Meu animal de estimação continua mastigando cordas e não encontrei uma boa solução. Obter protetores contra surtos ajudará a manter o animal protegido contra eletrocussão, se mastigarem o revestimento no fio?
Meu animal de estimação continua mastigando cordas e não encontrei uma boa solução. Obter protetores contra surtos ajudará a manter o animal protegido contra eletrocussão, se mastigarem o revestimento no fio?
Não, um filtro de linha não o fará.
Um RCD (Dispositivo de corrente residual) ou GFCI (Interruptor de circuito de falha à terra), também conhecido como ELCB (Disjuntor de vazamento de aterramento), são os dispositivos que podem fornecer proteção, MAS você deve estar ciente de que nada é 100% - esses dispositivos podem falhar ...
Você deve afastar os cabos do seu animal de estimação, tiras de proteção ou proteção ou até mesmo mover os cabos fora do alcance.
TLDR: faça da proteção GFCI uma prioridade.
Não, um protetor contra surtos de tensão definitivamente não faz isso.
A maior ajuda será a proteção de GFCI. Como exatamente aplicar isso está além do escopo desta questão, mas qualquer tomada em que esse cabo esteja conectado deve ser protegida por GFCI.
A corrente normalmente flui em um loop (circuito) - sai do fio quente e volta ao fio neutro. A eletricidade se move na velocidade da luz; portanto, os fluxos de corrente devem sempre ser iguais. O GFCI é chamado de detector de "falha à terra", mas o que realmente está procurando é diferenças entre o fluxo de corrente em quente e neutro. Isso indica que a corrente está tomando uma terceiro caminho não intencional e, portanto, potencialmente perigoso.
Se seu animal de estimação mastiga quente e no solo, ou neutro e no solo, haverá um fluxo de corrente pela boca dele e isso tropeçará no GFCI.
No entanto, seu animal de estimação tem a chance de mastigar apenas quente e neutro. Nesse caso, a corrente fluirá entre eles pela boca e uma vez que este é o fluxo de corrente normal, o GFCI não tropeça, e ele fica chocado e queima a boca.
A boa notícia é que a corrente provavelmente não vai mais longe em seu corpo. Portanto, provavelmente não o matará (embora você Nunca saber com eletricidade).
Outro tipo de proteção é o AFCI, ou falha de arco proteção. Este é um processador de sinal digital dentro do disjuntor que está ouvindo o som do arco (você sabe, esse som quando você conecta um alto-falante ou gira um plugue de fone de ouvido).
Um AFCI não pode detectar o cão ficando chocado. Poderia detectar arcos do tipo "fios em curto" se ele mastigasse os fios o suficiente para fazer com que o neutro quente ou o terra quente se ligassem um ao outro. Mas duvido seriamente que ele chegue tão longe.
A AFCI irá, no entanto, protegê-lo de o que vem depois quando você tenta continuar usando esse cabo.
Normalmente não. Onda a proteção não ajudará, pois seu problema aqui é a corrente simples que flui de um fio para outro através do seu animal de estimação. Os protetores contra surtos de tensão normalmente incluem um disjuntor para proteção contra sobrecorrente, mas isso normalmente não reage rápido o suficiente para impedir a eletrocussão.
Há, no entanto, duas coisas que podem ajudar:
Um interruptor de circuito com falha à terra, normalmente instalado como parte do disjuntor no painel principal ou como uma combinação de receptáculo duplex / GFCI. Um GFCI observa a diferença entre quente e neutro - ou seja, vazamento no solo, inclusive através de um animal de estimação ou de uma pessoa. Reage a um nível de corrente e a uma velocidade suficientemente rápida para impedir a eletrocussão. Isso não interromperá todas as formas de eletrocussão - se a corrente literalmente fluir em uma parte de um animal e sair através de outra parte de volta aos fios originais então o GFCI não "saberá" que há algo errado. Mas esta é sua linha de defesa básica com preocupações com eletrocussão e é realmente uma boa ideia em sua situação se os receptáculos já não estiverem protegidos conforme exigido pelo código moderno em cozinhas, banheiros e algumas outras áreas.
Um interruptor de circuito com falha de arco, normalmente instalado como parte do disjuntor, embora ocasionalmente instalado em outro local do circuito, protege contra certos tipos de problemas de fiação que resultam em arco, o que causa incêndios. Um AFCI normalmente não impede a eletrocussão diretamente, mas o processo de mastigação através dos fios pode resultar em danos que acionariam um AFCI. O AFCI agora é necessário na maioria das partes de uma casa que não é protegida pelo GFCI, mas as casas mais antigas geralmente não têm o AFCI instalado. A instalação de um disjuntor AFCI, se você ainda não tiver um, adicionaria um nível adicional de proteção, mas não uma garantia, à sua situação.