Estou atualizando o serviço para a garagem. O antigo precisa de substituição total. Na garagem eu vou estar usando

  • Soldador 50A
  • pequeno compressor
  • iluminação para garagem de pé quadrado 400
  • Receptores 6 20A

Um serviço 60A seria bom?

Execução total O serviço principal da 150A é o pé 65 da garagem individual

por Kenneth F Proud 03.07.2019 / 01:34

1 resposta

Normalmente, você usa fio de cobre 6 AWG para uma execução 60A e fio de alumínio 1 AWG para uma execução 100A. Entre os dois, o alumínio #1 é realmente mais barato, embora exija um conduíte mais caro se você o usar. (usar conduíte pode ser uma conveniência; o conduíte rígido precisa ser trincado com 6 "de cobertura em vez de 24" para cabos enterrados, e o Rigid fornece um caminho de aterramento válido, portanto, não é necessário um fio terra.

O soldador pode disparar o 50A e, se o compressor estiver funcionando naquele momento, eles podem atingir o pico do 60A. Isso não disparará imediatamente o disjuntor, mas poderá causar uma queda de tensão menor. Em vez de estar em uma situação em que o circuito está sobrecarregado nos limites durante a soldagem, aconselho a errar em "grandes". Certamente não faz mal.

Por falar em "grande", recomendamos grandes painéis de serviço. O soldador precisará de espaços 2, assim como qualquer carga 240V. Se você montar um workshop respeitável do 240V, começará a percorrer os espaços 2 de cada vez. Lidar com um painel cheio demais é muito mais caro do que comprar um painel maior em primeiro lugar, por isso recomendamos um biggie. E é perfeitamente aceitável que a classificação do amplificador do painel seja maior que o disjuntor de alimentação. Algumas pessoas pensam que se os disjuntores tiverem o mesmo tamanho, o da loja tropeçará primeiro - não funciona dessa maneira.

E, a propósito, você não precisa de um disjuntor principal no subpainel. No entanto, você precisa de um interruptor de desligamento se o subpainel estiver em um anexo, e conseguir um painel com um disjuntor principal é a maneira mais barata de fazer isso.

Além disso, por ser um anexo, você precisa de duas hastes de aterramento com pelo menos 6 'de distância. Você pode fazer isso com uma haste de aterramento se fizer um teste de impedância, mas a configuração de duas hastes de aterramento é mais fácil. Apesar das hastes de terra, você ainda precisa da terra fio de volta ao painel principal (ou o conduíte rígido será substituído). Eles têm propósitos diferentes, ambos importantes.

04.07.2019 / 06:29