Regras de localização segura para o receptáculo da pia do banheiro e o interruptor da luz

1

Pia do banheiro com espelho e toucador. Atualmente, o interruptor de luz de vaidade e o receptáculo único estão separados um do outro e em locais difíceis. Pretendo reuni-los em uma única caixa.

1) Quais são as regras de local seguro para colocar um recipiente em uma pia de banheiro? Exemplos: altura mínima do balcão ou distância mínima da torneira.

2) Posso adicionar com segurança um receptáculo 2nd à mistura, resultando em um switch + receptáculo + receptáculo em uma caixa de grupo 3? Suponho que eu poderia usar um único receptáculo GFCI e encadear um receptáculo normal e alternar para o lado de carga do receptáculo GFCI para proteger toda a cadeia.

(Meu pensamento é que fornecer locais 2 x 2 = 4 para aparelhos de baixa potência, como carregadores de barbeador e escova de dentes, serem conectados e permanecerem conectados é mais seguro do que precisar trocar regularmente os cabos quando um secador de cabelo ou similar é usado.)

por Todd 18.02.2016 / 18:33

1 resposta

O Código Elétrico Nacional diz que o receptáculo deve estar dentro do 3 'da borda externa da bacia, mas não mais do que o 12 "abaixo da parte superior da bacia (210.52 (D)). Ele também afirma que o receptáculo pode ser instalado no bancada, mas não deve estar na posição voltada para cima (406.5 (E)).

Obviamente, os receptáculos devem estar protegidos por GFCI, pois estão em um banheiro (210.8 (A) (1)).

Veja também esta resposta de @Shirlock Homes.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 210 Branch Circuits

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets.

(D) Bathrooms. In dwelling units, at least one receptacle outlet shall be installed in bathrooms within 900 mm (3 ft) of the outside edge of each basin. The receptacle outlet shall be located on a wall or partition that is adjacent to the basin or basin countertop, located on the countertop, or installed on the side or face of the basin cabinet. In no case shall the receptacle be located more than 300 mm (12 in.) below the top of the basin. Receptacle outlet assemblies listed for the application shall be permitted to be installed in the countertop.

210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Ground-fault circuit-interrupter protection for personnel shall be provided as required in 210.8(A) through (C). The ground-fault circuit-interrupter shall be installed in a readily accessible location.

(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuitinterrupter protection for personnel.

(1) Bathrooms

210.11 Branch Circuits Required.

C) Dwelling Units.

(3) Bathroom Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one 20-ampere branch circuit shall be provided to supply bathroom receptacle outlet(s). Such circuits shall have no other outlets.

Exception: Where the 20-ampere circuit supplies a single bathroom, outlets for other equipment within the same bathroom shall be permitted to be supplied in accordance with 210.23(A)(1) and (A)(2).

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 406 Receptacles, Cord Connectors, and Attachment Plugs (Caps)

406.5 Receptacle Mounting.

(E) Receptacles in Countertops and Similar Work Surfaces. Receptacles shall not be installed in a face-up position in countertops or similar work surfaces.

NOTAS:

Como o @ArchonOSX aponta, deve haver pelo menos um circuito 120-Volt 20-ampere fornecendo ao circuito de derivação de pequenos eletrodomésticos do banheiro. Este circuito não pode ter outras tomadas, a menos que ele forneça apenas equipamentos em um único banheiro e quaisquer outras tomadas estejam de acordo com 210.23 (A) (1) e (A) (2). (Consulte 210.11 (C) (3) acima)