Isso é possível, basta seguir as regras. Pode ser realmente um choque para os tipos de EE que o mundo da fiação elétrica esteja tão paralisado nos métodos de fiação. A fiação da rede lida com quantidades potentes e letais de energia, e o cuidado na fiação é o que o mantém seguro.
Duas opções: PDU ou subpainel.
Ampacidade do fio
Olhe o cabo onde estiver acessível. A capa do cabo será marcada com o tamanho.
- Se for um fio 10 AWG (American Wire Gauge), ele só poderá manusear o 30A. Isso geralmente é visto em circuitos de secador. Deve ter receptáculos 30A nele.
- Se for 8 AWG, é bom apenas para 40A. Ele terá receptáculos 50A, devido a uma exceção que permite isso (já que não existe um receptáculo 40A). Do não mude o disjuntor para 50A.
- Se for 6 AWG, é realmente bom para o 60A, mas deve ter um disjuntor 40-50A, pois ele terá um receptáculo 50A. (Nenhum receptáculo maior que 50A). Uma PDU não pode usar o 60A completo porque não pode ser conectado. Mas um subpainel pode.
Verifique se o disjuntor está correto para o fio e o receptáculo.
Aterramento: o que fazer com a tomada do secador 3
Normalmente pensamos em aterramento em termos de segurança de vida e prevenção de incêndio. No entanto, com PCs, você também deseja não explodir o PC com ESD e similares. Agora, no receptáculo NEMA 4-14 do 50, para a linha / forno, você está pronto.
O receptáculo do secador NEMA 3-10 (ponto quente e neutro) do 30 é um problema sério. Este é um legado não aterrado conector que, devido ao lobby da indústria de eletrodomésticos, era legal dentro dos 1980s. Agora, é ilegal, mas as instalações existentes são concedidas.
Agora, se você abrir a tampa, poderá descobrir que o fio neutro parece com o solo, um monte de fios desencapados enrolados nos fios quentes isolados. Se for esse o caso, o caminho mais fácil é redefini-lo como terra: dentro do painel, mova-o do barramento neutro para o barramento terrestre e troque o receptáculo para NEMA 6-30 (terra quente-quente). Agora é adequado conectar uma PDU. Ele não pode mais alimentar um secador, que precisa de neutro.
Você também pode reformar um terreno - nos últimos anos, o Código Elétrico foi emendado para permitir, em termos gerais, a reforma. Nesse caso, basta passar um fio desencapado do #10 por qualquer rota adequada e segura (não precisa ser a mesma rota) de volta ao mesmo painel de serviço que alimenta o circuito. Agora você pode alterar o receptáculo para NEMA 14-30, que pode alimentar uma PDU 240V ou uma PDU 120 / 240V, ou um secador também.
A abordagem da PDU
É bastante direto; assim que seus receptáculos estiverem em ordem, você obtém uma PDU cuja classificação é compatível com o receptáculo e o conecta. A PDU fornece proteção contra sobrecorrente para cada um dos dispositivos conectados a ele.
Subpainel
Um subpainel permite instalar qualquer número de circuitos, incluindo um para a secadora / faixa original! (É claro que o disjuntor de suprimentos disparará se você tentar acionar os mineiros e o secador ao mesmo tempo!
O código exige absolutamente um novo subpainel. (Curiosamente, o Code não requer neutro, mas se houver neutro, o subpainel pode fornecer as cargas 240V e 120V.)
Não se preocupe se o subpainel for "muito grande", nada de errado com um subpainel de classificação 100A alimentado por um disjuntor de fornecimento 30A. Principalmente, vá grande o suficiente - verifique se você tem disjuntor suficiente espaços - todos os circuitos 240V ocupam espaços 2, e eles são rápidos! O subpainel não precisa de um "disjuntor principal", a menos que esteja em um prédio diferente.
Fora do subpainel, você apresenta quantos circuitos 15A ou 20A são necessários. Você pode precisar de mais circuitos do que o mínimo matemático, já que não pode colocar servidores 2-1 / 2 em um circuito. Se eles são 240V, você pode trazê-los para os receptáculos NEMA 6-15 ou 6-20, usando os métodos usuais de fiação.
Lembre-se de que seu fio de suprimento é #6, para aumentar o disjuntor de suprimento para 60A.
Derate
Quando você fala sobre o 9600W e fala sobre quantos servidores você pode instalar, você está falando sobre provisionamento poder.
As fontes de alimentação são vendidas como watts de carga útil "X" (750), mas não são% eficiente em 100. Então é classificação da placa de identificação será maior e indicará a alimentação CA entrada em VA ou amplificadores. Se os amplificadores forem indicados, multiplique pela tensão de alimentação para obter VA ou vice-versa. Ou você pode medir sua carga real usando um Kill-a-Watt ou outro medidor. Use VA, não watts.
Se sua carga é contínuo, como eu esperava que os mineradores de Bitcoin fossem, você deve multiplicar por um fator de redução de 125%. Por exemplo, se o consumo de energia medido da fonte de alimentação for 800 VA, você deve fornecer energia para a 1000 VA. Uma carga não contínua não diminui.
Suponha que suas fontes de alimentação sejam medidas com o consumo do 800 VA real. Você reduz o valor x 125% para 1000 VA. Seu suprimento 12,000VA pode oferecer suporte a 12.
- Um circuito 15A / 120V (1800VA) pode suportar apenas um, você precisaria conectar os circuitos 12 (inábil).
- Um circuito 20A / 120V (2400VA) pode suportar dois: seis circuitos.
- Um circuito 15A / 240V (3600VA) pode oferecer suporte a 3: quatro circuitos.
- Um circuito 20A / 240V (4800VA) pode oferecer suporte a 4: três circuitos.
Mais pensamentos sobre mineração
O seu custo #1 será potente. Pense muito em escolher o melhor plano de energia ou mudar para um local que tenha planos de energia realmente excelentes (um cara da Carolina paga um centavo de 1 por kwh, mais US $ 7 por quilowatt de pico. para algumas regras de horário de pico, seu custo líquido é de 2 centavos por kwh).
Forçar todos os servidores a estarem no mesmo lugar não é necessariamente uma boa ideia. Primeiro, o problema do fornecimento de energia. Se você dispersar servidores por toda a casa, poderá colocá-los onde a energia já está: colocando o 1 ou o 2 em todos os circuitos de receptáculos da casa, resolvidos, sem problemas, sem problemas. Em segundo lugar, distribuí-los por toda a casa significa que no inverno, o calor é bem distribuído pela casa e, no verão, o ar condicionado da sua casa pode remover mais facilmente o calor. Os aparelhos de ar condicionado não podem concentrar seu poder de resfriamento em uma única sala - eles assumem que todas as salas têm a mesma temperatura. Organize seus servidores para que assim seja.
Colocar todos os servidores em uma sala significa que a sala fica inutilmente quente no inverno e praticamente descontrolada no verão. Você não pode simplesmente despejar o 10kw de calor em uma única sala e esperar que isso "funcione". Não vai.
Outra opção para resfriar uma fazenda de Bitcoin é o resfriamento de óleo / água, mas em vez de um radiador do tamanho de um PC descarregar o calor na sala ... encha a água quente do lado de fora e use um radiador de carro (que possui ventiladores e termostatos, e é feito para ficar do lado de fora em spray de sal e vibração). Digo óleo / água porque entendo que o resfriamento a água não é prático em mineradores de Bitcoin; portanto, use banho de óleo e troque o calor para um loop de água. E por água eu quero dizer anticongelante de propileno glicol, esse tipo porque não é venenoso para animais de estimação.