para obter mais fios cinza (novamente, alimentação elétrica) e substituir os trilhos, para que você tenha a folga necessária para uni-los nesta caixa. Sim, eu faria isso!

É possível que sejam neutros de dois circuitos separados! Se sim, é tudo em você para mantê-los separados. É vital não misturar neutros para evitar sobrecarga. Se você pode colocar esses circuitos nos disjuntores GFCI, isso o manterá honesto :)