O disjuntor do amplificador 40 do forno disparou, foi substituído pelo tipo similar, sem volts 240

0

Eu fui vendido um disjuntor em tandem. Parece que eu precisava de um disjuntor de dois pólos para o meu fogão / fogão. O disjuntor em tandem mostra 120 volts em cada linha, mas juntos há tensão zero, em vez de 240 volts. Como o velho disjuntor em tandem alimentou meu forno por todos esses anos?

por Arnold 27.04.2019 / 20:09

1 resposta

Porque o seu painel é um GE Qline

Os disjuntores originais eram seus disjuntores de grande porte 1 "com amplo polo. O tipo ocupa dois espaços, deixando o 2 / 1" acima e abaixo.

Você levou para a loja, eu estou supondo uma caixa grande, e procurou por disjuntores assim. Eles não tinham polos "1" da GE 2. Mas você ou eles confundiram isso com um duplex.

A GE não fabrica disjuntores duplex.

Mas você encontrou um duplex BR, HOM ou Murray. Perto o suficiente. O balconista jurou que caberia. Ele "conhece" todos esses tipos de ajuste cruzado (errado).

Você chegou em casa. Não caberia diretamente, porque não podia prender aqueles pequenos cruciformes Qline nas barras de ônibus. Mas cabia se você o movesse para um local diferente.

Moral da história é não use disjuntores alienígenas.

13.10.2019 / 05:43