Disjuntores GFCI conectados incorretamente

0

Acabou de se mudar para a casa antiga 5yr e estava procurando expandir uma tomada de garagem para comprar mais pontos de venda. A tomada abaixo do painel é uma tomada GGCI, no entanto, o disjuntor não é, portanto, vou mudar isso. Comprei o errado, no entanto, inspecionei os outros GFCIs na caixa e observei que a carga O neutro vai para o barramento neutro com o neutro GFCI conectado ao mesmo barramento. Percebi que os fios do GFCI eram todos ondulados e não estavam bem arrumados, depois desconectei um e ele se formou quando bateu na caixa do painel. Eu pensei que isso era problemático, mas reformulei os fios neutros e coloquei de volta onde eu o encontrei, novamente, ele arqueou novamente.

Lendo sobre a interweb, parece que a carga neutra é destinada ao disjuntor em que um slot é fornecido e, em seguida, o neutro retido do GFCI deve ir à barra neutra.

Primeiro, por que o neutro retido do arco GFCI?

Em segundo lugar, tenho que religar todos os disjuntores GFCI?

por PalmettoJoe 26.06.2019 / 00:31

3 respostas

  1. Quando você puxou o fio neutro do barramento N, você desligou o disjuntor primeiro? Suspeito que não, o que explicaria o arco.

  2. Você está correto sobre o erro na fiação dos disjuntores GFCI existentes; o fio branco pigtail (ondulado) vai para o barramento N do painel, o fio neutro de carga vai para o terminal N do disjuntor GFCI. Eles basicamente ignoraram a detecção GFCI de qualquer falha do LN. Isso é indicativo de que o trabalho provavelmente foi realizado sem uma permissão e inspeções. Se você acabou de se mudar, deve dar uma olhada nos formulários de divulgação e se o proprietário anterior declarar que todo o trabalho foi feito com permissões e inspeções, eles mentiram ou você tem inspectores terríveis ... Se eles mentiram, você deve ser capaz procurá-los pelo custo de um eletricista licenciado e inspecionar todo o sistema em busca de outros erros e fazer as correções.

  3. Se sua tomada já é um GFCI, você NÃO precisa que o disjuntor também seja um GFCI. Um ou outro, não ambos. É bom que você tenha descoberto esse problema, mas não precisava fazer esse projeto em primeiro lugar.

26.06.2019 / 01:11

Neutro não é seu amigo

Primeiro, abordaria o equívoco comum de que o neutro é inofensivo de alguma forma, o que provavelmente decorre de pessoas vendo fios neutros ligados a fios terra, portanto, o mesmo e, portanto, seguros. Não.

Quente e neutro são os condutores ativos o que significa que a corrente normalmente flui sobre eles. Isso significa que neutro é um fio quente e você deve ter medo. Pode-se dizer que neutro é perto chão quando tudo está funcionando normalmente, mas esse fato é irrelevante para aqueles que abrem caixas ou painéis, pois não estaríamos lá se tudo estivesse funcionando normalmente.

Então, sim, espere que o neutro seja quase tão mordaz quanto sua irmã gostosa.

Os GFCIs passam quente e neutro por si mesmos

Aqui está um esquema de como os GFCIs funcionam.

insira a descrição da imagem aqui

Aqui está como isso funciona. O disjuntor GFCI encaixa no "barramento" para fornecimento quente, da maneira usual. Para neutro, tem um "pigtail" na barra neutra. Esse rabo de porco é enrolado deliberadamente para torná-lo distinto e notável, para ajudá-lo a diferenciá-lo de outros fios no painel. Isso cuida do preto e branco no diagrama.

Agora, deliberadamente, colori os fios da "carga protegida" de maneira diferente para refletir que eles devem ser mantidos separados. No entanto, o seu provavelmente é preto e branco porque os cabos são feitos dessa maneira. Mas é bem fácil; os quentes e neutros do Romex simplesmente vão para os terminais quentes e neutros no disjuntor. Na verdade, não há necessidade de separá-los; basta executar o preto e branco juntos.

De qualquer forma, como você pode ver, esse pigtail neutro (o fio branco no gráfico acima) alimenta o GFCI e todo o circuito. Portanto, deve-se esperar um arco em série ao desconectá-lo com o circuito ativo. Além disso, o fio neutro terá voltagem quente, porque, como eu disse, é quente. Sob condições ideais, ele estaria próximo do solo, mas todas as apostas serão desativadas quando você remover um fio.

Capitão Snippy

Você mencionou "arrumado" e isso me preocupa que você tenha recebido a visita de um sujeito chamado Capitão Snippy. Esse sujeito corta cada fio o mais curto possível. Sua ferramenta mais querida é o seu cortador de arame, e ele tem um santuário de todos os seus pedaços de arame cortados. Tenho a sensação de que o capitão está com um pouco de TOC e segue rigorosamente alguma regra interna de seu cérebro.

Aqui está a regra interna no meu cérebro: Tudo quente e neutro os fios devem ser longos o suficiente para alcançar cada espaço do disjuntor no painel. Neutro por causa de GFCI e AFCI, e todo espaço disjuntor para que você ou a próxima pessoa possa reorganizar as posições do disjuntor para necessidades futuras imprevisíveis, como intertravamento de gerador, supressor de picos de tensão, GFCI / AFCI, limites de facada, organização lógica, etc.

Infelizmente, se você está seguindo o rastro do capitão Snippy, logo acaba com um painel cheio de porcas de arame.

26.06.2019 / 17:37

O arco era o caminho de retorno e o disjuntor não foi desligado. Sim, seus disjuntores GFCI estão conectados incorretamente. Você precisa encontrar os pares de cabos. O fio branco no disjuntor GFCI vai para as barras do painel. E o disjuntor GFCI tem um ponto quente. Pode ser de latão. E um lugar para o neutro no breaker. Pode ser prata. Deve desligar os disjuntores se estiver trabalhando, para ser seguro. E se você tiver uma tomada GFCI, também não precisará de disjuntores.

26.06.2019 / 01:23