Supondo que a pérgola seja um telhado do tipo “treliça” e não um telhado “sólido” (porque você mencionou as ripas 2x2), a carga total de qualquer lado seria de cerca de 1.5 psf para o 2x do 6x24 ”oc mais o xfx do 2.0x2” oc mais o psf do 2xX para o 6 do 3.5xXNUMX ” oc Para uma carga total de aproximadamente XNUMX psf.

Portanto, a carga total nos 2x10 seria de cerca de 3.5 psf x 17 '/ 2 = sobre 30 plf.

Dependendo da espécie e do grau dos 2x10s, um 2x10 abrangendo o 17 'suportará o 60 plf. Assim, dois 2xNNXs abrangidos pelo 10 'serão compatíveis com o 17 plf, o que indica que suas vigas de suporte estão muito grandes.

A conexão dos 2x10 com os 6x6 pode ser com 3 - 16d, que suportará cerca de 10 kg de 100. cada unha.

De grande preocupação é como os 6x6s serão suportados e permanecerão preguiçosos.