Problemas de forno / HVAC em nova compilação

0

Só tive algumas perguntas. Estive em uma nova construção por um mês e notei algumas coisas, mas estive ausente por várias semanas, por isso estou lidando com isso agora. Tenho certeza de que sou apenas ignorante, mas pensei em perguntar. 4 coisas cada uma com foto anexada

1) Os tubos que partem do tubo de saída do forno estão abertos ao ar. Eu deveria ter um tanque de água quente a gás, mas eles instalaram um tanque elétrico na última semana antes da ocupação. Este tubo de ventilação é para gás?

2) Muito ar sai desse orifício em torno de um tubo menor quando o ventilador está soprando

3) Orifício aberto no ar de retorno perto de HVAC

4) Dutos soltos que não estão presos a nada. O duto viaja através do teto para a parte traseira da casa, sem ter certeza de onde ele vai (drywalled)

É assim que tem sido desde que me mudei, infelizmente não estava aqui para passear, então minha esposa teve que fazer isso com o gerente da empresa de construção de casas. Obrigado pela ajuda.

http://g.dam-img.rfdcontent.com/cms/006/104/840/6104840_original.jpg

http://a.dam-img.rfdcontent.com/cms/006/104/841/6104841_original.jpg

http://w.dam-img.rfdcontent.com/cms/006/104/842/6104842_original.jpg

http://p.dam-img.rfdcontent.com/cms/006/104/843/6104843_original.jpg

por Andrew 11.09.2019 / 03:00

1 resposta

Eles contrataram Duct Disasters R Us Aquecimento e resfriamento?

A maior parte do que você vê aqui é uma prova do triste estado de 80 +% do comércio residencial de HVAC na América do Norte. A parte mais importante de um sistema de climatização de ar forçado para acertar é a canalização, mas como você pode ver, também é a parte que os instaladores que instalaram no seu sistema HVAC pagaram mínimo atenção a.

A única parte que você mostra que é remotamente sã é o tubo de entrada "stub" descrito em sua primeira foto; essa é uma maneira padrão de configurar um forno de alta eficiência para extrair seu ar de combustão do espaço circundante, em vez de ter seu suprimento de ar de combustão canalizado de fora. Este não é o Recomenda maneira de instalar um forno de alta eficiência, pois isso significa que os problemas de exaustão da combustão podem derramar CO diretamente no espaço interno através da entrada de ar. Além disso, eles fizeram algo muito comum e barato, usando PVC para a exaustão do forno. Apesar do que dizem os fabricantes de fornos, o PVC DWV é não classificado para exposição prolongada a temperaturas de exaustão do aparelho de condensação e, portanto, não deve ser usado em tais aplicações devido ao risco de danos causados ​​pelo calor e subsequente vazamento de CO.

(PS não, não tem nada a ver com o aquecedor de água quente - se um aquecedor de água quente a gás fosse usado, sua ventilação teria que ser completamente separada da ventilação do forno como um dispositivo de Categoria IV, como um forno de gás de condensação, contraprimiria um sistema de ventilação compartilhado sempre que fosse executado.)

O resto do que você está vendo é revelador de trabalho desleixado e atormentado; os orifícios no plenum precisam ser selados para que não aspirem contaminantes indesejados ou desperdiçam ar condicionado em espaços ventilados para o exterior, e o abuso consistente do duto flexível (até e incluindo o duto desconectado) simplesmente torna seu forno o ventilador trabalha mais do que precisa para fazer o trabalho. (Em termos técnicos, ele gera o Pressão estática do sistema, que é basicamente a quantidade de "empurrão" que o ventilador do forno precisa fornecer para que o ar flua pelos dutos.)

11.09.2019 / 05:06