Como posso adicionar um recibo a esta caixa de junção cheia de emendas push?

5

Imagem da caixa de junção

Esta é uma imagem da caixa de junção com todos os fios. Eu nunca vi uma caixa de junção com tantos fios. Sou novo em DIYing coisas elétricas, mas estou consertando meu sótão em um quarto e há uma luz no meio do teto, mas absolutamente nenhuma tomada elétrica - apenas a luz e a caixa de junção tem a luz se esgotando isto.

por Âmbar 06.10.2019 / 21:20

2 respostas

Boas e más notícias.

A boa notícia é que isso é muito direto. Esta caixa está sendo usada exclusivamente para distribuição. Não há interruptores envolvidos aqui, então você tem a sorte de que as cores dos fios correspondam às funções dos fios.

Todos esses fios não estão apenas aqui esperando por você. Todos eles já estão fazendo um trabalho. Um cabo (par preto / branco) fornece energia e os outros levam energia para os locais onde estão sendo usados. Se você os separar, esses outros lugares não terão mais poder. Para adicionar uma carga aqui, você precisará adicionar os fios preto, branco e nu a cada grupo e manter os outros ainda juntos. Isso significa unir o 5 ou mais fios.

Stab connectors

Os fios estão entrando nos conectores jab / stab, que estão cheios. Você não pode adicionar fios, e eles não podem ser usados ​​duas vezes.

Para remover cada fio, segure firmemente o conector da punhalada e puxe o fio firmemente enquanto torce levemente (graus 45-90). Se o conector tiver uma aba de liberação, isso pode ajudar. Comece com os fios mais longos até pegar o jeito; não torça os fios excessivamente, pois não deseja fadiga de metal. Não basta cortar os fios, porque o comprimento do fio é precioso.

Os conectores de facada são de uso único e não há como salvá-los. No lixo eles vão. Eles fabricam conectores "acionados por alavanca" que são muito mais confiáveis ​​e podem ser reutilizados. Para iniciantes, recomendo estilos de conexão criados para reutilização.

No entanto, os blocos de junção de facada têm um mérito: eles podem levar até fios 8.

Preenchimento de caixa

A má notícia é que a caixa está ficando cheia. Calculamos o preenchimento da caixa com base em polegadas cúbicas. Esta caixa profunda 4x4 "tem polegadas cúbicas 30.3. Você está trabalhando em fios 12 AWG (não use fios 14 AWG aqui!), E eles têm polegadas cúbicas 2.25 (2-1 / 4) por fio.

Todos os motivos contam como fio 1. Todos os grampos de cabo contam como fio 1. Isso representa polegadas cúbicas 4.5, deixando polegadas cúbicas 25.8. Isso é suficiente para os fios preto e branco 11. Você já possui o 8, portanto, pode adicionar mais um cabo aqui antes de "sair em cubos".

  • Você pode obter mais polegadas cúbicas adicionando uma "tampa de caixa com cúpula" (polegadas cúbicas 4-10) ou um "extensor de caixa de junção" (polegadas cúbicas 21).

  • Outra opção é adicionar um receptáculo aqui. Eles fazem coberturas abobadadas 10.2 de polegadas cúbicas com um recorte para um receptáculo. Um receptáculo ou comutador custa o valor dos fios 2 (polegadas cúbicas 4.5), mas quando adicionado à caixa, você tem espaço suficiente para os fios 14. (Cabos 7).

    • Além disso, certos receptáculos permitem conexões de fio "aparafusar à braçadeira" (fiação traseira sob os parafusos, aperte a braçadeira). Eles levam os cabos 4 de cada lado, para que você possa usar esse tipo de receptáculo para unir os cabos 4 também.
    • se você precisar de mais de conexões 4, poderá "pigtail", passar um fio curto entre um grupo de emenda e o outro. As tranças contam para polegadas cúbicas 0.
06.10.2019 / 21:57

Depois de ler sua pergunta e o comentário de Harper, parece mais seguro executar uma nova linha no seu painel para adicionar alguns plugues. Há momentos em que é melhor pagar para que um profissional entre e faça isso para garantir que você e sua família estejam seguros, e esse pode ser um desses momentos. Adicionar plugues às linhas que já podem ter atingido o número máximo de equipamentos pode ser um pouco arriscado.

06.10.2019 / 23:30