Os circuitos com fio #12 precisam de tomadas 20A?

2

Em um dos quartos, todos os receptáculos duplex são amplificadores 20. Preciso de um interruptor de amplificador 20?

Além disso, eu tenho uma garagem que fica a cerca de 10 metros da casa, e o fio que passa no subsolo é o medidor 30 ou 10. Preciso de um interruptor de amplificador 12 para isso? Eu sempre pensei que, se você tem um fio de calibre 20, os receptáculos ou interruptores devem ser sempre 12.

Além disso, como minha garagem tem todos os medidores 12 ou 10, os interruptores na garagem precisam ser amplificadores 20? Eu sei que a NEC faz exceção a essa regra, mas qual é a coisa correta a ser usada?

por larry pinsky 21.02.2017 / 02:18

3 respostas

Devido a uma exceção especial (NEC 210.21.B.3), você pode usar os receptáculos 15A (plural) em um circuito 20A. Para serem listados na UL, todos os receptáculos 15A devem provar que podem manipular o 20A em todos os aspectos (exceto 15A em qualquer plugue, pois isso ainda significa 15A).

Quase todos os receptáculos 120V são duplex (duplo). Se você tem um simplex (único) receptáculo 120V / 15A, que é especial. Como observa Ed Beal, como apenas uma coisa pode ser conectada e deve ser <= 15A, o disjuntor deve ser 15A. NEC 210.21.B.1.

se você alternar uma carga com fio, o switch precisará ser classificado apenas para a carga com fio.

Se você trocar um único receptáculo, o comutador deverá ser classificado para o máximo desse receptáculo (talvez 15A). Se um interruptor controlar dois ou mais receptáculos, você poderá conectar nada lá, e o interruptor deve ser classificado conforme o disjuntor.

21.02.2017 / 18:09

Os interruptores de pressão NEC 404.14 devem ser usados ​​dentro de suas classificações. cargas resistivas e indutivas que não excedam a classificação na tensão aplicada. 404.14.F, quando usado para controlar tomadas, o comutador precisa ter uma classificação não inferior ao disjuntor (ocpd).

21.02.2017 / 15:17

Resposta curta: Ele deve ser classificado para o disjuntor.

  • Se o disjuntor for 20A, use o fio #12 e os receptáculos 20A.

  • Se o disjuntor for 15A, use o fio #14 e os receptáculos 15A.

É claro que, com um disjuntor 15A, você ainda pode sobredimensionar o fio para #12 e os dispositivos com a capacidade 20A, mas isso não faz muito mais do que preparar o circuito para um futuro disjuntor 20A.


Resposta detalhada: O disjuntor deve ser igual ou menor que as classificações de ampacidade de tudo o mais no circuito. Pense nisso como o elo fraco intencional. Se ocorrer uma sobrecarga, você prefere que o disjuntor seja acionado primeiro contra o receptáculo / luz / etc. esgotamento.

22.02.2017 / 03:45