circuitos e aterramentos com fio duplo e neutros que compartilham o mesmo barramento. Tudo bem?

1

Painel secundário circuitos com fio duplo, aterramento e neutros que compartilham o mesmo barramento, está tudo bem em fazer a conexão dessa maneira? Desculpe, eu não sou um profissional neste campo. 2 vermelho e preto 2 vindo do painel principal.

por user99576 16.04.2019 / 20:55

2 respostas

Não por várias razões.

Parece um subpainel. Barras neutras e barras retificadas devem ser rigidamente separadas em subpainéis. Período. Se houver um alimentador sem fundamento, você ainda precisa separar neutros e motivos para esse dia feliz quando você retromontagem, que é legal a qualquer momento. (bem, desde 2014 para quase todos os circuitos).


Observe como os principais terminais são tocados duas vezes. Você não pode fazer isso, a menos que os terminais ou o equipamento que eles acompanham diz na rotulagem ou instruções que você pode fazer isso. Porque a listagem UL depende de seguir as instruções.

Para corrigir isso, veja se os terminais são substituíveis. Se estiverem, veja se podem ser alterados para terminais duplex (terminais com espaços vazios 2). Se não puderem, obtenha um conector Polaris com um furo 3 e um curto rabo de porco para cada quente.

Geralmente, os pequenos orifícios na barra neutra ou de aterramento podem aceitar até um #6, e geralmente essas barras têm alguns orifícios destinados a fios maiores. Usar esses está bem.

Outra maneira de evitar tocar duas vezes nesse painel é mover um par de fios para um disjuntor de tamanho apropriado. Essa é uma solução $ 10. Isso pode funcionar como um disjuntor de subpainel (se necessário) ou um interruptor de desligamento externo (se necessário). Pelo que vale, eles fazem disjuntores duplos em CH.


Falando nisso, você não pode tocar duas vezes na barra neutra (Neutros 2 em um talão) novamente, a menos que a rotulagem ou as instruções digam que você pode.

Idem idem motivos, embora eu tenha ouvido falar de painéis dizendo que você pode tocar três vezes em um terminal de aterramento.

17.04.2019 / 00:15

Geralmente não, a menos que os terminais estejam listados para prender dois fios (a maioria não). Você pode verificar as etiquetas do painel para ver se estão, mas se não mencionar, não está bem.

Separado de se os terminais podem lidar com dois fios, está a questão de como esses fios estão sendo usados. Se eles são fios paralelos da mesma fonte, isso não é permitido (o paralelismo é permitido apenas em tamanhos de condutor muito grandes; estes são muito pequenos). Se um for da fonte e o outro for um feed-through para um segundo painel, isso pode ser bom, mas você deve verificar as regras de toque do alimentador para ter certeza.

16.04.2019 / 21:02