Conduíte do porão parcialmente acabado?

2

Tirei o teto suspenso para pintá-lo de preto e estou instalando nova iluminação embutida e limpando / consertando o terrível trabalho de fiação que descobri depois de remover o teto. Minha pergunta, ao longo de algumas das paredes pintadas de blocos de concreto, haverá tomadas; meu eletroduto pode parar uma vez no teto ou devo apenas executar todas as caixas de junção / luzes / tomadas no eletroduto?insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por krisnp 30.07.2019 / 02:26

3 respostas

O painel de serviço

Primeiro isso minúsculo O painel de espaço 16 já está super-cheio e é pequeno demais para qualquer tipo de casa civilizada. Ao refinar o porão, forneça espaço para qualquer

  • Ajustar um subpainel diretamente abaixo dele (ou em qualquer outro local da casa que seja conveniente). Eu recomendo um "circuito" 30-space / 30-60 para terminar com os espaços 44 (30 + 16-2). Um subpainel principal é bom.
  • Substituindo o painel principal por um espaço 40, no entanto, isso é intrusivo e / ou caro.

O novo painel do espaço 30-40 certamente terá um amplificador maior classificação de ônibus do que o seu serviço atual; isso é desejável, é como montar pneus VR (130mph) em seu carro em vez de pneus R (85 mph), mesmo que você não exceda o 85. Se você substituir o painel principal, o novo disjuntor principal certamente será o 225A, altere-o para qualquer tamanho que a empresa de eletricidade indicar.

Eu fico surpresa com o que está acontecendo com a moldura de madeira ao redor do painel. Parece que a estrutura orgulha-se do painel e oferece folga lateral, com cabos passando pelas laterais do painel. Tudo bem, mas mais espaço deve ser fornecido para que você não esteja agrupando os cabos 4 e, portanto, você pode usar praticamente as fendas laterais abundantes no painel.

Conduíte vs. proteção do fio

Existem duas maneiras de usar o conduíte:

  • como um peça aleatória de metal para proteger / proteger os fios que passam método de fiação do cabo, isso envolve um cabo maluco para a luta de macacos no cano.
  • como o método de fiação do conduíte, em que você tem direito a usar fios individuais (e até fios trançados, o que é maravilhoso de se trabalhar, embora seja difícil terminar em uma tomada ou um interruptor que não seja do tipo parafuso)

Você pode fazer a transição entre o método de fiação do cabo e o método de fiação do conduíte em qualquer caixa de junção. Isso é importante porque, dada a estrutura em torno desse painel de serviço, pode ser um desafio obter o canal até o fim.

30.07.2019 / 20:23

O fio precisa ser protegido contra danos onde é exposto e quando está entre as vigas não são consideradas expostas, mas ao longo da parte inferior delas, pois podem ser danificadas, você também precisará de um conduíte. Não tenho certeza se um teto suspenso seria considerado como oferecendo proteção.

Parece muito mais limpo se você fizer furos nas vigas (no meio) em busca de trechos que atravessam elas e, em seguida, grampeie o fio ao longo do lado da viga para ir na outra direção. Se você parar o conduíte na parte superior da parede, precisará de uma bucha ou braçadeiras de arame onde o fio sai para impedir que ele atravesse a borda afiada do conduíte. insira a descrição da imagem aqui

30.07.2019 / 18:14

Você também pode fazer todo o trabalho no eletroduto se estiver indo das tomadas até o teto no eletroduto. Isso lhe dará alguma flexibilidade na adição de circuitos no futuro. Você já usou conduíte antes?

30.07.2019 / 02:44