É possível alimentar com alimentação dividida um receptáculo 20 Amp com um receptáculo usando o 15amp e os outros circuitos 20amp?
É possível alimentar com alimentação dividida um receptáculo 20 Amp com um receptáculo usando o 15amp e os outros circuitos 20amp?
O ponto crucial do problema é fornecer um receptáculo 20A NEMA 5-20 (neutro em forma de T) em um disjuntor 15A.
Como você terá apenas um soquete em todo o circuito, isso se aplica.
210.21(B)(1) Single Receptacle on an Individual Branch Circuit. A single receptacle installed on an individual branch circuit shall have an ampere rating not less than that of the branch circuit.
Portanto, um soquete solitário em um circuito 15A deve ser pelo menos 15A.
No entanto, se esse circuito 20A fornecesse outros receptáculos, você não teria uma tomada solitária. A tabela 210.21 (B) (3) se aplicaria e os receptáculos 15A seriam permitidos em um circuito 20A - mas os receptáculos 20A não seriam permitidos em um circuito 15A.
Porque você tem um único jugo com dois circuitos separados nele, os circuitos devem ter desligamento de manutenção comum. É possível obter dois disjuntores com valores diferentes usando disjuntores de polo 1 individuais e identificada (listada) lidar com laços.
Não, você não pode alimentar um receptáculo dividido de circuitos com disjuntores de tamanhos diferentes. Aqui está o porquê:
Você pode, mas precisa atender a certas condições:
The National Electrical Code now requires that the two hot wires in a split receptacle must be connected to a double-pole circuit breaker, so that when the breaker is shut off, the action will automatically disconnect both receptacles. That way, the outlet will be safe to work on.
Que eu saiba, não existem disjuntores duplos com diferentes classificações de corrente. No entanto, como ThreePhaseEeel ressalta, você pode encontrar alças listadas pela UL para a sua marca de disjuntor. Isso exigiria que eles fossem montados adjacentes. Ou você pode reduzir o circuito 20A para 15 Amps e usar o mesmo fio.
Isherwood levanta o ponto mais relevante, eu acho, mas outra questão é que você só poderia usar uma tomada (com as guias removidas) com a classificação máxima 15A. Isso praticamente nega qualquer vantagem de ter um circuito 20A (presumivelmente com o fio 12G) de qualquer maneira.