Saída adicionada ao circuito coberto do receptáculo GFI

1

Na minha garagem, tenho um único circuito 15 Amp com receptáculos 4. Um dos recipientes tem uma geladeira e um freezer pequeno na vertical, todos são do tipo descongelamento automático. Nada mais está nos outros recipientes. Os recebimentos 4 são protegidos com um deles sendo do tipo GFCI.

Coloquei algumas prateleiras e estou prestes a cobrir um dos recibos, então instalei um receptáculo 5th sobre os pés 14 na parede ontem com molde de arame. Fio simples 14 ga com terra, pés de fio 14. Simplesmente o conectei aos terminais do receptáculo 4th que pretendo deixar para trás das prateleiras.

Ligou o disjuntor novamente depois que tudo foi instalado corretamente e com esse receptáculo 5th instalado, o receptor GFCI não será redefinido? Por que esses pés 14 do #14 conectados a um receptáculo adicional sem carga aplicada em nenhum lugar (exceto os dois refrigeradores / freezers conectados) fazem com que o Receptáculo GFCI fique disparado quando um cabo de extensão do 50 conectado ao receptor 4th funciona apenas bem?

Depois de ler vários dos comentários aqui sobre como alguns desses geladeiras e freezers são sensíveis aos circuitos protegidos por GFCI, meu próximo passo será desconectar o refrigerador e o freezer do circuito e reconectar o receptáculo 5th adicionado e verificar se isso funciona .. Se então, eu simplesmente gerirei um novo circuito dedicado ao local da geladeira e do freezer para que eles tenham seu próprio circuito.

Você acha que substituir o receptáculo GFCI por um receptor regular não-GFCI e substituir o disjuntor por um disjuntor também ajudaria a deixar o refrigerador e o freezer conectados ao circuito? Eu sou um ex-eletricista de reparos da MARINHA dos EUA, então sei como conectar corretamente .. mas devo admitir que os meandros desses recibos da GFCI me deixaram perplexo .. LOL ..

por Wayne Hennie 11.08.2018 / 18:58

1 resposta

A geladeira / freezer é um arenque vermelho. O comprimento do cabo é um arenque vermelho. Estes não são o problema.

Aqui, a lógica simples se aplica. Funcionou antes; você mudou; e agora não funciona. Sinto muito, isso é inevitável e nos diz onde procurar.

Observando sua credencial, pode ser um pouco longe da fiação da rede elétrica nos edifícios. A fiação da rede é estranho, é a única maneira de realmente descrevê-lo para um profissional de eletricidade. Coisas diferentes são feitas por seu próprio conjunto de razões. Se você se aprofunda nos detalhes sangrentos dos motivos, acaba descobrindo que eles são bem fundamentados - mas até você parecer arbitrário e estúpido, e é tentador ignorá-los e fazer o que parece certo.

No seu caso, primeiro, vá atrás dos slappers da testa. Procure na sua nova caixa e na caixa em que você tocou (que eu assumo é não GFCI) - e procure algo fora de ordem, mas ainda mais, concentre-se nesse fio terra nu de disquete tocando qualquer um dos parafusos. Se você estiver usando backstabs, parar de usar backstabs, mas verifique se você não deixou nenhum fio desencapado para fora do fio terra para prender e tocar. O contato entre neutro e terra é muito ruim. Normalmente é "silencioso, mas mortal, mas no caso de GFCI, resultará em uma viagem instantânea.

Uma tática comum é, depois de prender todos os fios aos parafusos, solte todos os outros parafusos e enrole a fita ao redor do receptáculo para que cubra todos os parafusos.


Agora, se você tocou no dispositivo GFCI, está usando os terminais LOAD, mas não está correto. Você deve usá-los para quente e neutro. Usar LOAD hot e LINE neutro ou vice-versa é uma viagem garantida. A essência do que está acontecendo com os GFCIs não é tão difícil de entender:

insira a descrição da imagem aqui

Desconsidere as linhas tracejadas, aquelas são para fases extras nos GFCIs equipados para fases extras. Observe o fato de que o dispositivo GFCI ignora completamente o solo.

A Dispositivo combinado de receptáculos GFCI + é muito difícil de entender porque está fazendo o 2 totalmente não relacionado coisas ao mesmo tempo, como um destruidor que é um lubrificador de frota ou um E-2 que também usa o SEAD no estilo Prowler. O que realmente está acontecendo é que é exatamente a caixa preta com suprimento / LINHA e zona protegida / CARGA - exceto tb possui soquetes 2 conectados aos terminais LOAD. (ainda não usa terra, mas as tomadas use terra.)

Do lado direito, quente e neutro estão na "zona protegida". A maior parte do meu trabalho está em canalização, e eu intencionalmente use uma cor diferente - marrom e cinza - para zona protegida quente e neutra. Toda carga deve tocar na zona protegida quente e neutra juntas.


Agora: você pode ter uma leitura errada do problema com GFCIs, geladeiras e freezers. Não é que eles sejam "sensíveis" (pelo qual li: é mais provável que eles viajem por conta própria). É que existe um risco muito grave de uma viagem incômoda de GFCI por qualquer razão destruindo alimentos valiosos. Uma geladeira não tem mais ou menos probabilidade de desarmar um GFCI do que qualquer outro dispositivo motorizado.

No entanto, Geladeiras / Freezers em um circuito bem aterrado são não é o caso de uso para GFCI, eles são exatamente o oposto do caso de uso.

  • Os GFCIs existem para proteger os seres humanos de choques acidentais. O chassi de aço aterrado da geladeira / freezer já faz isso.
  • Os GFCIs protegem onde é provável que os humanos entrem em contato com peças energizadas por corrente alternada. Todo esse material em uma geladeira fica na parte inferior traseira, onde você não pode entrar no 6 'se estiver instalado em balcões de cozinha
  • Os GFCIs protegem os seres humanos dos equipamentos não aterrados do tipo 2. Os frigoríficos são bem fundamentados.

Simplificando, Code não solicite a proteção de geladeiras com o GFCI. Esta discussão (inutilidade do ICGV e custo de alimentos perdidos) foi tido dentro da NFPA e optaram por excluir frigoríficos dos requisitos da GFCI. A única maneira de os frigoríficos serem transportados para o GFCI é quando eles são colocados em salas onde todos receptáculos tem que ser GFCI, e mesmo assim, apenas porque você escolheu uma conexão de cabo e tomada para o seu aparelho.

Hardwire, poof, requisito GFCI vai embora.


Portanto, devido ao risco de perda de alimentos, ter uma geladeira / freezer no GFCI é uma má idéia. Uma ideia ainda pior é ter a geladeira / freezer em um circuito compartilhado com tomadas gerais. Então sim. Você deve definitivamente execute um circuito dedicado separado para alimentar a geladeira / freezer.

E desde então poder exigir uma autorização, você deve conversar com seu AHJ (o cara que emite as licenças) e perguntar se os GFCIs estão realmente necessário em recipientes que servem apenas Freezer. Ele pode dizer "Tudo bem, circuito 1, soquete 1" - porque geralmente essas conversas assumem UM refrigerador ou freezer e, portanto, exigem um receptáculo de soquete 1 então você não pode conectar mais nada nesse circuito. Portanto, você precisa ter a discussão "Eu tenho os dois" e ver se ele permitirá um receptáculo duplex ou deseja circuitos dedicados 2 com receptáculos de soquete 1. Se você tem espaço no painel, Romex é barato, então por que não?

Planeje Charlie, conecte o freezer ao fazer seus cabos entrarem em uma caixa de derivação com um alívio de tensão de qualidade e depois emendar na caixa de derivação. Isso significa cortar as tomadas, ou, de preferência, ir à fonte de alimentação e obter a classificação úmida cordame da classificação apropriada e substitua o cabo inteiro, economizando o cabo antigo para quando o vender.

12.08.2018 / 21:56