Sim, se você puder encontrar um.
Eu nunca notei nenhum disjuntor GFCI no mercado tão grande, mas fora isso, seu conceito é sólido.
O único problema ao colocar um muitas coisas Às vezes, em um único disjuntor GFCI, é possível ter dispositivos suficientes, cada um com uma pequena quantidade de vazamento, para aumentar o suficiente para disparar o GFCI. No entanto, isso provavelmente não será um problema aqui.
Vou acrescentar uma coisa. Agora que o painel comum é o 200-225A (com alguns 320 / 400s), quando as pessoas adicionam subpainéis, elas costumam usar o 100A "porque por que não? São apenas alguns dólares a mais". Aplaudo a visão de futuro, mas isso pode nos ajudar com o problema GFCI. Tenho problemas para imaginar uma necessidade real de 100A em um painel de piscina. Se o serviço 60A for suficiente, você pode deixar o fio 100A e o subpainel 100A exatamente como está e alterar o disjuntor no painel principal para 60A. (você precisará triturar o alimentador, pois os fios não se encaixam em um disjuntor 60A). Por que você faria isso? Os disjuntores 60A GFCI estão prontamente disponíveis. Bada bing!