O disjuntor de amplificador 60 alimenta um subpainel com disjuntores totalizando amplificadores 100

4

Posso executar uma unidade CA central de amplificação 40 e uma unidade CA de amplificador 30 em um subpainel protegido por um disjuntor de amplificador 60? Existem também tomadas de nível inferior e uma saída externa de gfci com dois disjuntores de amplificador 15 no subpainel.insira a descrição da imagem aqui

Esta é a informação da placa de identificação na unidade CA central Goodman. insira a descrição da imagem aqui! [insira a descrição da imagem aqui] (https://i.stack.imgur.com/R3hUv.jpg

A última foto é a configuração dos disjuntores que funcionarão neste subpainel. Obrigado a todos que responderam à minha pergunta. Você tem sido uma grande ajuda para este projeto. insira a descrição da imagem aqui

por Bukasensei 19.08.2019 / 01:30

4 respostas

Você realmente não pode alterar os tamanhos dos disjuntores para as unidades de corrente alternada. A razão pela qual digo isso é porque este é um código de local que permite disjuntores maiores do que a fiação pode suportar. Como o código pode permitir disjuntores maiores do que a fiação pode suportar? Por causa da corrente de partida, isso pode e muitas vezes é 5x o valor de funcionamento da unidade (com sistemas CA convencionais) em um sistema mais novo com um inversor de frequência variável, eles não têm correntes de partida altas e variam a velocidade para economize $.

Com base no que você tem, aposto que você poderia usar este painel para ambos, mas gostaria de ver a placa de identificação de cada unidade. Se estivesse próximo e eu o conectasse, gostaria de testar com os dois sistemas em execução no 100% e realmente medir a carga no sistema. Eu uso um mastX ms2180, é um amperímetro de baixo custo AC / DC com capacidade de medição de tensão, ohms, diodo e capacitância. Acho que ele funcionará por minutos 10 registrando valores de pico e isso pode ajudá-lo a decidir se o alimentador é grande o suficiente para o seu cargas. Se você adicionar os disjuntores, é comum ter um total muito maior por vários motivos. Os disjuntores nos slots pares estão na perna 1 e os disjuntores nos slots ímpares estão na outra perna, se todos os disjuntores pólo único 60 + 60 = 120, para ter uma idéia melhor, basta adicionar os disjuntores em cada perna. Agora, ao adicionar a perna 1, o total ainda pode estar acima do total por várias outras razões, incluindo uma margem de segurança de% 20 e, geralmente, a carga total em um circuito é inferior a 80% do tamanho do disjuntor, exceto na inicialização. Eu encontrei todas as residências que verifico que muitos estão executando menos de 50% do tamanho do disjuntor principal, muitos na faixa 30% devido à diversidade de carga.

Existe um fator de segurança bastante grande incorporado nos padrões de fiação e o curto período de pico de ambas as unidades começa ao mesmo tempo provavelmente ainda estará ok porque os disjuntores têm classificação de tempo inverso, isso significa que eles podem fornecer corrente acima do valor nominal por um curto período. tempo, a maioria dos disjuntores não dispara imediatamente em seu valor definido, mas 10 segundos ou mais após atingir esse valor com base em suas curvas de disparo. Quanto maior a corrente, mais rápido eles disparam, para que sua carga real possa ser amperes 150 por alguns segundos sem disparar o disjuntor de amplificador 60, pois em apenas alguns segundos a fiação não tem tempo para aquecer e danificar o isolamento. a chave. Quando tudo está pronto para acelerar e andar de bicicleta normalmente, gostamos que a carga esteja em 80%.

Isso demorou um pouco, mas, para dar um exemplo, acabei de adicionar um novo circuito derivado a um painel que, pelo valor total do disjuntor, foi 320a, mesmo após adicionar essa nova carga (duplo pólo 30 amp), meu consumo medido por dias do 30 não excedeu o 70 % (sistema de medição maior usado) essa medida mostra que eu poderia adicionar com segurança outro amplificador de duplo pólo 15 ao painel de amplificador 150 (total geral do valor de um pólo 410) e ainda assim ficar bem.

19.08.2019 / 16:32

Um pouco de equilíbrio ajuda bastante as coisas aqui

No momento, com a carga máxima do 26.4A, os puxadores de CA, juntamente com as cargas dos receptáculos, você tem espaço suficiente (embora não muito) para o seu RV 30A / 120V. No entanto, seus disjuntores estão dispostos de maneira que desequilíbrios a carga, fazendo com que a CA na potência máxima, uma carga total no VD, e uma carga total do receptáculo coloca mais de 60A em uma perna do alimentador, deixando a capacidade na outra perna sem uso.

Para corrigir isso, desligue o disjuntor do alimentador e troque o disjuntor 30A no subpainel pelo disjuntor 15A acima; isso coloca os dois circuitos de receptáculos em uma perna com o VD na perna oposta e, assim, equilibra as cargas máximas do alimentador, impedindo que o alimentador exceda sua ampacidade, mesmo com a CA em funcionamento e os receptáculos e o VD no máximo.

20.08.2019 / 00:47

Isto é uma questão de provisionamento.

Se esses circuitos de receptores gerais somavam mais de 100A, não há problemas em fazer isso, já que assumimos que é altamente improvável que tudo seja carregado ao mesmo tempo. Então você pode provisão Amplificadores 4.5 por circuito ou o que for, conforme apropriado.

No entanto, quando temos duas cargas da mesma classe (sejam elas unidades de A / C, calor de emergência da bomba de calor, mineradoras BitCoin, luzes de crescimento, serra de mesa + coletor de pó) e nós conhecer eles estarão funcionando ao mesmo tempo ... Então é um acordo diferente. I Nesse caso você deve provisionar as cargas reais.

Portanto, você precisa provisionar o que as instruções das unidades dizem ou, se não dizem, 125% do seu sorteio real de VA. Se nenhuma dessas informações estiver disponível, você poderá usar os valores do disjuntor 40 + 30.

Obviamente, você pode sobrepor cargas mutuamente exclusivas, como o calor de emergência da bomba de calor e o A / C.

Se você precisar religar o feed a este subpainel, pense em outras cargas futuras.

19.08.2019 / 02:22

Provavelmente não. Embora a tarefa principal do disjuntor 60A seja proteger a fiação entre o painel e o subpainel, é possível ter disjuntores totalizando mais do que o 60A no subpainel. Mas com uma unidade CA 40A e uma unidade CA 30A, você quase certamente terá ambos funcionando ao mesmo tempo e isso quase certamente sobrecarregará o circuito e acionará o disjuntor 60A.

Se, no entanto, o carregamento de inicialização das unidades combinadas for menor ou igual a 60A, deverá funcionar.

19.08.2019 / 01:49